Два вводных, как настроить время отключения?

Гость_Чопер_*
сообщение 16.2.2012, 1:44
Сообщение #1





Гости






Доброго времени суток!
Прошу прощения за возможный не профессионализм в постановке вопроса, я не электрик. Проблема следующая: на даче установили ограничение в потреблении электроэнергии, установив в щиток на уличном столбе вводной АВВ на 25А. Он опломбирован. В доме вводной на 20А. Время от времени вводной на 20А выбивает. Хотелось бы хоть немного увеличить возможную нагрузку, заменив домашний вводной на 25А. Как сделать так, чтобы при повышении нагрузки первым выбивался всегда домашний вводной, чтобы не бегать для включения на улицу к столбу? Может поставить автомат на 25А с регулируемым тепловым расцепителем и выставить на минимальное время? Поможет ли это? Или есть другой выход? Зимой ИМХО в любом случае будет первым выбивать домашний, т.к. на улице на много холоднее, но летом все наоборот! Подскажите как можно решить данную проблему?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 16.2.2012, 2:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



У себя ставить 25А, на столбе менять на 25А с задержкой срабатывания по времени. Пломбы придется снимать, и пломбировать по новой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 16.2.2012, 2:05
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Sinus @ 16.2.2012, 3:02) *
У себя ставить 25А, на столбе менять на 25А с задержкой срабатывания по времени. Пломбы придется снимать, и пломбировать по новой.
Которые называются селективными... и ознакомившись с ценами, ТС скажет - а ну его...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 16.2.2012, 7:06
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Думаю вариант с установкой дома автомата с регулируемым тепловым расцепителем. Только скорее всего регулироваться будет у него ток срабатывания. Выставить на нем 0,9-0,95Iн
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Чопер_*
сообщение 16.2.2012, 12:05
Сообщение #5





Гости






Цитата(Работник @ 16.2.2012, 7:06) *
Думаю вариант с установкой дома автомата с регулируемым тепловым расцепителем. Только скорее всего регулироваться будет у него ток срабатывания. Выставить на нем 0,9-0,95Iн

Напишите пожалуйста название моделей, что-то не могу найти в инете автоматы селективные на 25А. Или может надо поставить на 20А и выставить задержку на срабатывание?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 16.2.2012, 13:30
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



На модульных автоматах бытовой серии нет таких регулировок.
Но можно применить регулируемый ограничитель мощности, выставив на нём момент срабатывания до 25А.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 16.2.2012, 13:36
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(savelij® @ 16.2.2012, 13:30) *
На модульных автоматах бытовой серии нет таких регулировок.
Но можно применить регулируемый ограничитель мощности, выставив на нём момент срабатывания до 25А.
+ автоперевод регулировок - лето/зима icon_smile.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 16.2.2012, 13:39
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Автомат с регулировкой тока срабатывания теплового расцепителя например АЕ 2046. Не помню как точно в типе обозначаются возможность регулировки, есть с ней и без. Возмете на 25А и выставите на нем 0,9Iн. Можно и другой вариант (АП-50-3МТ, это все старые типы, есть и новые).


Сообщение отредактировал Работник - 16.2.2012, 13:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 16.2.2012, 13:48
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А куда прикажете автору засунуть АЕшку или АПешку?... icon_wink.gif
(Гусары, молчать! ©)

Просто предполагаю, что у автора модульный, а не промышленный щит... icon_redface.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 16.2.2012, 14:02
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



да на даче ... эт не категорично... если дача советского образца...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 16.2.2012, 14:03
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(savelij® @ 16.2.2012, 13:48) *
А куда прикажете автору засунуть АЕшку или АПешку?... icon_wink.gif

Рядом с щитом можно пришпандорить.

Правда, есть неудобство в виде проблемы заизолировать фазные контакты, т.е. риск напороться на них в темноте... Можно вырезать пластиковую пластинку и приклеить её куда надо.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 16.2.2012, 14:09
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ограничитель мощности ОМ-63 от Меандра (не реклама) и проблема решена. Плюс бонус - защита от перенапряжений.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 16.2.2012, 14:17
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



В АП-50 труднее достать пальцами то зажимов. Да и в АЕ 2046 их можно прикрыть пластиком, изолентой. Возможно конечно придеться поставить отдельный бокс для него. Без стоимости бокса, вариант с автоматом выходит дешевле. ОМ-63 2 т.р., АП-50 в пределе 700 р.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 16.2.2012, 14:35
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
ОМ-63 2 т.р., АП-50 в пределе 700 р.
Полагаю, это не столь критично, если внешний вид играет какую-то роль... icon_wink.gif Про бонус тоже не стоит забывать.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Чопер_*
сообщение 16.2.2012, 20:03
Сообщение #15





Гости






Спасибо всем за участие.
АП конечно слишком габаритный и совковый.
Цитата(savelij® @ 16.2.2012, 14:09) *
Ограничитель мощности ОМ-63 от Меандра (не реклама) и проблема решена. Плюс бонус - защита от перенапряжений.

ОМ-63 хоть и дорогой, но цивильный. Только я не понял как в нем регулировать время срабатывания? Там же вроде регулируется пошагово нагрузка 20-25А, а как отрегулировать чтобы он выключался первым?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 16.2.2012, 20:32
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Чопер @ 16.2.2012, 21:03) *
... а как отрегулировать чтобы он выключался первым?

Он и отключится первым, ибо АВ на столбе гарантированно отключится при токе более 1,13*Iном = 28А.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения