Цитата(UserX @ 20.2.2012, 0:35) *
Место подключения будет уже не в земле, а выше. Т.е. стальной полосе можно из земли торчать, а алюминиевому проводу покрутиться к ней нельзя чтоли?

Ориентировался на цитату п.4 : "Если же перейти на провод ещё в самой земле, то тогда все хорошо".
По стене запретов и "нерекомендаций" не встречал.

Цитата(UserX @ 20.2.2012, 0:35) *
Да и по проекту у меня силовой кабель в земле АВВГ 4х16мм, без всяких, труб, гофр и металорукавов.

АВВГ хотя бы в двойной изоляции, и то не рекомендован. Да и контакты его не в земле.

Сообщение отредактировал Олега - 20.2.2012, 11:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
UserX
сообщение 20.2.2012, 14:25
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 27.1.2012
Пользователь №: 25895



Сегодня присмотрелся к опоре, совсем рядом есть вбитый в землю металлический штырь. Я так понимаю это заземление? Можно ли в таком случае заземлить ЩУ на границе участка от этого штыря, а не от контура заземления у дома?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 20.2.2012, 14:50
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(с2н5он @ 20.2.2012, 0:15) *
1. вертикальный штыри диаметром не менее 18, горизонтальные 12

Поясните пожалуйста. ПУЭ-Вертикальный 16, горизонтальный 10 (не менее). Понятно что толще-лучше icon_biggrin.gif , но всё-таки..


Цитата(UserX @ 20.2.2012, 18:48) *
Сегодня присмотрелся к опоре, совсем рядом есть вбитый в землю металлический штырь. Я так понимаю это заземление? Можно ли в таком случае заземлить ЩУ на границе участка от этого штыря, а не от контура заземления у дома?

Опора чья? Почему бы нет, если сопротивление растеканию соответствует. В вашем случае не более 30 Ом. В таком случае можно и АВВГ 5х16 заложить от ЩУ до ЩО дома. И ЗУ возле дома не делать.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 20.2.2012, 15:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
UserX
сообщение 20.2.2012, 15:26
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 27.1.2012
Пользователь №: 25895



Опора РЭС. Как померять сопротивление - понятия не имею. 5х16 можно пустить, но все же не буду я сильно от проекта отступать и сделаю хороший контур около дома.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 20.2.2012, 15:29
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Какая мощность в техусловиях разрешена?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.2.2012, 15:45
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23385
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(ЛЕША @ 20.2.2012, 15:13) *
Поясните пожалуйста. ПУЭ-Вертикальный 16, горизонтальный 10 (не менее). Понятно что толще-лучше icon_biggrin.gif , но всё-таки..

был циркуляр


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 20.2.2012, 15:53
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Беда! До нас он не дошёл.. В проектах 16 и 10мм
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
UserX
сообщение 4.3.2012, 0:16
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 27.1.2012
Пользователь №: 25895



Итак, нарисовал схему как собираюсь делать. ЩУ нарисован именно так как в проекте, поэтому здесь никаких изменений думаю быть не должно, а как с остальным, есть ли замечания?

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Carpovich
сообщение 4.3.2012, 14:23
Сообщение #29


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 23.1.2010
Пользователь №: 17040



Корпус ЩУ не заземлён(на схеме). Если у Вас 380В,от контура к ЩУ длжны идти две горизонтальные заземляющие шины.


--------------------
Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 4.3.2012, 15:10
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Carpovich @ 4.3.2012, 15:23) *
Если у Вас 380В,от контура к ЩУ длжны идти две горизонтальные заземляющие шины.
Типа много немало?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
UserX
сообщение 4.3.2012, 18:37
Сообщение #31


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 27.1.2012
Пользователь №: 25895



Почему нельзя подвести заземление от контура к щитку учета, а внутри щитка соеденить его с шиной заземления?
А по остальному, есть замечания?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 20.3.2012, 10:02
Сообщение #32





Гости






Цитата(UserX @ 20.2.2012, 14:25) *
Сегодня присмотрелся к опоре, совсем рядом есть вбитый в землю металлический штырь. Я так понимаю это заземление? Можно ли в таком случае заземлить ЩУ на границе участка от этого штыря, а не от контура заземления у дома?

Присмотритесь к штырю, когда снег сойдёт. Попробуйте его провернуть вокруг оси газовым ключом.
Если он НЕ проворачивается, то он не вбит, а это - выпуск арматуры самой опоры (Одна из арматурин делается длиннее самой опоры метра на полтора, выходит из нижнего торца, и загибается вдоль опоры. Иногда на конце приварен "флажок" с отверстием 10-12 мм). Этот выпуск хорошо использовать для повторного заземления нулевого провода, металлического корпуса выносного узла учёта (ВУУ, ящик со счётчиком). Как замена контура заземления для жилого дома такой вариант недостаточен, но лучше, чем вообще ничего.
На опоре возле моего дома повторного заземления нуля нет, но лампочка 100 Вт, включаемая между фазой и арматурой опоры, горит ярко, напряжение на ней - 205 вольт при фазном напряжении 228 вольт. Это, конечно, не способ измерения сопротивления заземления, но для грубой оценки годится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
UserX
сообщение 3.4.2012, 19:41
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 27.1.2012
Пользователь №: 25895



Как в щитке учета организовать пломбировку нуля? Есть сбоку щита болт, куда можно прикрутить PEN. Но как его тут запломбировать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.4.2012, 20:07
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23385
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а зачем ноль пломбировать?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
UserX
сообщение 3.4.2012, 20:13
Сообщение #35


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 27.1.2012
Пользователь №: 25895



Я сам не знаю. Но наши электросети требуют.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.4.2012, 20:19
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23385
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



требуйте обосновать
и если уж на то пошло пломбируется щиток или передняя панель щитка


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 3.4.2012, 20:23
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(UserX @ 3.4.2012, 20:41) *
Как в щитке учета организовать пломбировку нуля? Есть сбоку щита болт, куда можно прикрутить PEN. Но как его тут запломбировать?

Например, так...
Прикрепленное изображение


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
UserX
сообщение 3.4.2012, 20:42
Сообщение #38


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 27.1.2012
Пользователь №: 25895



с2н5он
У нас пломбируют счетчик, вводной автомат и ноль. Если запломбировать переднюю панель щитка, то как потом менять при необходимости узо или автомат отходящий, да или хотя бы если отрубится какой из них?

savelij® А где этот клемник устанавливать? До болта заземления или после него? Понятно что ещё до счетчика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 3.4.2012, 21:01
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(UserX @ 3.4.2012, 21:42) *
А где этот клемник устанавливать? До болта заземления или после него? Понятно что ещё до счетчика.
Назовите Его шиной ПЕН (хоть и нет такого) после него на шину РЕ и N


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
UserX
сообщение 3.4.2012, 21:08
Сообщение #40


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 27.1.2012
Пользователь №: 25895



Я так понял, делаю так:
PEN кабель провожу через "шину PEN", которая пломбируется, потом на болт щитка? а от него N в счетчик, а PE на контур заземления?? Так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 13:41
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены