Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Нужен-ли грозооразрядник , Подскажите пожалуйста

Гость_Мага_*
сообщение 21.2.2012, 13:01
Сообщение #1





Гости






ьрт

Домик частный на окраине города, подвод воздушный, линии вдоль улиц проходят
Купил я ограничители грозовые АСТРО-ОПН http://www.uzo.ru/uzo_catalog/different/astro-opn . Вот теперь не знаю, сдать их, или ставить, 1200 рублей РФ они обошлись.

Всё равно хочу поставить петербургский УЗМ-50, он вроде и от грозы тоже помогает
http://www.meandr.ru/texts/text4.html

Всё усугубляется тем, что для ОПН нужно заземление, у меня в домике его нет. Придётся какой-нибудь штырь в подполе вбивать.

Вот вопрос: Нужно-ли в дополнение к УЗМ ставить ОПН, или это лишнее, и можно его сдать. Как часто в городском частоном секторе бывают грозовые перенапряжения?

Большое спасибо за совет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.2.2012, 13:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23154
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



у ОПН и УЗМ немного отличаются функции, УЗМ ещё от пониженного напряжения
пысы: увижу ещё одну созданную тему про Ваш домик, душ и штырь - в угол поставлю


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мага_*
сообщение 21.2.2012, 14:17
Сообщение #3





Гости






Не ставьте пожалуйста, я хороший. А если я поставлю УЗМ, то нет нужды в ОПН? Или лучше поставить для надёжности? Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.2.2012, 14:33
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Мага @ 21.2.2012, 15:40) *
А если я поставлю УЗМ, то нет нужды в ОПН?

Вы рекомендации производителя читали?
Цитата
!!! Не заменяет другие аппараты защиты (автоматические выключатели, УЗО и пр.).


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ElectroFox
сообщение 23.2.2012, 20:26
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 25.10.2011
Пользователь №: 24747



Цитата
Устройство защиты многофункциональное УЗМ предназначено для защиты подключённого к нему оборудования (в квартире, офисе и пр.) от разрушающего воздействия мощных импульсных скачков напряжения, вызванных электромагнитными импульсами близких грозовых разрядов или срабатыванием близкорасположенных и подключённых к этой же сети электромоторов, магнитных пускателей или электромагнитов, а также, для отключения оборудования при выходе сетевого напряжения за допустимые пределы (170 - 270В ) в однофазных сетях. Включение оборудования происходит автоматически при восстановлении сетевого напряжения до нормального, по истечении задержки повторного включения.


Astro: Imax=10kA
УЗМ: Макс. ток шунтирования импульсов варистором - 8000 А

Вот и вся разница.

Оба устройства "отслеживают" резкое и высокое возрастание напряжения. В момент удара молнии "скачок" напряжения может быть: как только в "фазе", так и в "фазе" и "нуле" одновременно. Поэтому "ноль" должен быть надёжно заземлён, в Вашем случае заземление Очень желательно, а два устройства ОПН - излишество.

Сообщение отредактировал ElectroFox - 23.2.2012, 20:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.2.2012, 20:43
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



В УЗМ варистор стоит между нулём и фазой, и является лишь дополнительной защитой.
При воздушном вводе ОПН ставится на оба провода и землю.
Прочуствуйте разницу.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ElectroFox
сообщение 23.2.2012, 21:19
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Регистрация: 25.10.2011
Пользователь №: 24747



А я про что ?
Цитата
в Вашем случае заземление Очень желательно, а два устройства ОПН - излишество.

Прочтите внимательно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.2.2012, 21:40
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Нету второго устройства ОПН, если под первым подразумевается дополнительная опция в УЗМ. Если есть сомнения, рекомендую задать этот вопрос на сайте Меандра (производитель) и получить исчерпывающий ответ.
Если про два устройства ОПН по нулю и по фазе при отводе от ВЛ, то это точно не излишество...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vas.corchagin
сообщение 1.3.2012, 21:25
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 29.2.2012
Пользователь №: 26318



забивать какой нибудь штырь в подвале не советую.заземление это серьезно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения