Коллеги, всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: Имеется КТПН-0,4/6кВ (повышающая) 1600кВА, ячейки КСО-6-10. В РУ-6 через т.т. ТОЛ-10-1 400/5А и ТН-6 типа 3хЗНОЛ 6000/100В подключен счётчик Меркурий-233 по схеме 2+2. В этих ТП почему-то фаза В с ТН-6 заземлена, и несмотря на наличие 3-х т.т. и 3-х ТН приходится использовать схему 2+2 (кто-нибудь знает, почему так?). Теперь к сути проблемы: понадобилось параллельно с Меркурием подключить ION-7650, для регистрации и записи параметров сети. Для этой цели ION подходит как нельзя лучше, так как пишет и запоминает в течение месяца множество параметров, но как узел коммерческого учёта не годится - нет точек пломбировки. Так вот, когда подключили параллельно два этих счётчика, оба начали выдавать неправильные (заниженные) показания, хотя по отдельности каждый из них работает прекрасно. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? И есть-ли методы для её решения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 2.3.2012, 14:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Т.е. токовые цепи подключили параллельно?!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 2.3.2012, 14:39
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Токовые цепи надо было подключить последовательно а цепи напряжения паралельно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joker
сообщение 2.3.2012, 15:42
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 13.6.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831



То, что ф.В ТН-6 заземлена, не является "проблемой" для подключения этой фазы на счетчик. Во всех вторичных цепях напряжения фаза В заземлена (положено заземлять одну фазу, негласное правило - фаза В). Так что можете смело подключать фазу В на счетчик, если считаете необходимым, хотя схемы с двумя ТН и двумя ТТ в сетях с изолированной нейтралью вполне допустимы и на погрешность измерения не влияют.
А про паралельное/последовательное включение полностью согласен с двумя предыдущими постами.


--------------------
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVB2012
сообщение 2.3.2012, 16:14
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 20.1.2012
Из: ХМАО, г.Нефтеюганск
Пользователь №: 25791



Цитата(Joker @ 2.3.2012, 16:42) *
То, что ф.В ТН-6 заземлена, не является "проблемой" для подключения этой фазы на счетчик. Во всех вторичных цепях напряжения фаза В заземлена (положено заземлять одну фазу, негласное правило - фаза В). Так что можете смело подключать фазу В на счетчик, если считаете необходимым, хотя схемы с двумя ТН и двумя ТТ в сетях с изолированной нейтралью вполне допустимы и на погрешность измерения не влияют.
А про паралельное/последовательное включение полностью согласен с двумя предыдущими постами.

Фазу В подключать пробовал, но Меркурий её "не видит", мгновенные значения мощности по ней так-же не выдаёт, есть сомнения, что при этом он считает правильно. На счёт последовательного подключения токовых концов - спасибо, обязательно попробую. Только один нюанс: любые т.т. и ТН расчитаны на определённую мощность подключаемых приборов, не выйдут-ли они из класса точности?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 3.3.2012, 19:58
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(OVB2012 @ 2.3.2012, 12:59) *
по схеме 2+2

Раз уж присутствуют 3 ТТ и 3 ТН, отчего вся партизанщина? Соединяйте так, как в букваре...

Заземленная В фаза осталась с времён, когда стояло два НОМа, два ТПЛа и двухэлементные счетчики СА3.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Joker
сообщение 5.3.2012, 9:50
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Регистрация: 13.6.2007
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831



Цитата(OVB2012 @ 2.3.2012, 13:14) *
Фазу В подключать пробовал, но Меркурий её "не видит", мгновенные значения мощности по ней так-же не выдаёт, есть сомнения, что при этом он считает правильно. На счёт последовательного подключения токовых концов - спасибо, обязательно попробую. Только один нюанс: любые т.т. и ТН расчитаны на определённую мощность подключаемых приборов, не выйдут-ли они из класса точности?

Обычно, ТТ на 6/10 кВ имеют номинальную мощность 10 ВА. При допустимой для класса нагрузке 120%, это будет 12 ВА. Вот и посчитайте все подключенные на одну фазу измерительные приборы. Если не будет больше, значит из класса Вы не вышли. Все просто.

То, что меркурий "не видит" фазу В - проверьте еще раз схему подключения и контакты. Это не из-за того, что она заземлена.




--------------------
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 6.3.2012, 5:44
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Цитата
Во всех вторичных цепях напряжения фаза В заземлена (положено заземлять одну фазу, негласное правило - фаза В)

Здесь дело не в традиции. Если заземлить другую фазу (как у нас сделали одни умники), а потом удивлялись почему вольтметр зашкаливает. Короче у нис в одном из случаев было около 200 вольт вместо 100в. Только соединив фазу В с землей можно достичь линейного напряжения 100в во всех случаях.

OVB2012 Уважаемый вы не могли бы нарисовать схему и выложить сюда как подключены счетчики.
Цитата
Фазу В подключать пробовал, но Меркурий её "не видит"

Дак вы ток-то померьте клешами на фазу В (разумеется ток вторичный) и вольтметром проверьте напряжения. Между каждой из фаз и другой фазой должно быть примерно 100В
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVB2012
сообщение 13.4.2012, 19:42
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 20.1.2012
Из: ХМАО, г.Нефтеюганск
Пользователь №: 25791



Цитата(ScorpionXXX @ 6.3.2012, 6:44) *
Здесь дело не в традиции. Если заземлить другую фазу (как у нас сделали одни умники), а потом удивлялись почему вольтметр зашкаливает. Короче у нис в одном из случаев было около 200 вольт вместо 100в. Только соединив фазу В с землей можно достичь линейного напряжения 100в во всех случаях.

OVB2012 Уважаемый вы не могли бы нарисовать схему и выложить сюда как подключены счетчики.

Дак вы ток-то померьте клешами на фазу В (разумеется ток вторичный) и вольтметром проверьте напряжения. Между каждой из фаз и другой фазой должно быть примерно 100В

Прошу прощения, что проигнорировал дельный ответ. Схемы стандартные, взяты из руководства по эксплуатации Меркурий-233 (см. приложение). Вопрос возник потому, что на КСО-30 схема 3+3 прекрасно работает, а на КСО-6-10 приходится делать 2+2, хотя там и там стоят ЗНОЛ-6000/100. В принципе, вышли из положения методом "научного тыка". Не смотря на обилие специалистов с высшим образованием работать по прежнему некому icon_sad.gif