Доброго времени суток уважаемые профессионалы нужна помощь советом или делом. Установили ИТП на 100 кВт до объекта 75-ым алюм. сипом расстояние 1200м приходит по 220 на каждую фазу как включаеш нагрузку 15 кВт на фазу напряжение падает до180.Те кто это строили говорят ща мы че то поменяем и че то подкрутим и все буде ок. Но уже два месяца канифолят мне мозг то мороза то еще что то.Я нахожу ответ такой деньги которые получили давно про жрали и не хотят вкладываться либо более для меня печальный,что эту проблему вообще нельзя решить из за длинной трассы по низкому.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 24.2.2012, 4:42
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Считал на коленке.
На 1200 метров, для 100кВт (0,4кВ), нужно четыре СИПа по 120 мм^2.
Вам нужна ТП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 24.2.2012, 8:59
Сообщение #3





Гости






на такую длину и 240 спаренный не пройдет если 100кВт и 1200 метров
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей555
сообщение 24.2.2012, 9:20
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 19.8.2010
Из: М.О. г.Электросталь
Пользователь №: 19219



Цитата(хоба @ 24.2.2012, 5:39) *
Те кто это строили говорят ща мы че то поменяем и че то подкрутим и все буде ок.

Ничего они уже сделать не смогут, а "четыре СИПа по 120 мм^2" они скорее всего не смогут на опоры навешать да и при этом потеря все равно процентов 6 будет, надо было действительно КТПшку ставить и тянуть высоковольтку
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
хоба
сообщение 24.2.2012, 20:43
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 26240



Цитата(Sinus @ 24.2.2012, 5:05) *
Считал на коленке.
На 1200 метров, для 100кВт (0,4кВ), нужно четыре СИПа по 120 мм^2.
Вам нужна ТП.

А что такое ТП я же чайник объясните на пальцах если можно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 24.2.2012, 21:02
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Вопрос был задан в разделе профессионалов.
ТП-Трансформаторная Подстанция, в вашем случае скорее всего КТП100-6(10)\0.4

Сообщение отредактировал Sinus - 24.2.2012, 21:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
хоба
сообщение 26.2.2012, 2:41
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 26240



Уважаемый "специалист" Sinus в своём первом посте а написал (Установили ИТП на 100 кВт) под ИТП я имел ввиду индивидуальную трансформаторную подстанцию простите что не указал её тип это КТП 100/10/04-02-у1"Минский Электротехнический Завод" и вашим приговором мне после недолгих подсчетов на коленке стало установкой для меня магического "ТП" вот я у ВАС и поинтересовался(А что такое ТП я же чайник объясните на пальцах если можно.) А вопрос для меня очень серьёзный который стоил мне несколько миллионов рублей. Пройти по городу это расстояние высоким нет возможности вот и возникла эта проблема. Хотел здесь найти спецов практиков которые моглибы подсказать или делом помочь,а вы меня в раздел где спрашивают какой изолентой концы заматать icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_сергей 57_*_*
сообщение 26.2.2012, 7:37
Сообщение #8





Гости






Хоба, а что у Вас с напряжением при симметричной з-х фазной нагрузке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 26.2.2012, 8:32
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Я вроде объяснил что такое ТП, дублирую:
Цитата
ТП-Трансформаторная Подстанция, в вашем случае скорее всего КТП100-6(10)\0.4

А по остальному, о потраченых деньгах и невозможности пройти высоким напряжением, это как бэ.....
Кстати почему нельзя пройти высоким? По тойже трассе где у вас сейчас СИП (0.4кВ) проведите СИП-3 (10кВ) до еще одной ИТП. Но ради 15 кВт нагрузки думаю не стоит.
Попробуйте использовать стабилизатор напряжения в конце ВЛИ 0.4 кВ, (на 20кВА). Должно помочь, но потери в линии придется оплачивать деньгами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
хоба
сообщение 27.2.2012, 22:21
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 26240



Ещё одна ИТП не нужна я могу эту перенести ближе к объекту а как насчет того что пустить по этим столбам в место низкого, СИП с высоким это не мои личные столбы это столбы уличного освещения и помимо моего провода там ещё несколько идут. А если увеличить на выходе с транса напряжение а на объекте нужно ставить стабилизатор но вот какой? Нужно не 15кВт а как минимум 70 кВт

Цитата(Гость_сергей 57_* @ 26.2.2012, 7:37) *
Хоба, а что у Вас с напряжением при симметричной з-х фазной нагрузке.

Также падает по каждой фазе до 180 трех фазное не мерил завтра померию отпишусь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.2.2012, 22:41
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23146
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



смотря какие столбы - выйдет ли габарит
разрешит ли Вам это сделать владелец - оно ему надо?
если при 15 кВт. такое напряжение, трансом или стабом для 70 кВт. не поднимете до нужного


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 28.2.2012, 6:38
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Если опоры используются для освещение, то однозначно вам не дадут там тянуть "высокое" (((

А вот перенести КТП здравая идея, но опять жешь как к ней подвести высокое? Вам , желательно приблизить КТП к "объекту" на расстояние 500 метров, и то уже не айс

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vas.corchagin
сообщение 1.3.2012, 21:18
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 29.2.2012
Пользователь №: 26318



в данной ситуации спасет только увеличение сечения проводов.вы по потерям не прходите

про стабилизатор тоже можете забыть.это не тот случай