![]() Помогите.Огромные потери! , С ИТП не доходит напряжение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Помогите.Огромные потери! , С ИТП не доходит напряжение |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.2.2012 Пользователь №: 26240 ![]() |
Доброго времени суток уважаемые профессионалы нужна помощь советом или делом. Установили ИТП на 100 кВт до объекта 75-ым алюм. сипом расстояние 1200м приходит по 220 на каждую фазу как включаеш нагрузку 15 кВт на фазу напряжение падает до180.Те кто это строили говорят ща мы че то поменяем и че то подкрутим и все буде ок. Но уже два месяца канифолят мне мозг то мороза то еще что то.Я нахожу ответ такой деньги которые получили давно про жрали и не хотят вкладываться либо более для меня печальный,что эту проблему вообще нельзя решить из за длинной трассы по низкому.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Считал на коленке.
На 1200 метров, для 100кВт (0,4кВ), нужно четыре СИПа по 120 мм^2. Вам нужна ТП. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
на такую длину и 240 спаренный не пройдет если 100кВт и 1200 метров
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 19.8.2010 Из: М.О. г.Электросталь Пользователь №: 19219 ![]() |
Те кто это строили говорят ща мы че то поменяем и че то подкрутим и все буде ок. Ничего они уже сделать не смогут, а "четыре СИПа по 120 мм^2" они скорее всего не смогут на опоры навешать да и при этом потеря все равно процентов 6 будет, надо было действительно КТПшку ставить и тянуть высоковольтку |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.2.2012 Пользователь №: 26240 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Вопрос был задан в разделе профессионалов.
ТП-Трансформаторная Подстанция, в вашем случае скорее всего КТП100-6(10)\0.4 Сообщение отредактировал Sinus - 24.2.2012, 21:05 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.2.2012 Пользователь №: 26240 ![]() |
Уважаемый "специалист" Sinus в своём первом посте а написал (Установили ИТП на 100 кВт) под ИТП я имел ввиду индивидуальную трансформаторную подстанцию простите что не указал её тип это КТП 100/10/04-02-у1"Минский Электротехнический Завод" и вашим приговором мне после недолгих подсчетов на коленке стало установкой для меня магического "ТП" вот я у ВАС и поинтересовался(А что такое ТП я же чайник объясните на пальцах если можно.) А вопрос для меня очень серьёзный который стоил мне несколько миллионов рублей. Пройти по городу это расстояние высоким нет возможности вот и возникла эта проблема. Хотел здесь найти спецов практиков которые моглибы подсказать или делом помочь,а вы меня в раздел где спрашивают какой изолентой концы заматать
![]() |
![]() |
|
|
Гость_Гость_сергей 57_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Хоба, а что у Вас с напряжением при симметричной з-х фазной нагрузке.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Я вроде объяснил что такое ТП, дублирую:
Цитата ТП-Трансформаторная Подстанция, в вашем случае скорее всего КТП100-6(10)\0.4 А по остальному, о потраченых деньгах и невозможности пройти высоким напряжением, это как бэ..... Кстати почему нельзя пройти высоким? По тойже трассе где у вас сейчас СИП (0.4кВ) проведите СИП-3 (10кВ) до еще одной ИТП. Но ради 15 кВт нагрузки думаю не стоит. Попробуйте использовать стабилизатор напряжения в конце ВЛИ 0.4 кВ, (на 20кВА). Должно помочь, но потери в линии придется оплачивать деньгами. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.2.2012 Пользователь №: 26240 ![]() |
Ещё одна ИТП не нужна я могу эту перенести ближе к объекту а как насчет того что пустить по этим столбам в место низкого, СИП с высоким это не мои личные столбы это столбы уличного освещения и помимо моего провода там ещё несколько идут. А если увеличить на выходе с транса напряжение а на объекте нужно ставить стабилизатор но вот какой? Нужно не 15кВт а как минимум 70 кВт
Хоба, а что у Вас с напряжением при симметричной з-х фазной нагрузке. Также падает по каждой фазе до 180 трех фазное не мерил завтра померию отпишусь |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23146 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
смотря какие столбы - выйдет ли габарит
разрешит ли Вам это сделать владелец - оно ему надо? если при 15 кВт. такое напряжение, трансом или стабом для 70 кВт. не поднимете до нужного -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Если опоры используются для освещение, то однозначно вам не дадут там тянуть "высокое" (((
А вот перенести КТП здравая идея, но опять жешь как к ней подвести высокое? Вам , желательно приблизить КТП к "объекту" на расстояние 500 метров, и то уже не айс |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.2.2012 Пользователь №: 26318 ![]() |
в данной ситуации спасет только увеличение сечения проводов.вы по потерям не прходите
про стабилизатор тоже можете забыть.это не тот случай |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2025, 12:15 |
|
![]() |