частотник |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
частотник |
24.2.2012, 18:32
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 5.1.2010 Пользователь №: 16790 |
Скажите пожалуйста как будет вести себя двигатель 15 кВт 750 об/мин, если длительное время будет работать от частотника на частоте 5-10 Гц? Не сокращается ли его ресурс? Не сгорит ли?
|
|
|
|
|
24.2.2012, 18:42
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 |
Принудительное охлаждение Вам поможет .
-------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
|
|
24.2.2012, 18:46
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 5.1.2010 Пользователь №: 16790 |
т.е будет сильно греться?
|
|
|
24.2.2012, 19:02
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 |
При частоте 5 Гц ( 75 об/мин) производительность вентилятора охлаждения снизится в десятки раз , принудительное охлаждение очень даже желательно и необходимо .
-------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
|
|
|
|
24.2.2012, 19:31
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
все зависит от того хватит ли ему охлаждения на данной частоте, в т.ч. Т окрыжающего воздуха, у нас движок на 10 Гц работает в помещении
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
24.2.2012, 19:56
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
И не только производительность вентилятора уменьшится, дело в том что при f<0.6fn будет увеличиваться ток. А зависимость кол-ва тепла от тока квадратична. Иными словами увеличили ток в 3 раза, тепла получим в 9 раз больше.
|
|
|
24.2.2012, 19:58
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 5.1.2010 Пользователь №: 16790 |
А потребление электроэнергии снижается при понижении частоты?
|
|
|
|
|
24.2.2012, 19:59
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
зависит от процесса
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
24.2.2012, 20:07
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Снижается, до определенного порога. У каждого двигателя свой порог, примерно 0.6 от номинальной частоты.
|
|
|
29.2.2012, 17:11
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 5.1.2010 Пользователь №: 16790 |
почему-то пр инизкой частоте двигатель "скрипит". Чем объяснить?
|
|
|
|
|
29.2.2012, 19:30
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.1.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 20912 |
Гармоники звуковых частот видимо дают о себе знать
-------------------- Китайское электричество до конца не изучено......
|
|
|
1.3.2012, 21:09
Сообщение
#12
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.2.2012 Пользователь №: 26318 |
все зависит от рода нагрузки на валу двигателя.рекоменуемый нижний предел колеблется от10 до 25
|
|
|
2.3.2012, 3:58
Сообщение
#13
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.3.2012 Пользователь №: 26338 |
как считаете, почему при подключении вместо индукционного счётчика э.э. электронного для учёта расхода энергии глубинным насосом подключенным через EI-P7002 электронный счётчик моментально выходит из строя?
|
|
|
2.3.2012, 7:51
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а счетчик в какой точке установлен?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_АХЕЗ_* |
2.3.2012, 8:16
Сообщение
#15
|
|
Гости |
Потому что ПЧ изменяет частоту. Такая же ситуация наблюдается при применении светодиодной сигнальной арматуры, включенной после ПЧ. Там внутри конденсатор стоит.
|
|
|
2.3.2012, 9:01
Сообщение
#16
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.3.2012 Пользователь №: 26338 |
Счётчик установлен перед частотником с о стороны подключения к питающей сети.
Сообщение отредактировал alexzam - 2.3.2012, 9:40 |
|
|
2.3.2012, 10:06
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
глюк счетчика, сети и т.д., у нас стоит электронный на частотник для сетевого насоса и все нормально
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
2.3.2012, 10:43
Сообщение
#18
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.3.2012 Пользователь №: 26338 |
Интересно какой у Вас тип частотника. Глюк счётчика исключён, т.к. спалили два новых счётчика. когда поставили третий, то при подключенной нагрузке (нагрузка трёхпроводная) без присоединения PEN к счётчику т.е. на 380 В счётчик работал, при присоединении к счётчику нуля в течении минуты он пустил дым и сдох. Связывались с техслужбой Инкотеха, сказали что такие устройства помимо изменения частоты для нагрузки меняют частоту и питающей сети, но официального ответа давать небудут. В документации к частотнику ни слова несказано об каких-то особенностях при организации учёта тем более о значительных искажениях ПКЭ в питающей сети.
|
|
|
2.3.2012, 12:40
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
прибор был установлен до частотника (в прицепе) чёи не заметил существенного изменения частоты
да и 380 включаете ничего ведь не происходит, хотя.... счетчик прямой?
Прикрепленные файлы
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
2.3.2012, 13:35
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
ПЧ "Дельта" 11кВт. Счётчик "энергомера". Никаких проблем. Установлен в двух метрах от ПЧ перед ним. А у Вас марка счетчика какая?
Сообщение отредактировал ЛЕША - 2.3.2012, 13:37 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 18:40 |
|
|
|
|