сообщение 10.2.2012, 21:27
Сообщение #61


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



В кухне-то вообще нужно что-либо уравнивать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.2.2012, 12:31
Сообщение #62


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23089
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



уравнивание не зависит от того "как Вы яхту назовёте" (с)


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RaDDiveR
сообщение 11.2.2012, 16:13
Сообщение #63


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



Цитата(с2н5он @ 11.2.2012, 12:31) *
уравнивание не зависит от того "как Вы яхту назовёте" (с)

просто
Цитата(RaDDiveR @ 9.2.2012, 11:27) *
При прочтении п. 7.1.88 ПУЭ у меня возникает противоречивое чувство. Создается ощущение, что кроме как в ванной и душевой ДСУП не являетcя обязательной.


Сообщение отредактировал RaDDiveR - 11.2.2012, 18:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость дми-й_*
сообщение 11.2.2012, 21:25
Сообщение #64





Гости






а у меня после просмотра этого форума создаётся впечатление, что правила все по своему понимают
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RaDDiveR
сообщение 11.2.2012, 21:31
Сообщение #65


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



Цитата(Гость дми-й @ 11.2.2012, 21:25) *
а у меня после просмотра этого форума создаётся впечатление, что правила все по своему понимают

Видимо так и есть. Я хотел с простейшим (как мне казалось) примером разобраться раз и навсегда, но увы, все не стало на свои места. Буду делать как на чертеже в посте 43, пока кто-нить четко не опровергнет какие-то его части.

Сообщение отредактировал RaDDiveR - 11.2.2012, 21:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.2.2012, 1:54
Сообщение #66


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17952
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(RaDDiveR @ 11.2.2012, 21:31) *
.. увы, все не стало на свои места.

Не понятно, куда чего не встало..
Однако, обратитесь к Диме. Он еще в п.38 заявил, что ему "всё понятно, кроме одного - как провод присоединять к трубе". С хомутами трубными, надеюсь, мы ему не слабо помогли.. теперь его очередь, разъяснить непонятое вами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RaDDiveR
сообщение 12.2.2012, 9:26
Сообщение #67


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



Цитата(Гость дми-й @ 8.2.2012, 18:00) *
всё понятно, кроме одного - как провод присоединять к трубе отопления и к водопроводным трубам?

Дмитрий, расскажите, как по Вашему, правильный мой рисунок в посте 43? Все ли подключено к ДСУП, и нет ли чего лишнего, правильность выбора сечения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.2.2012, 19:45
Сообщение #68





Гости






у вас труба отопления не подключена к дсуп и от этажного щита я не понял какое сечение провода пв1? я думаю надо минимум сечение 10 брать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость дми-й_*
сообщение 12.2.2012, 20:24
Сообщение #69





Гости






у вас труба отопления не подключена к дсуп и от этажного щита я не понял какое сечение провода пв1? я думаю надо минимум сечение 10 брать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RaDDiveR
сообщение 12.2.2012, 20:58
Сообщение #70


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



Цитата(Гость дми-й @ 12.2.2012, 20:24) *
у вас труба отопления не подключена к дсуп и от этажного щита я не понял какое сечение провода пв1? я думаю надо минимум сечение 10 брать.

а труба отопления в основной СУП уровняна, может ее уже и не надо? Для стояков в ванной комнате вроде все так-же, но о них отдельно указано в составе ДСУП ванны, поэтому уравнивать отопление не стал, как и газ - не уверен. Сечение провода пока нарисовал 2,5мм2, почему Вы считаете про минимум 10?. Сам считаю что должно быть половину фазного на квартиру как между ОПЧ и СПЧ, т.е. если на кв-ру 6мм2, то от РЕ этажного щита до ШДУП - 4 мм2. Но пока никто аргументированно это никто не опроверг.

Сообщение отредактировал RaDDiveR - 12.2.2012, 21:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость дми-й_*
сообщение 12.2.2012, 22:52
Сообщение #71





Гости






а отопление точно уровняно? вы откуда узнали? а я думал, что вы с этажного щита тянуть будете, а если у вас на квартиру 6 сечение идёт, то тогда 10 не надо. Я не знаю, может и 4 хватит, я сам точно не в курсе как там по правилам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость дми-й_*
сообщение 12.2.2012, 23:06
Сообщение #72





Гости






если вы пишете что по правилам надо брать половину питающего кабеля, то я не понимаю в чём же проблема , вот и берите сечение 4. я считаю, что у вас всё правильно. а в чём у вас сомнения вобще?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RaDDiveR
сообщение 12.2.2012, 23:18
Сообщение #73


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



Я просто не уверен что именно этот пункт точно подходит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 13.2.2012, 7:10
Сообщение #74


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(Олега @ 9.2.2012, 19:06) *
icon_biggrin.gif Повеселили. Ни с того ни с сего просто прилепили сбоку, для промышленного эстетизьма.
Именно так вот просто "Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, .. а также нулевые защитные проводники в системе TN .. включая защитные проводники штепсельных розеток."
"сторонние проводящие части" - это мойка.
"защитные проводники штепсельных розеток" - защ. РЕ-проводник в составе кабеля.
Проводник, соединяющий такие части, является проводником дополнительной СУП (3 на рис.1.7.7).

Вопрос не в том, что надо соединять, вопрос в том, как надо соединять.
Присоединяя мойку к контакту РЕ розетки мы получаем:
1. Последовательное соединение, что не допускается.
2. Соединение недоступно для осмотра и обслуживания, потому, что скрыто корпусом розетки.
3. Соединение неявляется надёжным и непрерывным, потому что при ремонте/замене розетки мойка автоматически отваливается от СУП. Кроме того, нет гарантий, что после замены/ремонта розетки монтажник вспомнит, что к ней был подключён ещё один проводник.
В данном случае правильным вариантом подключения будет такой.
Если к мойке подведены металлические трубы, то в качестве защитного проводника используется СПЧ, а именно сама водопроводная труба. Мойка подключается к ней. Сама труба в свою очередь, должна быть в ванной комнате тоже соединена с СУП, от которой уже идёт защитный проводник в щиток.
Электрическая плита тоже должна быть подсоединена к той самой трубе, к которой подсоединена мойка. Если на плите отсутствует клемма заземления, то к трубе уже подсоединяется сам контакт РЕ.
Ну и в заключении, если к моёке водоснобжение осуществляется полипропиленовыми трбами, то мойку подключать к СУП не нужно.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RaDDiveR
сообщение 13.2.2012, 8:21
Сообщение #75


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



Цитата(RomanNV @ 13.2.2012, 7:10) *
Присоединяя мойку к контакту РЕ розетки мы получаем:
1. Последовательное соединение, что не допускается.

а это разве не для ОПЧ не допущение по 1.7.144 ПУЭ? И если предположить что соединение в розетке сделано пайкой, то получим "присоединение к одному общему неразъемному проводнику"
И в 1.7.83 ПУЭ - "ДСУП должна соединять между собой ... ОПЧ и СПЧ, в т.ч. контакты розеток".
Цитата(RomanNV @ 13.2.2012, 7:10) *
если к моёке водоснобжение осуществляется полипропиленовыми трбами, то мойку подключать к СУП не нужно

В техн. циркуляре 23/2009 п.3 - для полипропиленовой системы не уравниваются проводящие элементы водопроводной системы, и дальше перечисление, краны, вентили и др. Если точно знать, что, например, железная мойка это проводящий элемент водопроводной системы, то да, в случае с ПП трубами ее можно не уравнивать.
Цитата(RomanNV @ 13.2.2012, 7:10) *
в качестве защитного проводника используется СПЧ, а именно сама водопроводная труба

Труба вещь временная, и не ответит п. 1.7.122 ПУЭ 2) "демонтаж не возможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 13.2.2012, 8:29
Сообщение #76


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Да хоть сваркой. Если вы меняете розетку, то ваша мойка сразу отваливается от СУП в данном случае.
Труба- вещь очень даже постоянная. Если вы металлические трубы решили заменить на полипропилен, то и надобность к подключению мойки к СУП соответственно отпадёт.
А пока установлены металлические трубы, то они будут СПЧ.

В прочем вы можете подключать так, как нарисовали в 43 посте. Т.е. радиальное подключение всех ОПЧ и СПЧ своим проводником к вашей ЩДУП.
Разница будет только в том, что с кухни вам в ванну придётся тащить 2 проводника. если же мы воспользуемся трубой и кухню подключим к ней, то тянуть в ванную ничего не придётся.

Сообщение отредактировал RomanNV - 13.2.2012, 8:35


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RaDDiveR
сообщение 13.2.2012, 9:10
Сообщение #77


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



Цитата(RomanNV @ 13.2.2012, 8:29) *
Труба- вещь очень даже постоянная. Если вы металлические трубы решили заменить на полипропилен, то и надобность к подключению мойки к СУП соответственно отпадёт.
А пока установлены металлические трубы, то они будут СПЧ.

Все-таки, считаете, что при полипропиленовых трубах железная мойка перестанет быть СПЧ?
Цитата(RomanNV @ 13.2.2012, 8:29) *
В прочем вы можете подключать так, как нарисовали в 43 посте. Т.е. радиальное подключение всех ОПЧ и СПЧ своим проводником к вашей ЩДУП.
Разница будет только в том, что с кухни вам в ванну придётся тащить 2 проводника. если же мы воспользуемся трубой и кухню подключим к ней, то тянуть в ванную ничего не придётся.

А можно и без 2-х проводников из кухни: в ванной ШДУП и на кухне ШДУП, соединяем их проводником с пайкой?
А по сечениям что скажете? Всюду бросается в глаза (мне icon_biggrin.gif ) 2,5мм в трубе, т.е. самое минимальное что может быть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.2.2012, 10:52
Сообщение #78


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17952
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(RomanNV @ 13.2.2012, 7:10) *
Вопрос не в том, что надо соединять, вопрос в том, как надо соединять.

Посты 32 и 44 относились к Вашему п.17. где утверждалось, что на авторском рисунке отсутствует проводник уравн.потенциалов (3).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.2.2012, 12:29
Сообщение #79


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17952
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(RomanNV @ 13.2.2012, 7:10) *
Присоединяя мойку к контакту РЕ розетки мы получаем:
1. Последовательное соединение, что не допускается.

Элементарно делается ответвление в этой же установочной коробке.

Цитата(RomanNV @ 13.2.2012, 7:10) *
2. Соединение недоступно для осмотра и обслуживания, потому, что скрыто корпусом розетки.

Розетка наглухо замурована алебастром? Крышка с винтиками на разветвительной коробке осматривать ведь не мешает.
И потом, нужно ли осматривать неразъемное, к примеру с опрессовкой гильзочкой.

Цитата(RomanNV @ 13.2.2012, 7:10) *
3. Соединение неявляется надёжным и непрерывным, потому что при ремонте/замене розетки мойка автоматически отваливается от СУП.

При ответвлении все надежно.
И без него не хуже. При ремонте в цепях защитных РЕ-проводников здания ничего не отваливается? эти цепи остаются на период ремонта невредимыми? Может по всей ЭУ РЕ-проводник "неразъемный"?


Цитата(RomanNV @ 13.2.2012, 7:10) *
Кроме того, нет гарантий, что после замены/ремонта розетки монтажник вспомнит, что к ней был подключён ещё один проводник.

А если при переборке этажного щита на отдельно взятую квартирку РЕ не подключат (загнулся куда-то за панель, не видно)?
От "пенька" защиты нет. Такой монтажник и единственный РЕ к розетке может не подцепить.

Цитата(RaDDiveR @ 13.2.2012, 9:10) *
Все-таки, считаете, что при полипропиленовых трубах железная мойка перестанет быть СПЧ?

"3.9 сторонняя проводящая часть: Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки."
Мойка на кронштейнах легко может "найти" арматуру в ж/бетонной стене.
Нужно учитывать раздел ВК.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RaDDiveR
сообщение 13.2.2012, 12:35
Сообщение #80


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



Цитата(Олега @ 13.2.2012, 12:29) *
"3.9 сторонняя проводящая часть: Проводящая часть, не являющаяся частью электроустановки."
Мойка на кронштейнах легко может "найти" арматуру в ж/бетонной стене.
Нужно учитывать раздел ВК.

Согласен,
Цитата(RaDDiveR @ 13.2.2012, 8:21) *
В техн. циркуляре 23/2009 п.3 - для полипропиленовой системы не уравниваются проводящие элементы водопроводной системы, и дальше перечисление, краны, вентили и др. Если точно знать, что, например, железная мойка это проводящий элемент водопроводной системы, то да, в случае с ПП трубами ее можно не уравнивать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2025, 18:42
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены