Подключение 3ф генератора , Подключение 3ф 230в генератора к 3ф сети

stanislavask
сообщение 7.2.2012, 21:02
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 5.7.2011
Пользователь №: 23454



Спасибо за схему. Жаль не придется воспользоваться, нет возможности протянуть дополнительные провода для развязки ноля.

Цитата(Гость_ig.mi_* @ 4.2.2012, 14:51) *
//Вопрос если ноль сети и генератора встретятся, что произойдет?//

Что значит ноль генератора? К какой схеме включения генератора Вы пришли, разомкнутый треугольник, треугольник-звезда через трансформаторы, может ещё что, например розетки перекоммутировать, объясните...?

Я понимаю генератор не имеет ноля. Если взять от гены два провода один будет типа-фаза, второй типа ноль. Тот который типа-фаза с сетью не встретится разорвано контакторами АВР, а вот типа-ноль нужен для контроля генератора. АВР питается от сети, сеть пропала работает от акоммулятора гены (запускает гену) после запуска контролирует гену на выходе 220в. С фазой понятно или со столба или от гены, а с нолем для АВР как быть? По поводу схемы включения, скорей всего разорваный треугольник с распределением нагрузки. У меня еще вопрос. На гене стоит трансформатор для зарядки акб. Если паралельно ему подключить развязывающий трансформатор и запитать от него АВР? Помоему ничего так идея? Нет прямой связи между сетями.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ig.mi
сообщение 10.2.2012, 20:06
Сообщение #22


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 230
Регистрация: 11.2.2005
Из: Минск
Пользователь №: 2362



Цитата(stanislavask @ 7.2.2012, 21:02) *
АВР питается от сети, сеть пропала работает от акоммулятора гены (запускает гену)


Не будет АВР работать от АКБ генератора, просто отваляться контакторы АВРа.
имхо Вы чегото такое этакое изобретаете...

Вот включение Вашего генератора типа "разомкнутый треугольник" на трехфазный АВР, хотя такое включение больше на рогатку похоже.
Выход фазной обмотки U это есть ваша нейтраль. Соответственно на соединении XYZ (изолированная нейтраль генератора) по отношении к земле будет 127 вольт. На выходе V и W по отношению к земле соответственно 220 вольт, между ними тоже 220 вольт
Фазная обмотка U может быть нагружена на номинальный ток, но обмотки V и W могут быть нагружены в сумме не более тока U. На выходе получается две фазы 220 вольт, третья фаза заземлена и подключена к глухозаземленной нейтрали ТП. Нейтраль генератора никуда не подключается
Чего ещё изобретать?

Корпус генератора заземлен, дом тоже заземлен ит.п. В ПУЭ целая глава этому посвящена
Только отключите ПКИ-1 в генераторе, если он о Вас установлен.

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stanislavask
сообщение 18.2.2012, 21:54
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 5.7.2011
Пользователь №: 23454



Что такое ПКИ-1 ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ig.mi
сообщение 20.2.2012, 10:48
Сообщение #24


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 230
Регистрация: 11.2.2005
Из: Минск
Пользователь №: 2362



Прибор контроля изоляции (ПКИ-1) стоит на совецкий электроагрегатах с незапамятных времен. Возможно производится до сих пор, гугль рулит, поищите. Фишка в том что он эту изоляцию меряет через достаточно мощный проволочный резистор подключенный----- нейтраль-заземление. В вашем случае этот резистор окажется под напряжением 127 вольт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 26.2.2012, 17:19
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



взять 3 однофазний трансформатора 220/220 вольт 2,5 квт каждый, и собрать первички треугольником а вторички звездой, треугольник к генератору, будет 7,5 квт в номинале, с перегрузом и 9 потянут, генератора на больше не хватит. трансы есть в продаже. Или же два транса трёх фазных на 4 квт в паралель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stanislavask
сообщение 26.2.2012, 22:46
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 5.7.2011
Пользователь №: 23454



Цитата(Anatoli @ 26.2.2012, 18:19) *
взять 3 однофазний трансформатора 220/220 вольт 2,5 квт каждый, и собрать первички треугольником а вторички звездой, треугольник к генератору, будет 7,5 квт в номинале, с перегрузом и 9 потянут, генератора на больше не хватит. трансы есть в продаже. Или же два транса трёх фазных на 4 квт в паралель.

Я поискал трансформаторы- денег стоят много. У нас гена на 25квт номинал. Выше есть схема от ig.mi с подключением типа разорваный ноль, хочу попробовать. Только боезно мне. Если ноль с "фазой" гены встретится не шандарахнет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 2.3.2012, 0:25
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



с таким успехом можна всю однофазную нагрузку переключать со звезды на треугольник и подключать к генератору, но нужна комутацыоннная апаратура, и защита от неправильного включения. На ШАРУ не получится. Трансы 380/220 есть на 100 кВт, на стройках применялись, у нас у стронителей несколько штук было под забором. Кстати видел армеский генератор киловат на 30, на двух осном прицепе, и сзади висел транс масляный 220/380.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения