Коллеги, всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: Имеется КТПН-0,4/6кВ (повышающая) 1600кВА, ячейки КСО-6-10. В РУ-6 через т.т. ТОЛ-10-1 400/5А и ТН-6 типа 3хЗНОЛ 6000/100В подключен счётчик Меркурий-233 по схеме 2+2. В этих ТП почему-то фаза В с ТН-6 заземлена, и несмотря на наличие 3-х т.т. и 3-х ТН приходится использовать схему 2+2 (кто-нибудь знает, почему так?). Теперь к сути проблемы: понадобилось параллельно с Меркурием подключить ION-7650, для регистрации и записи параметров сети. Для этой цели ION подходит как нельзя лучше, так как пишет и запоминает в течение месяца множество параметров, но как узел коммерческого учёта не годится - нет точек пломбировки. Так вот, когда подключили параллельно два этих счётчика, оба начали выдавать неправильные (заниженные) показания, хотя по отдельности каждый из них работает прекрасно. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? И есть-ли методы для её решения?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Т.е. токовые цепи подключили параллельно?!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 ![]() |
Токовые цепи надо было подключить последовательно а цепи напряжения паралельно
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 ![]() |
То, что ф.В ТН-6 заземлена, не является "проблемой" для подключения этой фазы на счетчик. Во всех вторичных цепях напряжения фаза В заземлена (положено заземлять одну фазу, негласное правило - фаза В). Так что можете смело подключать фазу В на счетчик, если считаете необходимым, хотя схемы с двумя ТН и двумя ТТ в сетях с изолированной нейтралью вполне допустимы и на погрешность измерения не влияют.
А про паралельное/последовательное включение полностью согласен с двумя предыдущими постами. -------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 20.1.2012 Из: ХМАО, г.Нефтеюганск Пользователь №: 25791 ![]() |
То, что ф.В ТН-6 заземлена, не является "проблемой" для подключения этой фазы на счетчик. Во всех вторичных цепях напряжения фаза В заземлена (положено заземлять одну фазу, негласное правило - фаза В). Так что можете смело подключать фазу В на счетчик, если считаете необходимым, хотя схемы с двумя ТН и двумя ТТ в сетях с изолированной нейтралью вполне допустимы и на погрешность измерения не влияют. А про паралельное/последовательное включение полностью согласен с двумя предыдущими постами. Фазу В подключать пробовал, но Меркурий её "не видит", мгновенные значения мощности по ней так-же не выдаёт, есть сомнения, что при этом он считает правильно. На счёт последовательного подключения токовых концов - спасибо, обязательно попробую. Только один нюанс: любые т.т. и ТН расчитаны на определённую мощность подключаемых приборов, не выйдут-ли они из класса точности? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
по схеме 2+2 Раз уж присутствуют 3 ТТ и 3 ТН, отчего вся партизанщина? Соединяйте так, как в букваре... Заземленная В фаза осталась с времён, когда стояло два НОМа, два ТПЛа и двухэлементные счетчики СА3. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 ![]() |
Фазу В подключать пробовал, но Меркурий её "не видит", мгновенные значения мощности по ней так-же не выдаёт, есть сомнения, что при этом он считает правильно. На счёт последовательного подключения токовых концов - спасибо, обязательно попробую. Только один нюанс: любые т.т. и ТН расчитаны на определённую мощность подключаемых приборов, не выйдут-ли они из класса точности? Обычно, ТТ на 6/10 кВ имеют номинальную мощность 10 ВА. При допустимой для класса нагрузке 120%, это будет 12 ВА. Вот и посчитайте все подключенные на одну фазу измерительные приборы. Если не будет больше, значит из класса Вы не вышли. Все просто. То, что меркурий "не видит" фазу В - проверьте еще раз схему подключения и контакты. Это не из-за того, что она заземлена. -------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 ![]() |
Цитата Во всех вторичных цепях напряжения фаза В заземлена (положено заземлять одну фазу, негласное правило - фаза В) Здесь дело не в традиции. Если заземлить другую фазу (как у нас сделали одни умники), а потом удивлялись почему вольтметр зашкаливает. Короче у нис в одном из случаев было около 200 вольт вместо 100в. Только соединив фазу В с землей можно достичь линейного напряжения 100в во всех случаях. OVB2012 Уважаемый вы не могли бы нарисовать схему и выложить сюда как подключены счетчики. Цитата Фазу В подключать пробовал, но Меркурий её "не видит" Дак вы ток-то померьте клешами на фазу В (разумеется ток вторичный) и вольтметром проверьте напряжения. Между каждой из фаз и другой фазой должно быть примерно 100В |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 20.1.2012 Из: ХМАО, г.Нефтеюганск Пользователь №: 25791 ![]() |
Здесь дело не в традиции. Если заземлить другую фазу (как у нас сделали одни умники), а потом удивлялись почему вольтметр зашкаливает. Короче у нис в одном из случаев было около 200 вольт вместо 100в. Только соединив фазу В с землей можно достичь линейного напряжения 100в во всех случаях. OVB2012 Уважаемый вы не могли бы нарисовать схему и выложить сюда как подключены счетчики. Дак вы ток-то померьте клешами на фазу В (разумеется ток вторичный) и вольтметром проверьте напряжения. Между каждой из фаз и другой фазой должно быть примерно 100В Прошу прощения, что проигнорировал дельный ответ. Схемы стандартные, взяты из руководства по эксплуатации Меркурий-233 (см. приложение). Вопрос возник потому, что на КСО-30 схема 3+3 прекрасно работает, а на КСО-6-10 приходится делать 2+2, хотя там и там стоят ЗНОЛ-6000/100. В принципе, вышли из положения методом "научного тыка". Не смотря на обилие специалистов с высшим образованием работать по прежнему некому ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |