Тип противогазов , Посоветуйте какими противогазами оборудовать РП-10кв

Денис1981
сообщение 6.2.2012, 9:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 14.2.2011
Пользователь №: 21565



РП-10кВ, согласно нормам должны оборудоваться противогазами в кол-ве 2шт.
Посоветуйте какими СОВРЕМЕННЫМИ противогазами оборудовать РП-10кВ.........
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 6.2.2012, 12:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
РП-10кВ, согласно нормам должны оборудоваться противогазами в кол-ве 2шт.

Я честно не в курсе, где прочитать нормы? Ниразу не видал противогазы в РП-10.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 6.2.2012, 14:02
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



В течение почти 5 лет (без 1,5 месяца) работаю на АЗС/АГЗС. Сменил 3 фирмы (3 постоянных станции + подработки на сторонних внутри фирмы). Положенные для заправок противогазы видел только на одной станции - старые армейские, в брезентовых сумках, без фильтра. Каски (чтоб на бензовоз лазить) - на двух станциях, применялись только на одной. Про зимнюю форму, которая через пять метров пути электризовалась, я вообще молчу...

И всем проверяющим это всё пофиг.... И начальство не заморачивается.

Купите для успокоения души простенькие, и спите спокойно)))
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
вовчик
сообщение 6.2.2012, 21:13
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 16.9.2007
Пользователь №: 9436



ПШ-1 или ПШ-2. В зависимости от длинны помещения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 7.2.2012, 2:53
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



А зачем там противогазы??
на случай пожара?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Денис1981
сообщение 7.2.2012, 13:23
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 14.2.2011
Пользователь №: 21565



Значит дело в следующем:
1. В 2011 году был внешний аудит нашего предприятия, проверяющий долго проверял наши электроустановки по всем направлениям, смотрел СИЗ, проведение противоавар. тренировок и т.д. начал спрашивать есть ли у нас противогазу на п\ст. Ответили что по нашим нормам нет, хотя в "ПТЭ и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей" 1986г. (у нас эти правила действуют до сих пор Республика Казахстан) в минимальном перечне есть "шланговый противогаз" -2шт.
2. Недавно на РП-10кВ произошло кз. в яч-ке ВВ на отходящем кабеле (сшитый полиэтилен), задымленность была сильная, оперативному персоналу трудно было.......
Вот теперь я задумался, наверное надо...., но просто не представляю в подобной аварийной ситуации пользоваться шланговыми противогазами (пока разматаеш и т.д.)
Заказал фильтрующие противогазы ППФ-95 с маской ППМ-88 (фильтр SX E2K1CO), фильтры от угарного газа. Попробуем надеюсь не пригодятся icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Денис1981 - 7.2.2012, 13:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.2.2012, 13:52
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если в Правилах написан шланговый, то опять докопаются при проверке


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Денис1981
сообщение 8.2.2012, 6:11
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 14.2.2011
Пользователь №: 21565



Согласен докапаются))), но это лучше чем вообщее не будет.
Задача обеспечить опер. персонал эффективными противог., а не бесполезным для работы противогазом. Я точно знаю что шланоговыми пользоваться не будут, можно конечно заставить........ но разумности здесь не вижву.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
вовчик
сообщение 9.2.2012, 21:32
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 16.9.2007
Пользователь №: 9436



В нормах комплектации РУ выше 1000 В написано: противогаз изолирующий -2 шт. Шланговые противогазы относятся к изолирующим. А фильтрующий противогаз к изолирующим никак нельзя отнести. Прежде чем приобретать другой изолирующий противогаз поинтересуйтесь во что обойдётся его содержание.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 10.2.2012, 22:10
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(вовчик @ 9.2.2012, 22:32) *
В нормах комплектации РУ выше 1000 В написано: противогаз изолирующий -2 шт.

А в каком документе прописаны нормы комплектации РУ противогазами?


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
вовчик
сообщение 11.2.2012, 10:24
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Регистрация: 16.9.2007
Пользователь №: 9436



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ от 30 июня 2003г. Приложение №8

Сообщение отредактировал с2н5он - 11.2.2012, 12:19
Причина редактирования: капслоком не балуемся
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 13.2.2012, 20:22
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Цитата(вовчик @ 11.2.2012, 11:24) *
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ от 30 июня 2003г. Приложение №8

Читал,читал.. Но там только "РАСПИРАТОРЫ". icon_rolleyes.gif По-моему распиратор и противогаз не одно и тоже -"две большие разницы" icon_wink.gif


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Денис1981
сообщение 14.2.2012, 10:17
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 28
Регистрация: 14.2.2011
Пользователь №: 21565



Цитата(вовчик @ 9.2.2012, 22:32) *
В нормах комплектации РУ выше 1000 В написано: противогаз изолирующий -2 шт. Шланговые противогазы относятся к изолирующим. А фильтрующий противогаз к изолирующим никак нельзя отнести. Прежде чем приобретать другой изолирующий противогаз поинтересуйтесь во что обойдётся его содержание.


Вот почитайте:
Противога́з — средство защиты органов дыхания, также бывают противогазы, обеспечивающие защиту зрения и лица. Защитные свойства противогазов различаются по типу защиты:

фильтрующие — от конкретных типов отравляющих веществ, фильтрование окружающего воздуха, обычно возможна замена фильтрующего элемента.
изолирующие — генерация дыхательной смеси, то есть органы дыхания дышат не окружающим воздухом, а воздухом, генерируемым патроном.
шланговые — поставка воздушной смеси с некоторого отдаления (10-40 метров), применяется, обычно, при работе в емкостях.

В моих правилах четко написанно - шланговый.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_G
сообщение 14.2.2012, 14:17
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1200
Регистрация: 17.1.2009
Из: СССР
Пользователь №: 13157



Да я смтрел в справочнике АСОПА , там противогаза почему-то не оказалось и тут он http://elektrobezopasnost.narod.ru/prilog_ppb/6.htm есть "противогаз изолирующий" . Может еще какие-то есть варианты правил?


--------------------
Пилите гири Шура, они золотые..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения