Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Вакуумная камера , Испытание

Evgenii87
сообщение 21.2.2012, 8:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 26008



На рисунке камера на 12 кВ. Мы хотим испытать ее повышенным напряжением 48 кВ на разрыв, каким должно быть расстояние от верхнего контакта камеры до шпильки которая будет вставлена в отверстия пластин между которыми находится камера?

Сообщение отредактировал Evgenii87 - 21.2.2012, 8:30
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 21.2.2012, 11:08
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



То есть, вам необходимо знать, на какое расстояние разводить контакты камеры? Если да, то это к производителям камер или производителям выключателя, в которых данный тип камер применяется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenii87
сообщение 21.2.2012, 11:15
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 26008



Цитата(се-ренький @ 21.2.2012, 11:31) *
То есть, вам необходимо знать, на какое расстояние разводить контакты камеры? Если да, то это к производителям камер или производителям выключателя, в которых данный тип камер применяется.

Нет, нам нужно знать на какое расстояние шпильку отодвинуть от контакта камеры, чтоб между ними пробоя не было.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 21.2.2012, 11:22
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Если шпилька будет заземляться - это один компот, если нет, то другой... На мое ИМХО, достаточно будет 90-120 мм в свету
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenii87
сообщение 21.2.2012, 11:29
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 26008



Цитата(се-ренький @ 21.2.2012, 11:45) *
Если шпилька будет заземляться - это один компот, если нет, то другой... На мое ИМХО, достаточно будет 90-120 мм в свету

Заземляться не будет. При 42 кв, вам не кажется что мало 90-120 мм?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 21.2.2012, 11:33
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Не кажется. В оборудовании 10 кВ испытательное напряжение составляет 42 кВ, что не очень далеко от вашего испытательного значения, а минимально допустимые рссстояния как раз находятся в этом диапазоне (120 мм по воздуху для 10 кВ).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 21.2.2012, 11:39
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



ЕМНИМС, для сухого воздуха принято считать пробивной промежуток 1мм на 1 кВ.
Для вакуума всяко меньше будет.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenii87
сообщение 21.2.2012, 11:51
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 26008



Цитата(RomanNV @ 21.2.2012, 12:02) *
ЕМНИМС, для сухого воздуха принято считать пробивной промежуток 1мм на 1 кВ.
Для вакуума всяко меньше будет.

А 42 мм что то уж совсем маленькое значение!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 21.2.2012, 12:14
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Цитата(Evgenii87 @ 21.2.2012, 10:52) *
Заземляться не будет. При 42 кв, вам не кажется что мало 90-120 мм?

Не понятно, какие могут быть проблемы с пробоем, если шпильки потенциально не связаны с землей? Они "висят" в воздухе icon_eek.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenii87
сообщение 21.2.2012, 12:17
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 26008



Цитата(се-ренький @ 21.2.2012, 12:37) *
Не понятно, какие могут быть проблемы с пробоем, если шпильки потенциально не связаны с землей? Они "висят" в воздухе icon_eek.gif

Но эта шплька прохдит во всю длину камеры, то есть со шпильки напряжение может прыгнуть на заземленный контакт камеры.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
се-ренький
сообщение 21.2.2012, 12:25
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 219
Регистрация: 5.7.2010
Пользователь №: 18840



Чтобы точно не лопухнуться, можно замерить расстояние между контактами камеры в свету (между аппаратными контактами), и это расстояние взять за основу.

Сообщение отредактировал се-ренький - 21.2.2012, 12:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgenii87
сообщение 21.2.2012, 12:46
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 26008



Цитата(се-ренький @ 21.2.2012, 12:48) *
Чтобы точно не лопухнуться, можно замерить расстояние между контактами камеры в свету (между аппаратными контактами), и это расстояние взять за основу.

Спасибо, так попробуем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 24.2.2012, 12:12
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



контакты камеры без привода постоянно замкнуты, вакуумный вуключатель принудительно РАЗМЫКАЕТСЯ. ход контакта у разных камер разный, у ВВВ 10-400 9мм, у ВВТЕЛ- 5 мм, это цыфры по памяти, уже несколько лет не вникаю.
Вернуться в начало страницы