Дорогие друзья, впервые имею дело на практике с заземлением, поэтому хочу создать тему, в которой я мог бы для себя почерпнуть некоторые ответы на многочисленные вопросы, которые у меня возникают на каждом этапе. Возможно, если бы я взялся за работу прямо сейчас, то по ходу дела многие вопросы разрешились бы на месте, но не хочется делать ошибок, хочется сразу сделать правильно и надежно. Я попытаюсь описать суть того, что у меня имеется на данный момент, в чем я ограничен, и прошу у вас дать дельные советы, желательно на простом и понятном языке.

Итак, что имеется на данный момент:
ТУ и проект электроснабжения жилого дома, а также неимоверное желание что-либо сделать своими руками, и сделать правильно ))
В проекте имеется схема заземления и план контура заземления.


Итак я распишу как буду делать контур, вы укажите на недостатки.

По схеме видно, что контур заземления располагается около щитка в доме. Значит отступив 1 метр от фундамента дома вбиваю штырь арматуры длиной 2,5 - 3 метра. В двух других углах также по штырю. Получается равносторонний треугольник со сторонами 2,5-3 метра. Арматуру вбиваю на такую глубину,что-бы верхний её конец погрузился в землю на глубину 0,5-0,7 метра. И на такой же глубине выкапываю траншеи соединяющие штыри арматуры. Соединение арматур между собой планирую так же арматурой при помощи сварки. Диаметр арматуры везде ф10. Теперь нужно соеденить контур заземления с двумя щитками: ЩУ на границе и ЩР в доме.
На этом этапе возникают вопросы. Чем лучше вести заземление от контура до щитков. Кто-то говорит стальной полосой, кто-то арматурой доваривать, кто-то - провод прикрутить и гнать его. В этих траншеях для заземления я хочу сразу прокладывать силовые провода, может тогда заземление тоже делать проводом. Вообщем тут вопрос: полоса стальная, арматура или провод??

Следующий момент - это выход заземеления из земли ) и дальнейшее подключение в щитку.
Если от контура шел бы провод, то все понятно, прикрутил бы провод к щитку. А если арматура или стальная полоса, то как организовывается подключение в этом месте: выход из земли - щиток ?? Особенно волнует этот вопрос со щитком в доме, где он (щиток) будет утоплен в стену из ГС.

А может быть щиток на границе вовсе не нужно зазмелять? Что-то на схеме не видно что он заземляется. Или может быть опора заземлена и к ней можно кинуть заземление щитка?


Пока жду ответов на эти вопросы и комментариев, на мое видение заземления.

Сообщение отредактировал UserX - 19.2.2012, 19:22
Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
Прикрепленное изображение
1024 x 457 (56.2 килобайт)
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 86%
Прикрепленное изображение
688 x 539 (36.76 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.2.2012, 19:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. вертикальный штыри диаметром не менее 18, горизонтальные 12
2. расстояние между штырями не менее их длины
3. выход из земли полосой, далее до щитка АПВ 16
4. силовые вместе с землёй лучше не ложить


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 19.2.2012, 20:02
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата
Соединение арматур между собой планирую так же арматурой при помощи сварки.
Лучше полосой (вроде как 40х5) - площадь контакта будет больше

Проводом вести не стоит...
Еще, места сварки надо обработать от коррозии


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
UserX
сообщение 19.2.2012, 20:32
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 27.1.2012
Пользователь №: 25895



Цитата(haramamburu @ 19.2.2012, 20:25) *
Лучше полосой (вроде как 40х5) - площадь контакта будет больше

Проводом вести не стоит...
Еще, места сварки надо обработать от коррозии


до какого момента вести полосой, и где перейти на провод, например как порекомендовали АПВ?
Если вывести полосу из земли на некоторое расстояние, выходит будет оголенная часть заземления прямо под щитком, нормально ли это? Если же перейти на провод ещё в самой земле, то тогда все хорошо.

Цитата
силовые вместе с землёй лучше не ложить


Если их развети на расстояние 20 см. Неужели копать 2 траншеи рядом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 19.2.2012, 20:57
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата
выходит будет оголенная часть заземления прямо под щитком, нормально ли это?
нормально, это же "земля" icon_smile.gif
Цитата
Если же перейти на провод ещё в самой земле, то тогда все хорошо.
ничего хорошего... ревизировать как будете? Соединять чем ? (есть конечно способ... правильно не назову... )
Цитата
до какого момента вести полосой
если есть возможность - то ГЗШ (если это снаружи) иначе... например на стене дома в Коробку с соот. IP .... и лучше медью... 10кв.
Цитата
Если их развети на расстояние ...
имхо, нет запрета


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
UserX
сообщение 19.2.2012, 21:19
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 27.1.2012
Пользователь №: 25895



Итак, пока картину представляю себе так. От контура заземления идет стальная полоса. Перед щитком она поднимается вверх и на растоянии 30 см над землей заканчивается. Тут же на конце привариваю болт с гайкой, к которому и прикручиваю провод ПВ, 10кв медь или 16 кв алюминий, а что лучше применить? Медь?
Этот провод завожу сразу на шину заземления в щитке. Нормально тут все?

Цитата(haramamburu @ 19.2.2012, 21:20) *
если есть возможность - то ГЗШ (если это снаружи) иначе... например на стене дома в Коробку с соот. IP .... и лучше медью... 10кв.

А как можно стальную полосу прям до шины в щитке притянуть?? Что-то тут я не понял...




Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.2.2012, 21:25
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



дешевле люминий выйдет, не обязательно болт приваривать, можно отверстие и наконечник на провод


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
UserX
сообщение 19.2.2012, 21:26
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 27.1.2012
Пользователь №: 25895



Цитата(с2н5он @ 19.2.2012, 21:48) *
не обязательно болт приваривать, можно отверстие и наконечник на провод

ну да вообще-то ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 19.2.2012, 22:06
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(с2н5он @ 19.2.2012, 22:48) *
дешевле люминий выйдет, не обязательно болт приваривать, можно отверстие и наконечник на провод

1. Если говорить про 5 метров... разница в цене не велика
2. Чет в башке крутится какой то запрет на люминь ... в данном случае


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
UserX
сообщение 19.2.2012, 22:27
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 27.1.2012
Пользователь №: 25895



Ещё раз переспрошу:
Цитата
Итак, пока картину представляю себе так. От контура заземления идет стальная полоса. Перед щитком она поднимается вверх и на растоянии 30 см над землей заканчивается. Тут же на конце привариваю болт с гайкой (или просто отверстие в полосе), к которому и прикручиваю провод ПВ, 10кв медь или 16 кв алюминий.
Этот провод завожу сразу на шину заземления в щитке. Нормально тут все?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.2.2012, 22:32
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(haramamburu @ 19.2.2012, 22:29) *
2. Чет в башке крутится какой то запрет на люминь ... в данном случае

пусть крутится, нет запрета

Цитата(UserX @ 19.2.2012, 22:50) *
Ещё раз переспрошу:

нормально


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
UserX
сообщение 19.2.2012, 22:43
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 27.1.2012
Пользователь №: 25895



Спасибо за ответы.

Вот что ещё. Если при выводе стальной полосы из земли с дальнейшим подключение провода все понятно. То как быть со щитком в доме. Можно ли эту стальную полосу замуровывать в стену? А там уже в штробе присоедениться к проводу, а затем к шине заземления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.2.2012, 22:44
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
пусть крутится, нет запрета
кроме как в земле...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.2.2012, 22:50
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17976
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



п.1.7.113.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
UserX
сообщение 19.2.2012, 22:54
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 27.1.2012
Пользователь №: 25895



Цитата(Олега @ 19.2.2012, 23:13) *
п.1.7.113.

Там про неизолированные говорится. Вообщем 16мм алюминиевый ПВ подходит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.2.2012, 23:01
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17976
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Сечения заземлителей и заземл.проводников -т. 1.7.4 ПУЭ

Цитата(UserX @ 19.2.2012, 23:17) *
Там про неизолированные говорится. Вообщем 16мм алюминиевый ПВ подходит.

У Вас и место подключения изолировано? как герметично? чем изоляция защищена (от грызуна к примеру)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
UserX
сообщение 19.2.2012, 23:12
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 27.1.2012
Пользователь №: 25895



Цитата(Олега @ 19.2.2012, 23:24) *
Сечения заземлителей и заземл.проводников -т. 1.7.4 ПУЭ


У Вас и место подключения изолировано? как герметично? чем изоляция защищена (от грызуна к примеру)?


Место подключения будет уже не в земле, а выше. Т.е. стальной полосе можно из земли торчать, а алюминиевому проводу покрутиться к ней нельзя чтоли?
Да и по проекту у меня силовой кабель в земле АВВГ 4х16мм, без всяких, труб, гофр и металорукавов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.2.2012, 23:32
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(UserX @ 20.2.2012, 0:35) *
Да и по проекту у меня силовой кабель в земле АВВГ 4х16мм, без всяких, труб, гофр и металорукавов.

Для справки. Производитель не рекомендует указанный кабель применять для прокладки в земле (траншеях)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 20.2.2012, 2:50
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



АВВГ в землю безо всякой защиты - это моветон. Для себя делаете - надо бы в пласт.трубу его.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
UserX
сообщение 20.2.2012, 10:34
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 27.1.2012
Пользователь №: 25895



обычная серая канализационная 50-ка подойдет?

Сообщение отредактировал UserX - 20.2.2012, 10:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 13:12
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены