![]() Промежуточные реле. Требуется совет из практики. , Какие надежные? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Промежуточные реле. Требуется совет из практики. , Какие надежные? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 26.1.2012 Пользователь №: 25877 ![]() |
Смонтировали щит автоматики с промежуточными реле АВВ(катушка и контакты 220В). Одно уже вышло из строя (залипли контакты).
Есть у кого опыт и практика - Подскажите надежные реле!? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 25.2.2012 Пользователь №: 26267 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
Выьирайте контакты по току, но учитывайте, что ток для реле обычно указывают для режима АС-1, который на практике очень редко встречается. Не лишним будет использовать R,C-цепочки в палаллель катушкам, которые включает контакт реле. Нормальные реле у АВВ, шнейдеров (хотя завод по реле они прикупили), польский relpol, итальянский finder, есть установочные реле у EATON типа Z-R, а дальше идут модульные контакторы, потом вспомогательные контакторы типа DILA ...
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 26.1.2012 Пользователь №: 25877 ![]() |
не берусь сказать о нагрузке точно - Катушки пускателей, датчики потока воздуха, звуковая сигнализация - мизер. Есть вариант о скачках напряжения, может они негативно влияют?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Смонтировали щит автоматики с промежуточными реле АВВ(катушка и контакты 220В). Одно уже вышло из строя (залипли контакты). Есть у кого опыт и практика - Подскажите надежные реле!? Реле через стабилизированный источник питания надо запитывать и тогда все будет в шоколаде, а так любое реле долго не проработает, одно дольше, другой чуть меньше ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
А предохранитель или автомат в цепи управления присутствует? Хотя если цепи длинные то он кз может и не почуствовать. Отключите электронику и прозвоните цепи мегером.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
не берусь сказать о нагрузке точно - Катушки пускателей, Вот катушки пускателей вам контакты и подваривают. Найдите таблицы пересчёта коммутируемых токов для индуктивных нагрузок и выбирайте реле исходя из этого. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 26.1.2012 Пользователь №: 25877 ![]() |
огромное всем спасибо за ответы!
зы: может посоветуете стабилизатор напряжения на щит автоматики? чтобы без вилок и розеток на корпусе, а все подключения через клеммник. и не шибко большой. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Да стабилизатор тут ниочём.
В момент размыкания индуктивной нагрузки между контактами реле возникает дуга. Вот с ней и надо вам бороться. А стабилизированное питание тут не поможет. Либо ставьте RC цепочки на контакторы, либо пересчитайте реле под индуктивные токи, как я посоветовал выше, либо и то, и другое сделайте. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.8.2025, 12:21 |
|
![]() |