=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Для ORGANIZM® - первый раз услышал про метод двух клещей. Довольно интересный, особенно когда колы вбивать некуда и отцеплять сложно. Это, однако, частный случай, поэтому советую все таки MPI-525. Единственный его недостаток - не измеряет сопротивление грунта (4х полюсной метод). Про прибамбасы можно на сайте прочитать или в каталоге там все расписаны. Только сразу продумайте достаточно ли вам клещами мерить. Вы как лаборатория имеете право выдавать паспорт на ЗУ, там, как правило, схема рисуется. Без колушков вы ее не нарисуете, и сопротивление грунта (иногда для изысканий нужно) тоже не измерите. Поэтому, если очень часто с этим сталкиваетесь, лучше приобрести отдельный специально приспособленный для этих целей. А так MPI хватает. Измерения делает практически все, в широком диапазоне. Есть программа для протоколов (вручную не везде можно вставить только с прибора) и готовые методики для сдачи в надзор. (для себя лучше написать другие, там слишком заумно и сжато). И с трансом для прогрузки автоматов сразу определитесь, какие автоматы грузить собираетесь. Мы тоже думали хватит, приобрели РТшку 1000, посли нескольких объектов поняли что маловато, автоматы до 200А "С" про "D" молчу. Лучше сразу больше взять т.к. потом еще покупать придется. Правда и габариты тоже больше.
Гость_Гость_Андрей_*_* Извиняюсь за дерзость, может откроетесь кто ВЫ? чем занимаетесь? Литературу, конечно, цитируете блестяще, ток вот с практикой не совсем понятно.... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#123
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Здравствуйте. Не мог бы кто-нибудь поделиться информацией о своих видах испытаний и измерений?
Я в свою ЭТЛ записал такие виды: 1. Измерение сопротивления изоляции эл.цепей и электрооборудования до и выше 1000В; 2. Измерение параметров заземляющих устройств; 3. Проверка сопротивления петли "фаза-нуль" в установках напряжением до 1000В с глухозаземленной нейтралью; 4. Проверка срабатывания устройств защитного отключения; 5. Проверка срабатывания расцепителей АВ; 6. Проверка и наладка устройств релейной защиты и автоматики; 7. Испытания электрозащитных средств и эл.инструмента; 8. Испытания электрооборудования и кабельных линий повышенным напряжением; 9. Вибродиагностика трансорматоров и вращающихся машин; 10. Тепловой контроль электрооборудования; 11. Измерение параметров качества электрической энергии. Что можно добавить к списку? Пока ЭТЛ только создается, хочу перечень работ больше в него запихнуть. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#124
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
измерение сопротивления жил, шин, обмоток
измерение тока (мощности) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#125
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
Проверка освещёности, яркости.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#126
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
это не ЭТЛ и занимается этим не РТН
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#127
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Приложение 3 ПТЭЭП
НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Первая колонка, выбирайте чем желаете заниматься, в соответствии с этим необходимо наличие приборов и допусков. У НАС ТАКИЕ: 1.Проверка состояния элементов заземляющих устройств электроустановок 2. Проверка наличия цепи и замеры, заземляемым оборудованием (элементами) и заземляющими проводниками 3. Измерение удельного сопротивления земли 4. Измерение сопротивления заземляющих устройств всех типов 5. Измерение сопротивления изоляций кабелей, обмоток электродвигателей, аппаратов, вторичных цепей электропроводок и электрооборудования до 1 кВ 6. Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» (тока однофазного короткого замыкания) в установках с глухозаземленной нейтралью 7. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной и изолированной нейтралью. 8. Проверка и испытание установочных автоматов питающих линий 9. Проверка действия расцепителей. 10. Проверка автоматических выключателей в электрических сетях напряжением до 1кВ на срабатывание по току 11. Испытание повышенным напряжением кабельных линий и электрооборудования до 1кВ 12. Проверка устройств защитного отключения 13. Проверка схем аварийного освещения 14. Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства 15. Проверка систем молниезащиты |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#128
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
измерение сопротивления жил, шин, обмоток измерение тока (мощности) 1. Хм. 2. Измерение тока (мощности) я думаю правильнее написать, как "Измерение(снятие) вольт-амперных характеристик электрооборудования в номинальных режимах и на холостом ходу". P.S. Вот еще добавил к существующему перечню: • Испытание бака на плотность. • Измерение сопротивления анод-катод на всех тиристорах (проверка отсутствия пробоя). • проверка отсутствия обрыва в вентилях (измерения прямого и обратного падения напряжения на вентилях. • Измерение сопротивления изоляции батареи. • Измерение температуры кабелей. • Контроль железобетонных опор и приставок. • Контроль деревянных опор и деталей. • Дистанционная проверка изоляторов. • Проверка целостности плавкой вставки. • Измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжения. • Проверка работы машины на холостом ходу. • Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (TN-C, TN-C-S, TN-S). • Измерение уровня освещенности и других светотехнических параметров. Сообщение отредактировал scasi - 29.2.2012, 6:51 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#129
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#130
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Освещенность это работа этл ну и еще сэс.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#131
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
я к тому, что свидетельство на ЭТЛ выдает РТН бесплатно
измерение параметров микроклимата (в т.ч. освещенность) - вотчина Госстандарта, который аккредитует лабораторию (может и ЭТЛ) платно, так что это две разные бумаги -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#132
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
А зачем им микроклимат,достаточно освещенности. этот вид деятельности видел у коллег ЭТЛ выдано РТН.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#133
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
освещенность входит в параметры микроклимата
что касаемо "выдано РТН" - может быть, но если эти протоколы увидит роспотребнадзор - для него они будут туалетной бумажкой -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#134
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Подскажите. Тепловые защиты двигателя как-то испытываются? Ткните? Заранее благодарен.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#135
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Обычно не требуют, не испытываем. Когда затребовали, сделали как МТЗ тепловую. Реле проверяли согласно характеристик изготовителя
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#136
|
Гости ![]() |
Не установили УЗО монтажники-это уже головная боль заказчика и технадзора-как они принимали по акту. Можно было написать что имеются отклонения от проекта-не установлено УЗО, не так категорично, что не пригоден к эксплуатации. Или можно было договоритьс я с заказчиком и установить узо по ходу работ ,сответственно за отдельную плату, мы так делаем. Монтажники щас пошли такие-мало кто хорошо делает свою работу
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#137
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Вопрос: А методику для испытания машин постоянного тока кто-нибудь делал? Дайте поглядеть! А то сейчас пишу на основе ГОСТОв, а там количество замеров больше чем в ПТЭЭП! Правильно ли будет записать много лишнего в методику?
Сообщение отредактировал scasi - 14.5.2012, 7:11 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#138
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Внесите в методику, лишнем не будет, а в обычных случиях , при испытаниях будете приводить требования ПТЭЭП.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#139
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Внесите в методику, лишнем не будет, а в обычных случиях , при испытаниях будете приводить требования ПТЭЭП. Я переживаю за то, что в энергонадзоре вовремя проверок методик могут вопросов лишних на задавать, как говориться "докопаться до стены". Ладно попробую компактно все сделать ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#140
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18125 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Цитата Олега:
"Только на житейские вопросы ответьте - замыкание между фазным и нулевым проводником в принципе возможно? Возможно, что ток КЗ на землю будет гораздо больше тока КЗ на N ? А если тока КЗ на землю еще и не хватало и поставили УЗО, как уберечь проводники от КЗ на N ?" Замыкания возможны какие угодно. Только при приемо-сдаточных и эксплуатационных измерениях необходимо соблюдать требования норм и правил, относящиеся именно к таким измерениям. Это не об этих измерениях речь в ПТЭЭП? Приемосдаточные - при приемке в эксплуатацию (новые, реконструированные, капитально ремонтированные), эксплуатационные - при текущем ремонте, межремонтные (профилактические). "3.4.8. Электромагнитные расцепители автоматов и тепловые расцепители (реле) магнитных пускателей и автоматов, устройства защитного отключения должны проверяться на срабатывание при капитальном. текущем ремонтах и межремонтных, т.е. профилактических, испытаниях, не связанных с выводом электрооборудования в ремонт, в сроки, установленные нормами испытаний электрооборудования (Приложение 3), а также при неправильном их действии и отказе." Смотрим Приложение 3 "Нормы испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей 28.4 Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (TN-C, TN-C-S, TN-S). При замыкании на корпус или нулевой рабочий проводник ток однофазного короткого замыкания должен составлять не менее.. Проверяется непосредственным измерением тока однофазного короткого замыкания с помощью специальных приборов или измерением полного сопротивления петли фаза-нуль с последующим определением тока короткого замыкания." Так почему вы проверяете только один из двух возможных вариантов КЗ ? Предполагаете ПТЭЭП дает возможность свободного выбора? По-моему оба измерения обязаны быть выполнены. И уж никак не проектировщиком ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |