двигатель (380/220), если поставить на него УЗО - будет работать?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 7.2.2012, 9:54
Сообщение #2





Гости






Если корпус двигателя не связан с заземлением и приходящим нулем(я имею ввиду нуль до входа в УЗО),то работать будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Carpovich
сообщение 7.2.2012, 9:59
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 23.1.2010
Пользователь №: 17040



Цитата(с2н5он @ 7.2.2012, 9:20) *
двигатель (380/220), если поставить на него УЗО - будет работать?

А смысл?


--------------------
Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 7.2.2012, 10:03
Сообщение #4





Гости






Смысла нет,но вопрос был в другом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 7.2.2012, 14:14
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Предположительно будет только 4 полюс куда? а так на утечку по фазным сработает


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 7.2.2012, 14:19
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(ez81 @ 7.2.2012, 14:14) *
Предположительно будет только 4 полюс куда?
Никуда - "отряд не заметиТ потери бойца..." icon_wink.gif

Но действительно - зачем?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.2.2012, 14:43
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23040
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



особо опасное помещение
в принципе вопрос решён, нашёл кстати подобное обсуждение на колане
ещё - УЗО трехполюсные бывают?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 7.2.2012, 15:03
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(с2н5он @ 7.2.2012, 14:43) *
ещё - УЗО трехполюсные бывают?
Слышал icon_smile.gif что бывают, но под заказ. Но для вас подойдет обычный четырехполюсный (нуль в клемму N - завести, но на выход N ничего не подк-ть, N там для кнопки Тест используется)


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oprichnik_71
сообщение 17.2.2012, 16:32
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 17.2.2012
Пользователь №: 26162



Ребята помогите чайнику есть двигатель АИР 160 S6 ,стоит на лебёдке надо подключить к дизельгенератору , но пусковой ток очень большой - поэтому и генератор просто огромный на 60кв , есть ли решение этой проблемы icon_sad.gif

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 27.3.2012, 14:05
Сообщение #10





Гости






Цитата(Oprichnik_71 @ 17.2.2012, 16:32) *
Ребята помогите чайнику есть двигатель АИР 160 S6 ,стоит на лебёдке надо подключить к дизельгенератору , но пусковой ток очень большой - поэтому и генератор просто огромный на 60кв , есть ли решение этой проблемы icon_sad.gif

Есть три
1 т.к. движок на двойное напряжение - 380/660В. Поэтому можно использовать переключение звезда-треугольник (время запуска - работа соответственно). Погугли - есть схемы ручного и автоматического переключения.
2. использовать устройство плавного пуска (УПП)- электронная готовая приблуда. Плано разгоняет движок потребляя номинальный ток дв-ля. Есть встроенные цепи для управления дв-лем от кнопок. Например
SIRIUS, S0, 25A, 11KW/400V - SIEMENS (арт. 3RW4026-2BB14) - 14500 руб
PSR25-600-70 - ABB (арт. 1SFA896108R7000) - 11500 руб
Цена приблизительная (для моего региона)
3. Частотный привод - наподобие УПП, только может не только плавно разгонять, но и поддерживать сниженные обороты дв-ля до требуемого неограниченно долго.
Цена - в 1,5-2 раза дороже УПП (нет времени искать)

Другого не дано. Только если руками icon_smile.gif