![]() Нормы параллельной (по вертикали) прокладки с кабелями связи внутри здания |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Нормы параллельной (по вертикали) прокладки с кабелями связи внутри здания |
Гость_Гость_Евгения_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
СОС!!! Ребята подскажите, где прописаны нормы прокладки электрокабелей и кабелей связи при параллельной прокладке (по вертикали) внутри зданий. ПУЭ и РД пересмотрели. Может кто сталкивался.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23060 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
п. 2.3.134 и таб. 2.3.1 ПУЭ не про это?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
....где прописаны нормы прокладки электрокабелей и кабелей связи при параллельной прокладке ... Есть сборная "солянка" ![]() Цитата Требования Siemon Cabling System (SCS): 1. SCS требует установку телекоммуникационных кабелей в местах где проложены электрические силовые линии или/и распределительные силовые щиты с напряжением выше 480 В на расстоянии не менее чем 3 метра от них. 2. Дистанция в 6 мм должна быть обеспечена в тех местах где телекоммуникационные и силовые кабели проложены совместно: розетки рабочих мест, закладные, обслуживающие рабочее место. Цитата Рекомендации BICSI: Расстояние в 0,3 м от системы распределения электроэнергии (кабели, трубы и лотки для силовых кабелей) должно быть обеспечено. Примечание: эта предосторожность может не потребоваться в случае электромагнитной изоляции между телекоммуникационными трассами и источником электромагнитных помех. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_Евгения_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Спасибо за помощь. Уже изучаем, подходит ли это для нас.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 27.5.2011 Из: Донецк Пользователь №: 22957 ![]() |
А акустику от силовых и информационных кабелей как проложить?
-------------------- Фаза - капризная барышня...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |