Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Промежуточные реле. Требуется совет из практики. , Какие надежные?

Евлампыч
сообщение 1.3.2012, 10:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 26.1.2012
Пользователь №: 25877



Смонтировали щит автоматики с промежуточными реле АВВ(катушка и контакты 220В). Одно уже вышло из строя (залипли контакты).
Есть у кого опыт и практика - Подскажите надежные реле!?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
bambuk
сообщение 1.3.2012, 11:13
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 25.2.2012
Пользователь №: 26267



Цитата(Евлампыч @ 1.3.2012, 10:42) *
Смонтировали щит автоматики с промежуточными реле АВВ(катушка и контакты 220В). Одно уже вышло из строя (залипли контакты).

Реле от АВВ и запороть icon_twisted.gif
А какую нагрузку коммутирует это реле и частоту коммутации нелишне учитывать. Всему есть предел. icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 1.3.2012, 11:31
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



Выьирайте контакты по току, но учитывайте, что ток для реле обычно указывают для режима АС-1, который на практике очень редко встречается. Не лишним будет использовать R,C-цепочки в палаллель катушкам, которые включает контакт реле. Нормальные реле у АВВ, шнейдеров (хотя завод по реле они прикупили), польский relpol, итальянский finder, есть установочные реле у EATON типа Z-R, а дальше идут модульные контакторы, потом вспомогательные контакторы типа DILA ...


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евлампыч
сообщение 1.3.2012, 11:52
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 26.1.2012
Пользователь №: 25877



не берусь сказать о нагрузке точно - Катушки пускателей, датчики потока воздуха, звуковая сигнализация - мизер. Есть вариант о скачках напряжения, может они негативно влияют?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 1.3.2012, 13:20
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(Евлампыч @ 1.3.2012, 13:42) *
Смонтировали щит автоматики с промежуточными реле АВВ(катушка и контакты 220В). Одно уже вышло из строя (залипли контакты).
Есть у кого опыт и практика - Подскажите надежные реле!?

Реле через стабилизированный источник питания надо запитывать и тогда все будет в шоколаде, а так любое реле долго не проработает, одно дольше, другой чуть меньше icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey59
сообщение 1.3.2012, 13:33
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1290
Регистрация: 26.11.2008
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678



А предохранитель или автомат в цепи управления присутствует? Хотя если цепи длинные то он кз может и не почуствовать. Отключите электронику и прозвоните цепи мегером.


--------------------
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 1.3.2012, 13:42
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(Евлампыч @ 1.3.2012, 13:52) *
не берусь сказать о нагрузке точно - Катушки пускателей,


Вот катушки пускателей вам контакты и подваривают. Найдите таблицы пересчёта коммутируемых токов для индуктивных нагрузок и выбирайте реле исходя из этого.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евлампыч
сообщение 1.3.2012, 14:05
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 26.1.2012
Пользователь №: 25877



огромное всем спасибо за ответы!
зы: может посоветуете стабилизатор напряжения на щит автоматики? чтобы без вилок и розеток на корпусе, а все подключения через клеммник. и не шибко большой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 1.3.2012, 14:11
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Да стабилизатор тут ниочём.
В момент размыкания индуктивной нагрузки между контактами реле возникает дуга. Вот с ней и надо вам бороться.
А стабилизированное питание тут не поможет.
Либо ставьте RC цепочки на контакторы, либо пересчитайте реле под индуктивные токи, как я посоветовал выше, либо и то, и другое сделайте.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 12:21
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены