Как правильно провести обход ВЛ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Как правильно провести обход ВЛ |
| Гость_Гость_Чайник_*_* |
20.2.2012, 12:39
Сообщение
#41
|
|
Гости |
Согласен. Все остались при своих
Благодарю всех за Ваши комментарии. Всего хорошего. |
|
|
|
|
20.2.2012, 15:56
Сообщение
#42
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 0,38-20 кВ С ВОЗДУШНЫМИ ЛИНИЯМИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 1.2. В оперативное обслуживание входят действия персонала по поддержанию заданного или по целенаправленному изменению оперативного состояния электроустановок электрических сетей 0,38-20 кВ, в том числе: производство оперативных переключений по выводу электроустановок в ремонт и вводу их в работу, а также по изменению режима работы электросети; отыскание, локализация и устранение повреждений; выдача разрешений на подготовку рабочего места и допуск бригад к работе; ввод в работу новых и реконструированных электроустановок. Технология производства оперативных переключений и ликвидация нарушений в электрических сетях 0,38-20 кВ, а также оперативное обслуживание подстанций напряжением 35 кВ и выше, в том числе и подстанций, находящихся в административном подчинении района распределительных электросетей (РЭС), изложены в соответствующих типовых инструкциях. Вот еще можно сослаться на это. Только фраза: и устранение повреждений все портит.. А может выдать расоряжение одно в общем виде " ВЛ-10кВ фид.№ХХ. Отыскание места замыкания на "землю".Один раз открыть расп. и закрыть его после нахождения "земли" -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
| Гость_4C4AAD_* |
20.2.2012, 19:44
Сообщение
#43
|
|
Гости |
Дмитрий, а зачем при отыскании "земли" на ВЛ 10 отключать ЛР 10. Пользуемся прибором поиск, очень четко показывает место замыкания.
При КЗ выписываем распоряжение не на обход, а на "отыскание повреждения на ВЛ 10 с отключением и включением ЛР". Не знаю может это и неправильно, но пока замечаний не было. На счет обхода мысли такие: 1. 2.2.15 Допускается на ВЛ одному работнику с группой 2.... осмотр ВЛ в светлое врямя... 2. Работник имеющий группу 2-5. В правилах указывают минимальную группу по ЭБ, т.е. не ниже... 3. Распоряжение-задание на производство работы, определяющее ее содержание, место, время... Правильно в этом определении не написано как оно выдается устно или письменно, но!!! Приложение 5. при работах по распоряжению должны быть оформлены все графы журнала, за исключением графы 2. |
|
|
| Гость_Гость_сергей_*_* |
20.2.2012, 20:16
Сообщение
#44
|
|
Гости |
При КЗ выписываем распоряжение не на обход, а на "отыскание повреждения на ВЛ 10 с отключением и включением ЛР". Не знаю может это и неправильно, но пока замечаний не было.
Извените, ошибка вышла, так было лет 10 назад, когда отпаики были в управлении мастеров РЭС. |
|
|
|
|
21.2.2012, 20:57
Сообщение
#45
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 |
Дмитрий, а зачем при отыскании "земли" на ВЛ 10 отключать ЛР 10. Пользуемся прибором поиск, очень четко показывает место замыкания. Когда "земля" на ВЛ проходящей по густонаселенной местности и показания типа 2кВ, 7кВ и 9кВ (обрыв или нет полного контакта с "землей") и неисключена вероятность попадания людей под "шаговое ". Можно, конечно держать с "землей", но лучше "перебдеть". Ясно когда "полная земля", то фидер не отключаю и здесь "Поиск" рулит...Да и персонал "слава Богу" научили, наконец, пользоаться приборами -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
|
|
| Гость_Гость_сергей 57_*_* |
22.2.2012, 12:31
Сообщение
#46
|
|
Гости |
Дмитрий. Мы делаем так. Высылаем ОВБ к ЛР, по заданию отключили, не пропала включили, выехали к следующему. Нашли поврежденный участок, выписываем распоряжение на отыскание повреждений.
А как у Вас? А поиск прибор не очень. |
|
|
| Гость_Гость_сергей 57_*_* |
22.2.2012, 12:36
Сообщение
#47
|
|
Гости |
C2H5OH. Скажите, а точему у вас плановые по распоряжению, а аварийные устно.
|
|
|
|
|
22.2.2012, 12:43
Сообщение
#48
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23295 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
так сложилось, думаю для быстрого устранения аварий
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2026, 21:06 |
|
|
|
|