Два вводных, как настроить время отключения? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Два вводных, как настроить время отключения? |
Гость_Чопер_* |
16.2.2012, 1:44
Сообщение
#1
|
Гости |
Доброго времени суток!
Прошу прощения за возможный не профессионализм в постановке вопроса, я не электрик. Проблема следующая: на даче установили ограничение в потреблении электроэнергии, установив в щиток на уличном столбе вводной АВВ на 25А. Он опломбирован. В доме вводной на 20А. Время от времени вводной на 20А выбивает. Хотелось бы хоть немного увеличить возможную нагрузку, заменив домашний вводной на 25А. Как сделать так, чтобы при повышении нагрузки первым выбивался всегда домашний вводной, чтобы не бегать для включения на улицу к столбу? Может поставить автомат на 25А с регулируемым тепловым расцепителем и выставить на минимальное время? Поможет ли это? Или есть другой выход? Зимой ИМХО в любом случае будет первым выбивать домашний, т.к. на улице на много холоднее, но летом все наоборот! Подскажите как можно решить данную проблему? |
|
|
|
16.2.2012, 2:02
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
У себя ставить 25А, на столбе менять на 25А с задержкой срабатывания по времени. Пломбы придется снимать, и пломбировать по новой.
|
|
|
16.2.2012, 2:05
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
У себя ставить 25А, на столбе менять на 25А с задержкой срабатывания по времени. Пломбы придется снимать, и пломбировать по новой. Которые называются селективными... и ознакомившись с ценами, ТС скажет - а ну его...-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
16.2.2012, 7:06
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Думаю вариант с установкой дома автомата с регулируемым тепловым расцепителем. Только скорее всего регулироваться будет у него ток срабатывания. Выставить на нем 0,9-0,95Iн
|
|
|
|
Гость_Чопер_* |
16.2.2012, 12:05
Сообщение
#5
|
Гости |
Думаю вариант с установкой дома автомата с регулируемым тепловым расцепителем. Только скорее всего регулироваться будет у него ток срабатывания. Выставить на нем 0,9-0,95Iн Напишите пожалуйста название моделей, что-то не могу найти в инете автоматы селективные на 25А. Или может надо поставить на 20А и выставить задержку на срабатывание? |
|
|
16.2.2012, 13:30
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
На модульных автоматах бытовой серии нет таких регулировок.
Но можно применить регулируемый ограничитель мощности, выставив на нём момент срабатывания до 25А. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
16.2.2012, 13:36
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
На модульных автоматах бытовой серии нет таких регулировок. + автоперевод регулировок - лето/зима Но можно применить регулируемый ограничитель мощности, выставив на нём момент срабатывания до 25А. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
16.2.2012, 13:39
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Автомат с регулировкой тока срабатывания теплового расцепителя например АЕ 2046. Не помню как точно в типе обозначаются возможность регулировки, есть с ней и без. Возмете на 25А и выставите на нем 0,9Iн. Можно и другой вариант (АП-50-3МТ, это все старые типы, есть и новые).
Сообщение отредактировал Работник - 16.2.2012, 13:45 |
|
|
16.2.2012, 13:48
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А куда прикажете автору засунуть АЕшку или АПешку?...
(Гусары, молчать! ©) Просто предполагаю, что у автора модульный, а не промышленный щит... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
16.2.2012, 14:02
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
да на даче ... эт не категорично... если дача советского образца...
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
|
16.2.2012, 14:03
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
А куда прикажете автору засунуть АЕшку или АПешку?... Рядом с щитом можно пришпандорить. Правда, есть неудобство в виде проблемы заизолировать фазные контакты, т.е. риск напороться на них в темноте... Можно вырезать пластиковую пластинку и приклеить её куда надо. -------------------- |
|
|
16.2.2012, 14:09
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Ограничитель мощности ОМ-63 от Меандра (не реклама) и проблема решена. Плюс бонус - защита от перенапряжений.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
16.2.2012, 14:17
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
В АП-50 труднее достать пальцами то зажимов. Да и в АЕ 2046 их можно прикрыть пластиком, изолентой. Возможно конечно придеться поставить отдельный бокс для него. Без стоимости бокса, вариант с автоматом выходит дешевле. ОМ-63 2 т.р., АП-50 в пределе 700 р.
|
|
|
16.2.2012, 14:35
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата ОМ-63 2 т.р., АП-50 в пределе 700 р. Полагаю, это не столь критично, если внешний вид играет какую-то роль... Про бонус тоже не стоит забывать.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Чопер_* |
16.2.2012, 20:03
Сообщение
#15
|
Гости |
Спасибо всем за участие.
АП конечно слишком габаритный и совковый. Ограничитель мощности ОМ-63 от Меандра (не реклама) и проблема решена. Плюс бонус - защита от перенапряжений. ОМ-63 хоть и дорогой, но цивильный. Только я не понял как в нем регулировать время срабатывания? Там же вроде регулируется пошагово нагрузка 20-25А, а как отрегулировать чтобы он выключался первым? |
|
|
16.2.2012, 20:32
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
... а как отрегулировать чтобы он выключался первым? Он и отключится первым, ибо АВ на столбе гарантированно отключится при токе более 1,13*Iном = 28А. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|