Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_Гость_Василий_*_*
сообщение 19.2.2012, 20:28
Сообщение #1





Гости






Всем здрасти! Не судите строго. Прошу совета. При монтаже эл. щита возникла проблемка, короче говоря я затупил.

Собираю эл. щит по следующей схеме.
Ввод трех фазный 4-х проводный. Ноль заземлил на корпус эл. щита. Эл.щит заземлен на контур здания.На корпус щита поставил нулевую шинку без изоляторов. Стоит вводной 3-х полюсной автомат, от вводного автомата но однофазные.От однофазных на три 2-х полюсные узо( на узо завожу фазу и ноль с нулевой шинки) а далее к потребителям. Что получается, что после узо у меня появился рабочий ноль и защитный. Но затупил я на другом. Есть потребители которые в узо не нуждаются, просто надо чтоб было заземление корпуса. Вот я и не разбирусь где взять землю, ведь на коррпус щита я ноль прикрутил.Так что получается если я с этой шинки возму ноль и с этойже шинки заземление на корпус потребителя то получаеся ЗАнуление???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 19.2.2012, 20:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
Так что получается если я с этой шинки возму ноль и с этойже шинки заземление на корпус потребителя то получаеся ЗАнуление???
Ну.... в общем-то да!
Только Вам следует в щит установить ещё одну планку, но уже с изоляторами. Вот с неё будете снимать рабочий ноль, а с той, которая на корпусе щитка, будет защитным ("земляным") проводником.
И всё будет логично....

Сообщение отредактировал Rezo - 19.2.2012, 21:01


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Василий_*_*
сообщение 19.2.2012, 21:03
Сообщение #3





Гости






Цитата(Rezo @ 19.2.2012, 21:21) *
Ну.... в общем-то да!
Только Вам следует в щит установить ещё одну планку, но уже с изоляторами. Вот с неё будете снимать рабочий ноль, а с той, которая на корпусе щитка, будет защитным проводником.
И всё будет логично....


Думал об этом. Но на шинку с изолятором мне нужно будит завести ноль, тоесть с шинки на корпусе щита. И получается тож самое.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 19.2.2012, 21:07
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Не совсем... то что сейчас описываете - подходит под определение TN-C, воткнете вторую шинку - будет TN-C-S


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Василий_*_*
сообщение 19.2.2012, 21:23
Сообщение #5





Гости






Цитата(haramamburu @ 19.2.2012, 21:30) *
Не совсем... то что сейчас описываете - подходит под определение TN-C, воткнете вторую шинку - будет TN-C-S


Если имеете ввиду узо, то от узо сразу у меня нулевой провод пошёл к потребителю. Если правильно вас понял то вы хотите сказать. шинку на диэлектрике поставить к щитку а от щитка перемычкой её запитать? А это не одно и тоже?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.2.2012, 21:26
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не одно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.2.2012, 21:35
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Это не одно и тоже. С нулевой шинки без изоляторов подключаете защитные проводники, а также проводник на корпус щитка (читай, на заземление), по ним при н.у. токи не текут. С этой же шинки бросаете проводник на изолированную нулевую шинку (рабочий ноль), куда и подключаете нулевые рабочие проводники и к УЗО и потребителям без УЗО, по ним текут рабочие токи.
Как Вам уже сказали, это система TN-C-S, одна из предписанных к применению систем.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Василий_*_*
сообщение 19.2.2012, 21:54
Сообщение #8





Гости






Спасибо! Вроде какието прояснения есть в голове. Я нулевой провод брал с шинке которая на корпусе щитка, заводил с неё ноль на узо а от узо к потребителю. А третий провод заземления сажал на этужу шинку. Значит я делал неправильно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 20.2.2012, 7:32
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Рабочий ноль на УЗО берите с шинки на изоляторе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Василий_*
сообщение 20.2.2012, 20:54
Сообщение #10





Гости






Цитата(Работник @ 20.2.2012, 7:55) *
Рабочий ноль на УЗО берите с шинки на изоляторе.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НАТА ША
сообщение 22.2.2012, 7:08
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 123
Регистрация: 16.4.2008
Пользователь №: 10962



Гость_Гость Василий_* , а где вы работаете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 19:49