Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение одного ТП с 2-мя трансформаторами к 2-м высоковольтным ячейкам подстанции

Гость_ingener-energetik@bk.ru_*
сообщение 9.2.2012, 17:44
Сообщение #1





Гости






Добрый день!

На питающей нас станции имеются 2 ячейки, к которым подключена наша ТП по двум ЛЭП. 2 линии удобны для случая сбоя/обрыва одной из линий. Где-то в литературе я встречал, что подобное подключение возможно. Или ошибаюсь?

1. Подскажите, каким Правилом руководствуется Ростехнадзор, который запрещает подобное подключение?
2. Как быть? Есть ли возможность иметь 2 ЛЭП, соединенные в одной ТП?

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 9.2.2012, 17:49
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



2. Через разные ячейки.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener-energeti...
сообщение 9.2.2012, 17:52
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 29.1.2012
Пользователь №: 25920



Цитата(S-cream @ 9.2.2012, 18:49) *
2. Через разные ячейки.

ТП подключена к станции по 2-м линиям через 2 разные ячейки..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 9.2.2012, 18:05
Сообщение #4


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата
Подскажите, каким Правилом руководствуется Ростехнадзор, который запрещает подобное подключение?

Тогда пусть РТН и подскажет чем он руководствуется. На другом конце тоже две ячейки? Работают они независимо?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.2.2012, 18:20
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23068
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. пусть РТН обосновывает
2. что значит соединенные? они что в параллель включены?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener-energeti...
сообщение 9.2.2012, 18:21
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 29.1.2012
Пользователь №: 25920



Цитата(S-cream @ 9.2.2012, 19:05) *
Тогда пусть РТН и подскажет, чем он руководствуется. На другом конце тоже две ячейки? Работают они независимо?

2 независимые ячейки установлены со стороны питающей станции. Ростехнадзор запрещает из-за возможности (при неквалифицированной работе кого-нибудь в ТП) замыкания 2-х высоковольтных ЛЭП друг на друга. Искал сегодня ссылку на РД, но что то не нашел.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 9.2.2012, 18:29
Сообщение #7


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



какое замыкание? Источник энергии один? Фазируем между собой и не знаем бед.
У меня на две ТП вообще 4 кабеля в общей сложности приходят, не считая перемычки между ТП. И все под напряжением.
Схема примерно такая:
На одну ТП приходит с ПС ф.13 и с РП-28 потом перемычка на вторую ТП. На вторую ТП тоже приходит с ПС ф.14 (другая ячейка на вышестоящей ПС) и с РП-32. Все линии сфазированы. Таким образом я даже могу кратковременно переключаться с одного фидера на другой в замкнутом режиме (т.е. не отключая потребителей - сначала ввел в работу второй фидер, потом только отключил первый).
ПС ф.13 и 14 - один источник, РП-28 и РП-32 тоже один источник, но другой icon_smile.gif

Сообщение отредактировал S-cream - 9.2.2012, 18:32


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener-energeti...
сообщение 9.2.2012, 18:48
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 29.1.2012
Пользователь №: 25920



Т.е., если сфазировать 2 линии и через фидеры при необходимости поочередно подключать - такое возможно? Правила не запрещают?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 9.2.2012, 19:21
Сообщение #9


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Это прописывается в технологическом соглашении с сетями. У меня прописано. Вопрос только в вашем источнике питания (вышестоящей ПС). Там могут быть технологические ограничения.
У меня 13 и 14 фидеры идут с одной ПС, РП-28 и РП-32 - с другой ПС, но РП-28 и 32 закольцованы между собой, так что - тоже нет ограничений. Теоретически я могу вообще транзитить ЭЭ через свои ТП в случае аварии на той или на другой ПС. Правда, этот момент еще не прописан нигде, ни в договорах, ни в соглашениях, но работа в этом направлении ведётся icon_smile.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener-energeti...
сообщение 9.2.2012, 20:14
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 29.1.2012
Пользователь №: 25920



S-cream, огромное Вам спасибо за хорошие и полезные новости!!! теперь есть надежда, и буду пробовать как-то разрулить эту ситуацию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.5.2025, 0:27