Уравнивание потенциалов в квартире , Чем и где?

Олега
сообщение 13.2.2012, 12:44
Сообщение #81


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17947
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(RaDDiveR @ 13.2.2012, 9:10) *
А по сечениям что скажете? Всюду бросается в глаза (мне icon_biggrin.gif ) 2,5мм в трубе, т.е. самое минимальное что может быть.

Вариант по Вашему рис.п.43, если мойка у Вас СПЧ:
Смотрите, какое наибольшее сечение к ОПЧ (плита, пусть 6мм2). Кроме нее у вас на планчике только мойка. Смотрите в ПУЭ. Такие части соединяются меж собой половинкой сечения РЕ к ОПЧ (плиты,6). Выбираете 4 мм2. И к плите, и к мойке (раз уж через шинку) и к трубам водяных стояков (они хоть и в туалете подключены, но в помещение кухни как СПЧ заводятся. разумеется если не пластик). При подключении к примеру розеток кухни (на планчике нет) к ним 2,5мм2 (наименьшее к ОПЧ). Для отсутствующих на плане СПЧ - отопление и газ (и газов. и эл. ?.. ну, может быть..) - те же 4 мм2.

Ps, наличие заведенных в кухню мет.труб не означает напременный электрический контакт с мойкой (вставки, гибкие подводки)

Сообщение отредактировал Олега - 13.2.2012, 12:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RaDDiveR
сообщение 13.2.2012, 13:16
Сообщение #82


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



Олега, я сейчас накидаю схемку того что Вы сказали, и потом ее обсудим, ок?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RaDDiveR
сообщение 13.2.2012, 14:20
Сообщение #83


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



Штепсельные розетки на кухне никуда не подключил (пока). Не знаю даже, с каждым-ли элементом системы их соединить? слишком много выходит.
Стояк газа и отопления не подключил из-за ПУЭ п 1.7.123, там их вроде как запрещается использовать в качестве РЕ проводников.
Посмотрите, пожалуйста, как там по сечениям?. Провод 2,5 - в трубе.
Хочу сразу исправиться - там где написано 2,5мм - это 4мм. Я не подумал о том, что ну не смогу я везде этот проводник в трубу засунуть, значит, минимум 4. И вообще , правильно ли этот проводник в пол в трубе класть, или все умные люди его по стене вместе с основной проводкой ведут?

Сообщение отредактировал RaDDiveR - 13.2.2012, 15:14
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Михаил Пат_*
сообщение 13.2.2012, 16:51
Сообщение #84





Гости






Почитал всё это и запутался.
Где на мойке контакты заземления, почему в новостройках на плиту только PE в розетке (причём провода не идут не в каких не металлических трубах, а в пластиковой гофре), и тут, я так понял, считают что к холодильнику, посудомойке, стиралке и т.п. должен идти отдельный от РЕ в розетке второй РЕ провод (проложенный отдельно), и батарею отопления тоже в каждой квартире предлагают к заземлению в щите приделывать. Наши дома в городах проектируют и принимают враги что ли? Там же этого нет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.2.2012, 17:35
Сообщение #85


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17947
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Михаил Пат @ 13.2.2012, 16:51) *
Почитал всё это и запутался.
Где на мойке контакты заземления, почему в новостройках на плиту только PE в розетке (причём провода не идут не в каких не металлических трубах, а в пластиковой гофре), и тут, я так понял, считают что к холодильнику, посудомойке, стиралке и т.п. должен идти отдельный от РЕ в розетке второй РЕ провод (проложенный отдельно), и батарею отопления тоже в каждой квартире предлагают к заземлению в щите приделывать. Наши дома в городах проектируют и принимают враги что ли? Там же этого нет

Ув. Михаил, на кухне жилой квартиры обязательность выполнения ДСУП не прописана (как к примеру в ванной). Однако защиты много не бывает и при желании владельца имеющего много эл.оборудования на кухне, такую систему уравнивания вполне можно признать не лишней - есть "возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой". Значит уже повышенная опасность. А зачем она нужна?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daria_jmc
сообщение 24.2.2015, 18:16
Сообщение #86


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 44259



Здравствуйте! Очень нужна помощь: помогите, пожалуйста, разобраться.
В доме капремонт. Электрики уравняли потенциалы, т.е. кинули кабель по стояку рядом с канализацией, от него провод в коробочку с клеммами, от этих же клемм провода к змеевику и трубам водопроводным (сказали: "счетчики заземляем" - видно на фото). А сантехники сделали металлические вставки - я-то думала, что к ним хомутами провод прижать нужно... На мой вопрос об отдельном дополнительном проводе к PE-клемме в розетке (кроме того РЕ, который с L и N приходит) сказали, что нельзя подводить, т.к. может соседка в ванной пострадать, если у меня на корпус стиралки пробьет. (Логика в этом есть.) А про ДСУП ответили, что если хочу, то должна из этажного щитка провести к клемме в поставленную ими коробочку, но к розетке вести все равно нельзя. icon_sad.gif
По-моему тут не так должно быть, поскольку в таком случае, хоть все и заземлено, но уравнивания потенциалов все же нет (ведь при уравнивании потенциалов проводники от змеевика, розетки под стиральную машину и от труб должны быть соединены в ОДНОМ месте. И на шину, где все это собирается, должен приходить провод из этажного щитка. Вроде как у меня должна получиться еще одна коробочка с клеммником, не связанная с той, которую поставили электрики). Так? Покритикуйте, пожалуйста, вразумите, ибо хочется сделать правильно. Сейчас как раз время подходящее - стены в ванной ровняю под плитку. И еще вопросики: на скобе (она вороненая), которая крепит счетчик воды к стене и на змеевике достаточно ли хорошо обеспечен контакт? или лучше сделать как то иначе?
Вот фото:
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Daria_jmc - 24.2.2015, 18:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 25.2.2015, 10:06
Сообщение #87


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



ПУЭ
Цитата
1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток.
Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.

От щитка до этой коробки тоже надо, но где написано сходу не скажу.

Если пробьет на корпус, то должно сработать как минимум УЗО. Если не сработает, то именно из-за того что все части будут уравнены, то разности потенциалов не возникнет и через вас ничего не потечет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daria_jmc
сообщение 25.2.2015, 15:34
Сообщение #88


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 44259



Спасибо большое)
Так может я должна все на одной шине собрать (на той, что уже установили), но это же не ДСУП, а общая? Это будет правильно по нормам? Меня то не убьет, а как соседи - они от ДСУП все отказлись, УЗО у них только на стиральную машину, а ванны и полотенцесушители заземляются на наш общий провод в стояке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 25.2.2015, 18:37
Сообщение #89


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 442
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



В доме должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов. (чтобы соседка в ванной не пострадала)
В ванной провод РЕ приходит на розетку с щита и с этой розетки с противоположного конца провод РЕ соединяют с КУП (коробочку с клеммами)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 26.2.2015, 9:16
Сообщение #90


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



У нас вообще то, что коробочка с клеммами это была как раз дополнительная система уравнивания потенциалов. На эту шину соединяли все то, что нужно для доп. системы и сама шинка присоединялась к PE этажного (квартирного) щитка. Потом стояки стали делать из пластика и возникли вопросы, что на металических смесителях может появится потенциал через воду и для этого стали ставить металические вставки (чтобы иметь возможность для доп системы уровнять воду). А потом были дебаты, что металические трубы также служили проводниками уравнивания потенциалов, а с пластиковыми нужно вертикально прокладывать проводник основной системы. Вобщем требование о металле вдоль пластиковых труб прописали у нас в нормативке, и доп система у нас обязательна для ванных. А вообще ГОСТ 50571.7.701-2013 считает доп систему дополнительной мерой защиты, в то время как его предшественник требовал ее наличие.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daria_jmc
сообщение 26.2.2015, 11:43
Сообщение #91


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 44259



У нас вообще то, что коробочка с клеммами это была как раз дополнительная система уравнивания потенциалов. На эту шину соединяли все то, что нужно для доп. системы и сама шинка присоединялась к PE этажного (квартирного) щитка.
- Ага! Вот так и сделаю (независимо от того, что уже поставили электрики). Это будет ДСУП.

Потом стояки стали делать из пластика и возникли вопросы, что на металических смесителях может появится потенциал через воду и для этого стали ставить металические вставки (чтобы иметь возможность для доп системы уровнять воду). А потом были дебаты, что металические трубы также служили проводниками уравнивания потенциалов, а с пластиковыми нужно вертикально прокладывать проводник основной системы.
- Проводник по стояку (заземляется где-то в подвале), который соединен с металлическими частями, соприкасающимися с водой, можно как бы условно принять за те самые старые металлические трубы (к которым шла перемычка от ванны). Тогда из своего щитка (лучше, наверное, этажного, а не квартирного) к этому проводнику не буду тянуть (а только к своей шине ДСУП).

Вроде как-то все разложилось и наступает спокойная уверенность... Спасибо за участие, очень помогли навести ясность в этом вопросе. Подтвердите, пожалуйста, если правильно мыслю - для принятия окончательного решения и моральной поддержки.
Еще, пожалуйста, выскажитесь: может, все же лучше к трубам не к скобе, а к металлическим вставкам хомутами - они же наверняка для того, чтобы обеспечить контакт с токопроводящей средой, а счетчики землить незачем - там всего лишь пластмассовые шестеренки!?

Сообщение отредактировал Daria_jmc - 26.2.2015, 11:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 26.2.2015, 12:57
Сообщение #92


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Контакт между держателем и счетчиком может быть ненадежен (у меня эти гайки вообще не затянуты были), так что как для себя, так можно и перенести соединение на вставки, хотя если затянуть гайки крепления счетчика к скобе, то может и не обязательно.
Провод от щитка что квартирного, что этажного без разницы. Возможно от щитка в нынешних условиях уже и не обязательно ничего тянуть, т.к. металлические трубы это все-таки коммуникации подлежащие уравниванию, а вертикальный проводник в зашивке, это уже специально проложенный проводник уравнивания потенциалов. Но исторически так сложилось, что от щитка до шинки еще закладываем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daria_jmc
сообщение 26.2.2015, 13:54
Сообщение #93


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 44259



Pantryk,
я могу от щитка вести, а могу и не вести: это для подстраховки (ну, вдруг сосед чем-то провод перебьет) - да?
т.е. нужно от установленной шины протянуть еще проводник к розетке - это будет правильно и этого будет достаточно: так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 26.2.2015, 14:07
Сообщение #94


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



В данном случае да.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daria_jmc
сообщение 26.2.2015, 14:16
Сообщение #95


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 44259



Спасибо за помощь !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения