![]() Система заземления? , Система заземления. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Система заземления? , Система заземления. |
Гость_Гость_Василий_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Всем здрасти! Не судите строго. Прошу совета. При монтаже эл. щита возникла проблемка, короче говоря я затупил.
Собираю эл. щит по следующей схеме. Ввод трех фазный 4-х проводный. Ноль заземлил на корпус эл. щита. Эл.щит заземлен на контур здания.На корпус щита поставил нулевую шинку без изоляторов. Стоит вводной 3-х полюсной автомат, от вводного автомата но однофазные.От однофазных на три 2-х полюсные узо( на узо завожу фазу и ноль с нулевой шинки) а далее к потребителям. Что получается, что после узо у меня появился рабочий ноль и защитный. Но затупил я на другом. Есть потребители которые в узо не нуждаются, просто надо чтоб было заземление корпуса. Вот я и не разбирусь где взять землю, ведь на коррпус щита я ноль прикрутил.Так что получается если я с этой шинки возму ноль и с этойже шинки заземление на корпус потребителя то получаеся ЗАнуление??? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата Так что получается если я с этой шинки возму ноль и с этойже шинки заземление на корпус потребителя то получаеся ЗАнуление??? Ну.... в общем-то да!Только Вам следует в щит установить ещё одну планку, но уже с изоляторами. Вот с неё будете снимать рабочий ноль, а с той, которая на корпусе щитка, будет защитным ("земляным") проводником. И всё будет логично.... Сообщение отредактировал Rezo - 19.2.2012, 21:01 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
Гость_Гость_Василий_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Ну.... в общем-то да! Только Вам следует в щит установить ещё одну планку, но уже с изоляторами. Вот с неё будете снимать рабочий ноль, а с той, которая на корпусе щитка, будет защитным проводником. И всё будет логично.... Думал об этом. Но на шинку с изолятором мне нужно будит завести ноль, тоесть с шинки на корпусе щита. И получается тож самое. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Не совсем... то что сейчас описываете - подходит под определение TN-C, воткнете вторую шинку - будет TN-C-S
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Василий_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Не совсем... то что сейчас описываете - подходит под определение TN-C, воткнете вторую шинку - будет TN-C-S Если имеете ввиду узо, то от узо сразу у меня нулевой провод пошёл к потребителю. Если правильно вас понял то вы хотите сказать. шинку на диэлектрике поставить к щитку а от щитка перемычкой её запитать? А это не одно и тоже? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не одно
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Это не одно и тоже. С нулевой шинки без изоляторов подключаете защитные проводники, а также проводник на корпус щитка (читай, на заземление), по ним при н.у. токи не текут. С этой же шинки бросаете проводник на изолированную нулевую шинку (рабочий ноль), куда и подключаете нулевые рабочие проводники и к УЗО и потребителям без УЗО, по ним текут рабочие токи.
Как Вам уже сказали, это система TN-C-S, одна из предписанных к применению систем. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Василий_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Спасибо! Вроде какието прояснения есть в голове. Я нулевой провод брал с шинке которая на корпусе щитка, заводил с неё ноль на узо а от узо к потребителю. А третий провод заземления сажал на этужу шинку. Значит я делал неправильно?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Рабочий ноль на УЗО берите с шинки на изоляторе.
|
![]() |
|
Гость_Гость Василий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10962 ![]() |
Гость_Гость Василий_* , а где вы работаете?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |