На питающей нас станции имеются 2 ячейки, к которым подключена наша ТП по двум ЛЭП. 2 линии удобны для случая сбоя/обрыва одной из линий. Где-то в литературе я встречал, что подобное подключение возможно. Или ошибаюсь? 1. Подскажите, каким Правилом руководствуется Ростехнадзор, который запрещает подобное подключение? 2. Как быть? Есть ли возможность иметь 2 ЛЭП, соединенные в одной ТП? Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
2. Через разные ячейки.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.1.2012 Пользователь №: 25920 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Цитата Подскажите, каким Правилом руководствуется Ростехнадзор, который запрещает подобное подключение? Тогда пусть РТН и подскажет чем он руководствуется. На другом конце тоже две ячейки? Работают они независимо? -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. пусть РТН обосновывает
2. что значит соединенные? они что в параллель включены? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.1.2012 Пользователь №: 25920 ![]() |
Тогда пусть РТН и подскажет, чем он руководствуется. На другом конце тоже две ячейки? Работают они независимо? 2 независимые ячейки установлены со стороны питающей станции. Ростехнадзор запрещает из-за возможности (при неквалифицированной работе кого-нибудь в ТП) замыкания 2-х высоковольтных ЛЭП друг на друга. Искал сегодня ссылку на РД, но что то не нашел. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
какое замыкание? Источник энергии один? Фазируем между собой и не знаем бед.
У меня на две ТП вообще 4 кабеля в общей сложности приходят, не считая перемычки между ТП. И все под напряжением. Схема примерно такая: На одну ТП приходит с ПС ф.13 и с РП-28 потом перемычка на вторую ТП. На вторую ТП тоже приходит с ПС ф.14 (другая ячейка на вышестоящей ПС) и с РП-32. Все линии сфазированы. Таким образом я даже могу кратковременно переключаться с одного фидера на другой в замкнутом режиме (т.е. не отключая потребителей - сначала ввел в работу второй фидер, потом только отключил первый). ПС ф.13 и 14 - один источник, РП-28 и РП-32 тоже один источник, но другой ![]() Сообщение отредактировал S-cream - 9.2.2012, 18:32 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.1.2012 Пользователь №: 25920 ![]() |
Т.е., если сфазировать 2 линии и через фидеры при необходимости поочередно подключать - такое возможно? Правила не запрещают?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Это прописывается в технологическом соглашении с сетями. У меня прописано. Вопрос только в вашем источнике питания (вышестоящей ПС). Там могут быть технологические ограничения.
У меня 13 и 14 фидеры идут с одной ПС, РП-28 и РП-32 - с другой ПС, но РП-28 и 32 закольцованы между собой, так что - тоже нет ограничений. Теоретически я могу вообще транзитить ЭЭ через свои ТП в случае аварии на той или на другой ПС. Правда, этот момент еще не прописан нигде, ни в договорах, ни в соглашениях, но работа в этом направлении ведётся ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.1.2012 Пользователь №: 25920 ![]() |
S-cream, огромное Вам спасибо за хорошие и полезные новости!!! теперь есть надежда, и буду пробовать как-то разрулить эту ситуацию!
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |