Необходимо поменять вводной автомат и УЗО

с2н5он
сообщение 1.2.2012, 16:10
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не важно как нарастает ток КЗ быстро или мэдлэнно, важно что он пройдет через УЗО


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 1.2.2012, 16:18
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(UserX @ 1.2.2012, 14:41) *
Я это и пытаюсь выяснить. Так ли? Раз уж на УЗО написано 25А значит понятно, что больший 25А ток пользы не принесет.
Это номинальный ток - т.е. при таком можно "долго" и без вреда "организЬму"
Цитата
С автоматом же все четко понятно 4500А, 6000А... в зависимости от модели. И в УЗО есть такая характеристика в тысячи ампер.
Это максимально "выключаемый" и к номинальному... мягко говоря имеет не прямое отношение
Цитата
Для чего тогда номанальный ток?
См. выше
Цитата
Может УЗО не сгорит атолько не сможет срабатывать при токе выше номинала?
Если вы про кА - про которые писали выше - то вы правы, и то, при Очень спецефических обстоятельствах ...
А если вы про 2х, 3х кратное превышение - сработает, куда денется


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
UserX
сообщение 1.2.2012, 18:43
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 27.1.2012
Пользователь №: 25895



Цитата(haramamburu @ 1.2.2012, 16:18) *
А если вы про 2х, 3х кратное превышение - сработает, куда денется

Спасибо, это и хотел узнать.

Цитата(с2н5он @ 1.2.2012, 16:10) *
не важно как нарастает ток КЗ быстро или мэдлэнно, важно что он пройдет через УЗО


А как-будто если УЗО будет за автоматом, то до УЗО ток не дойдет? )))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.2.2012, 18:57
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а автомат для чего?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
UserX
сообщение 1.2.2012, 19:04
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 27.1.2012
Пользователь №: 25895



Вы хотите сказать, что в момент отключения АВ например при силе тока 1000А, сразу за этим АВ, где находится УЗО сила тока будет в пределах нормы? Не будем рассматривать большие расстояния между УЗО и АВ. Пусть они будут в одном щитке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 1.2.2012, 20:11
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(UserX @ 1.2.2012, 19:04) *
Вы хотите сказать, что в момент отключения АВ например при силе тока 1000А, сразу за этим АВ, где находится УЗО сила тока будет в пределах нормы?

Лично я скажу по другому - при данных вами условиях, УЗО ну ничегошеньки не будет!


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.2.2012, 21:08
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



я хочу сказать, что если УЗО после автомата (от источника), то на 100% по нему пройдет ток КЗ, что касаемо наоборот...не знаю, думаю по крайней мере в меньшей степени


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 1.2.2012, 21:15
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



с2н5он, Ну это вы точно зря ляпнули... Удалите лучше, что б новичков не смущать , Это сообщение тоже.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.2.2012, 21:17
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



может не так выразился или не то имел ввиду
почему?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 1.2.2012, 21:19
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



В последовательной цепи (гирлянда) ток везде одинаков


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexdovgal
сообщение 1.2.2012, 21:27
Сообщение #31


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 30.8.2011
Из: Киев
Пользователь №: 24084



разбирал пару узошек , контакты внутри получше чем у автоматов, а в реле, пока нет утечки ток хоть по перегрузке, хоть при КЗ =0, так,что я думаю, узошке ничего не будет

Сообщение отредактировал Alexdovgal - 1.2.2012, 21:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 1.2.2012, 21:32
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(haramamburu @ 1.2.2012, 22:19) *
В последовательной цепи (гирлянда) ток везде одинаков

Совершенно верно. Все контактные группы автомата и УЗО, вне зависимости от их взаимного расположения, в цепи включены последовательно... посему и ток через них будет одинаков.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
garage75
сообщение 11.2.2012, 1:16
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 11.2.2012
Из: Мурманск
Пользователь №: 26076



pain23.gif haramamburu Преклоняюсь перед вашим опытом! Если можно, ещё вопрос по теме. Имеется подключенное УЗО 16А\30мА, далее к потребителю АВ 25А. Максимальная нагрузка потребителей не превышает 5кВт (в основном 3кВт). Делая вывод из Вашей дискуссии, прихожу к выводу, что вышеназванные приборы в схеме свою функцию будут выполнять исправно и УЗОшка вполне будет срабатывать при положенных утечках тока. Прав ли я? Просто УЗО -штука дорогая, а так можно оставить эту.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.2.2012, 9:24
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
...прихожу к выводу, что вышеназванные приборы в схеме свою функцию будут выполнять исправно и УЗОшка вполне будет срабатывать при положенных утечках тока. Прав ли я?
Отвечу вместо haramamburu, думаю не обидится... icon_wink.gif
При таком построении схемы питания (УЗО 16А\30мА, далее к потребителю АВ 25А) уготована скорая кончина УЗО, ибо схема УЗО не рассчитана на длительное протекание тока свыше номинала. Это не единожды проверено на практике... опыт не свой, но лицезрел лично.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 11.2.2012, 10:24
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Хорошо бы ещё знать, что подразумевается под "УЗО". Поточнее бы.. Вдруг АД,АВДТ и т.п.? А если чисто УЗО, то АВ выбирать на ступень ниже. Где-то таблицу видел по выбору.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 11.2.2012, 10:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexpetrov57
сообщение 11.2.2012, 12:59
Сообщение #36


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 65
Регистрация: 16.9.2011
Из: Рамбова
Пользователь №: 24315



У АВВ и мне кажется у Schneider Electric по остальным производителям незнаю, просто УЗО на 16А 30мА небывает, только 25А 30мА или 16А 10мА.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
garage75
сообщение 11.2.2012, 18:29
Сообщение #37


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 11.2.2012
Из: Мурманск
Пользователь №: 26076



Цитата
При таком построении схемы питания (УЗО 16А\30мА, далее к потребителю АВ 25А) уготована скорая кончина УЗО, ибо схема УЗО не рассчитана на длительное протекание тока свыше номинала. Это не единожды проверено на практике... опыт не свой, но лицезрел лично.

Простите за дотошность, но мне интересно: А что конкретно рушится? Хочу образно представить картину icon_rolleyes.gif
Цитата
Хорошо бы ещё знать, что подразумевается под "УЗО". Поточнее бы.

Да, это именно УЗО 01-2-16/30 ООО"ДЭК" (Дальэлектрокомплект) г. Владивосток Достал намедни из дальнего угла при генеральной уборке квартиры. Даты выпуска не нашёл. Поставил, проверил на "тест", на утечку через 15-ваттную лампу от холодильника. Всё работает! То есть срабатывает. Ну и решил поставить. Только вот мощность на пределе (3-3,5кВт, бывает иногда 5кВт). Вот и решил я спросить у умудрёных опытом электриков: СЫМАТЬ али нет?
" Дурная голова рукам покоя не даёт." народная мудрость
А то пришёл электрик УЗО ставить. Ну и поставил УЗО ВМЕСТО автоматов. Спрашиваю: "Вы не ошибаетесь? Может совместно перед автоматами?" Наверное он попутал с АВД. Но факт остаётся фактом. Я только потом в Инете разобрался.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 11.2.2012, 19:06
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



garage75, "рушится" контактная часть, и есть смысл следовать - Что дорого, то и защищаем!

Далее, после УЗО может быть неограниченное количество АВ, НО, до УЗО должен быть АВ номиналом либо равным номиналу УЗО, либо на ступень меньше (рекомендуется)
ЗЫ Лампочка (любая) на проверку УЗО - смех и только...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
garage75
сообщение 11.2.2012, 20:34
Сообщение #39


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 11.2.2012
Из: Мурманск
Пользователь №: 26076



Цитата
ЗЫ Лампочка (любая) на проверку УЗО - смех и только...

Ну звяняйте. Я просто посчитал, что чем слабее лампа, тем лучше чувствительность, т.е. меньше ток утечки на заземление, то есть 15Вт/220В=68мА
Цитата
"рушится" контактная часть

Но Ва же сами писали
Цитата
разбирал пару узошек , контакты внутри получше чем у автоматов

вот я и заинтересовался
Цитата
, до УЗО должен быть АВ номиналом либо равным номиналу УЗО, либо на ступень меньше (рекомендуется)

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.2.2012, 2:12
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(garage75 @ 11.2.2012, 20:34) *
Ну звяняйте. Я просто посчитал, что чем слабее лампа, тем лучше чувствительность, т.е. меньше ток утечки на заземление, то есть 15Вт/220В=68мА

А не прикинули, каким током нужно проверять УЗО на диф.ток 30мА ?
А не задумались о сопротивлении нити накаливания в холодном виде (в момент включения)?
Может кнопочку "тест" проще было тыкнуть ? Она для того и приделана, собсно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2024, 7:54
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены