Цитата(ez81 @ 25.2.2012, 1:46) *
Гость Андрей Вы проектировщик так я понимаю, а когда Вы были в последний раз на объекте
Иногда в зеркало нужно смотреть.

Не понимаете. Проектированием никогда не занимался, но проектов видел много и разных. На обьектах провожу в среднем 40% своего рабочего времени.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 25.2.2012, 10:40
Сообщение #122


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Для ORGANIZM® - первый раз услышал про метод двух клещей. Довольно интересный, особенно когда колы вбивать некуда и отцеплять сложно. Это, однако, частный случай, поэтому советую все таки MPI-525. Единственный его недостаток - не измеряет сопротивление грунта (4х полюсной метод). Про прибамбасы можно на сайте прочитать или в каталоге там все расписаны. Только сразу продумайте достаточно ли вам клещами мерить. Вы как лаборатория имеете право выдавать паспорт на ЗУ, там, как правило, схема рисуется. Без колушков вы ее не нарисуете, и сопротивление грунта (иногда для изысканий нужно) тоже не измерите. Поэтому, если очень часто с этим сталкиваетесь, лучше приобрести отдельный специально приспособленный для этих целей. А так MPI хватает. Измерения делает практически все, в широком диапазоне. Есть программа для протоколов (вручную не везде можно вставить только с прибора) и готовые методики для сдачи в надзор. (для себя лучше написать другие, там слишком заумно и сжато). И с трансом для прогрузки автоматов сразу определитесь, какие автоматы грузить собираетесь. Мы тоже думали хватит, приобрели РТшку 1000, посли нескольких объектов поняли что маловато, автоматы до 200А "С" про "D" молчу. Лучше сразу больше взять т.к. потом еще покупать придется. Правда и габариты тоже больше.

Гость_Гость_Андрей_*_*
Извиняюсь за дерзость, может откроетесь кто ВЫ? чем занимаетесь? Литературу, конечно, цитируете блестяще, ток вот с практикой не совсем понятно....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 28.2.2012, 11:37
Сообщение #123


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Здравствуйте. Не мог бы кто-нибудь поделиться информацией о своих видах испытаний и измерений?
Я в свою ЭТЛ записал такие виды:
1. Измерение сопротивления изоляции эл.цепей и электрооборудования до и выше 1000В;
2. Измерение параметров заземляющих устройств;
3. Проверка сопротивления петли "фаза-нуль" в установках напряжением до 1000В с глухозаземленной нейтралью;
4. Проверка срабатывания устройств защитного отключения;
5. Проверка срабатывания расцепителей АВ;
6. Проверка и наладка устройств релейной защиты и автоматики;
7. Испытания электрозащитных средств и эл.инструмента;
8. Испытания электрооборудования и кабельных линий повышенным напряжением;
9. Вибродиагностика трансорматоров и вращающихся машин;
10. Тепловой контроль электрооборудования;
11. Измерение параметров качества электрической энергии.

Что можно добавить к списку? Пока ЭТЛ только создается, хочу перечень работ больше в него запихнуть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.2.2012, 13:01
Сообщение #124


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23157
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



измерение сопротивления жил, шин, обмоток
измерение тока (мощности)


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 28.2.2012, 20:43
Сообщение #125


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 463
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Проверка освещёности, яркости.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.2.2012, 22:35
Сообщение #126


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23157
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



это не ЭТЛ и занимается этим не РТН


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 29.2.2012, 4:33
Сообщение #127


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Приложение 3 ПТЭЭП

НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Первая колонка, выбирайте чем желаете заниматься, в соответствии с этим необходимо наличие приборов и допусков.
У НАС ТАКИЕ:

1.Проверка состояния элементов заземляющих устройств электроустановок
2. Проверка наличия цепи и замеры, заземляемым оборудованием (элементами) и заземляющими проводниками
3. Измерение удельного сопротивления земли
4. Измерение сопротивления заземляющих устройств всех типов
5. Измерение сопротивления изоляций кабелей, обмоток электродвигателей, аппаратов, вторичных цепей электропроводок и электрооборудования до 1 кВ
6. Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» (тока однофазного короткого замыкания) в установках с глухозаземленной нейтралью
7. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной и изолированной нейтралью.
8. Проверка и испытание установочных автоматов питающих линий 9. Проверка действия расцепителей.
10. Проверка автоматических выключателей в электрических сетях напряжением до 1кВ на срабатывание по току
11. Испытание повышенным напряжением кабельных линий и электрооборудования до 1кВ
12. Проверка устройств защитного отключения
13. Проверка схем аварийного освещения
14. Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства
15. Проверка систем молниезащиты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 29.2.2012, 5:46
Сообщение #128


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(с2н5он @ 28.2.2012, 16:01) *
измерение сопротивления жил, шин, обмоток
измерение тока (мощности)

1. Хм.
2. Измерение тока (мощности) я думаю правильнее написать, как "Измерение(снятие) вольт-амперных характеристик электрооборудования в номинальных режимах и на холостом ходу".

P.S. Вот еще добавил к существующему перечню:
• Испытание бака на плотность.
• Измерение сопротивления анод-катод на всех тиристорах (проверка отсутствия пробоя).
• проверка отсутствия обрыва в вентилях (измерения прямого и обратного падения напряжения на вентилях.
• Измерение сопротивления изоляции батареи.
• Измерение температуры кабелей.
• Контроль железобетонных опор и приставок.
• Контроль деревянных опор и деталей.
• Дистанционная проверка изоляторов.
• Проверка целостности плавкой вставки.
• Измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжения.
• Проверка работы машины на холостом ходу.
• Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (TN-C, TN-C-S, TN-S).
• Измерение уровня освещенности и других светотехнических параметров.


Сообщение отредактировал scasi - 29.2.2012, 6:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 29.2.2012, 6:52
Сообщение #129


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(с2н5он @ 29.2.2012, 1:35) *
это не ЭТЛ и занимается этим не РТН

нет, ты не прав в ПТЭЭП есть проверка освещенности, сам не давно читал об этом!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 29.2.2012, 6:59
Сообщение #130


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Освещенность это работа этл ну и еще сэс.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.2.2012, 18:31
Сообщение #131


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23157
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



я к тому, что свидетельство на ЭТЛ выдает РТН бесплатно
измерение параметров микроклимата (в т.ч. освещенность) - вотчина Госстандарта, который аккредитует лабораторию (может и ЭТЛ) платно, так что это две разные бумаги


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 5.3.2012, 16:44
Сообщение #132


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



А зачем им микроклимат,достаточно освещенности. этот вид деятельности видел у коллег ЭТЛ выдано РТН.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.3.2012, 20:07
Сообщение #133


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23157
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



освещенность входит в параметры микроклимата
что касаемо "выдано РТН" - может быть, но если эти протоколы увидит роспотребнадзор - для него они будут туалетной бумажкой


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 26.4.2012, 14:10
Сообщение #134


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Подскажите. Тепловые защиты двигателя как-то испытываются? Ткните? Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 2.5.2012, 9:46
Сообщение #135


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Обычно не требуют, не испытываем. Когда затребовали, сделали как МТЗ тепловую. Реле проверяли согласно характеристик изготовителя
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.5.2012, 10:51
Сообщение #136





Гости






Не установили УЗО монтажники-это уже головная боль заказчика и технадзора-как они принимали по акту. Можно было написать что имеются отклонения от проекта-не установлено УЗО, не так категорично, что не пригоден к эксплуатации. Или можно было договоритьс я с заказчиком и установить узо по ходу работ ,сответственно за отдельную плату, мы так делаем. Монтажники щас пошли такие-мало кто хорошо делает свою работу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 14.5.2012, 7:10
Сообщение #137


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Вопрос: А методику для испытания машин постоянного тока кто-нибудь делал? Дайте поглядеть! А то сейчас пишу на основе ГОСТОв, а там количество замеров больше чем в ПТЭЭП! Правильно ли будет записать много лишнего в методику?

Сообщение отредактировал scasi - 14.5.2012, 7:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 14.5.2012, 8:10
Сообщение #138


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Внесите в методику, лишнем не будет, а в обычных случиях , при испытаниях будете приводить требования ПТЭЭП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 14.5.2012, 8:15
Сообщение #139


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(Работник @ 14.5.2012, 11:10) *
Внесите в методику, лишнем не будет, а в обычных случиях , при испытаниях будете приводить требования ПТЭЭП.

Я переживаю за то, что в энергонадзоре вовремя проверок методик могут вопросов лишних на задавать, как говориться "докопаться до стены".
Ладно попробую компактно все сделать icon_smile.gif Спасибо за ответ!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 31.5.2012, 11:27
Сообщение #140


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18125
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата Олега:
"Только на житейские вопросы ответьте - замыкание между фазным и нулевым проводником в принципе возможно? Возможно, что ток КЗ на землю будет гораздо больше тока КЗ на N ? А если тока КЗ на землю еще и не хватало и поставили УЗО, как уберечь проводники от КЗ на N ?"

Цитата(Гость_Андрей_* @ 10.2.2012, 19:56) *
Замыкания возможны какие угодно. Только при приемо-сдаточных и эксплуатационных измерениях необходимо соблюдать требования норм и правил, относящиеся именно к таким измерениям.

Это не об этих измерениях речь в ПТЭЭП? Приемосдаточные - при приемке в эксплуатацию (новые, реконструированные, капитально ремонтированные), эксплуатационные - при текущем ремонте, межремонтные (профилактические).

"3.4.8. Электромагнитные расцепители автоматов и тепловые расцепители (реле) магнитных пускателей и автоматов, устройства защитного отключения должны проверяться на срабатывание при капитальном. текущем ремонтах и межремонтных, т.е. профилактических, испытаниях, не связанных с выводом электрооборудования в ремонт, в сроки, установленные нормами испытаний электрооборудования (Приложение 3), а также при неправильном их действии
и отказе."
Смотрим Приложение 3
"Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей
28.4 Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (TN-C, TN-C-S, TN-S).
При замыкании на корпус или нулевой рабочий проводник ток однофазного короткого замыкания должен составлять не менее.. Проверяется непосредственным измерением тока однофазного короткого замыкания с помощью специальных приборов или измерением полного сопротивления петли фаза-нуль с последующим определением тока короткого замыкания."

Так почему вы проверяете только один из двух возможных вариантов КЗ ? Предполагаете ПТЭЭП дает возможность свободного выбора? По-моему оба измерения обязаны быть выполнены.
И уж никак не проектировщиком icon_biggrin.gif


Вернуться в начало страницы