Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
7.2.2012, 20:17
Сообщение
#1
|
Гости |
Прошу совета.
Пишу проффесионалам, т.к. тут нужен опыт. Сам я по профессии электроник, не электрик, и разумного объяснения происхолящему дать не могу. Коротко. Выбивает автомат при снижении нагрузки. Подробно. Старое офисное здание, стены дерево и дранка. Проводка алюминий 2.5 моножила соответственно. Автомат на 32 А, не помню производителя, но что-то неплохое. Сейчас холода, стали активно пользоваться обогревателями в дневное время, мощность днем отбираем предельную, пока тепловая защита автомата не начинает срабатывать. Провода не греются. Проверяю на открытых участках в щитке. Ощупываю розетки чтоб не грелись. Иногда подгибаю контакты, если розетка теплая. Запаха нагретой изоляции нет. На ночь выключаем все, и удлинители выдергиваем из розеток. Днем напряжение электросети 190 в. Ночью - не знаю. После снятия нагрузки (остается включенным 3 компа - сервера, которые через ups работают круглосуточно) с периодичностью 10 - 15 минут начинает отключаться автомат. Иногда выбивает сразу если к примеру выключить свет. ВСЕ розетки за исключения UPS, после ухода с офиса остаются без подсоединенных вилок вообще. Причем началось это как два дня, хотя грелись на полную катушку обогревателями мы уже неделю до этого. Причем год назад была аналогичная ситуация, также в холода. Потом прошло, и год мы прожили нормально. Пытались ловить электровора, но на этаже вообще никого нет, ловить некого. Думали вахтер в здании что-то подключает через потайной провод, но куда он денет такую мощность, да и какой смысл подключаться если выбьет вечером, и до утра пока не придем - электричества нет. Уж не знаю что и делать. Помогите. Может у кого был аналогичный случай? Заранее спасибо. |
|
|
|
7.2.2012, 20:42
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
автомат с прошлого года не меняли, я так понимаю?
т.е провода кроме щитка - скрытая проводка? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
7.2.2012, 20:45
Сообщение
#3
|
Гости |
|
|
|
7.2.2012, 20:54
Сообщение
#4
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Здесь нужен, как это без мата, мониторинг. То есть подключение анализатора качества электроэнергии+моск.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
7.2.2012, 20:58
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
предположения:
глюки автомата после перегрузки кто то балуется с завидным упорством -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
7.2.2012, 21:02
Сообщение
#6
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
7.2.2012, 21:30
Сообщение
#7
|
Гости |
В качестве предположения: на большей нагрузке (из-за плохого качества контакта, может подгорел) при включении контакты "прикипают" друг к другу, обеспечивая при большом токе работу автомата. При снижении накрузки контакты охлаждаются, меняются их геометрические размеры и они размыкаются, т.е. срабатывание происходит без участия расцепителей. Попробуйте поменять автомат, а у старого "вскрытие покажет".
|
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
7.2.2012, 21:38
Сообщение
#8
|
Гости |
У меня есть еще идея.
Может ли при большой индуктивности линии и сбросе нагрузки возникать всплеск напряжения и варисторы в UPS, компах или удлинителях коротят линию. Т.к. энергия всплеска небольшая, то разрушения варистора не происходит, но автомат срабатывает. Хотя при практически полностью обесточенной линии (сервера работают) выбивает. А тут изменения тока нет. Ладно. Заменю автомат. Посмотрим. |
|
|
7.2.2012, 23:28
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 5.2.2012 Из: Украина. Сумы Пользователь №: 26000 |
Заменить автомат в первую очередь.
|
|
|
7.2.2012, 23:56
Сообщение
#10
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 12305 |
поджать все контакты ав -N
|
|
|
|
8.2.2012, 6:43
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
|
|
|
8.2.2012, 8:46
Сообщение
#12
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Цитата В качестве предположения: на большей нагрузке (из-за плохого качества контакта, может подгорел) при включении контакты "прикипают" друг к другу, обеспечивая при большом токе работу автомата. При снижении накрузки контакты охлаждаются, меняются их геометрические размеры и они размыкаются, т.е. срабатывание происходит без участия расцепителей. Попробуйте поменять автомат, а у старого "вскрытие покажет". +1 Тоже об этом подумалось в первую очередь. То же самое могёт быть и в рапредкоробках на скрутках. В какой-то момент провода "остывают", происходит кратковременный разрыв контакта, искровой разряд, сработка автомата. А еще меня смущает автомат на 32А на люминь сечением 2,5 квадрата... Сообщение отредактировал S-cream - 8.2.2012, 8:50 -------------------- |
|
|
8.2.2012, 9:37
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
А еще меня смущает автомат на 32А на люминь сечением 2,5 квадрата... Дык "холодно" же -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
8.2.2012, 9:55
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1045 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
А срабатывает точно автомат, а не диф. автомат (=УЗО)?
И стоит померить напряжение вечером, когда сняли нагрузку. Сообщение отредактировал -Mike- - 8.2.2012, 10:02 |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
8.2.2012, 13:49
Сообщение
#15
|
Гости |
А срабатывает точно автомат, а не диф. автомат (=УЗО)? И стоит померить напряжение вечером, когда сняли нагрузку. Обычный автомат. Заменил сегодня на новый французский. Проверим вечером. С качеством старого автомата я видимо приврал. Написано CTC и все по русски, но ни производителя ни еще чего нет. |
|
|
8.2.2012, 15:16
Сообщение
#16
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Для ваших проводов у вас явно завышен номинал автомата, а это небезопасно.
На 20 ампер надо ставить. Плюс у вас строение деревянное. Срочно ревизию всех соединений производите, не только замену автомата. Сообщение отредактировал S-cream - 8.2.2012, 15:22 -------------------- |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
8.2.2012, 17:00
Сообщение
#17
|
Гости |
Для ваших проводов у вас явно завышен номинал автомата, а это небезопасно. На 20 ампер надо ставить. Плюс у вас строение деревянное. Срочно ревизию всех соединений производите, не только замену автомата. Да, спасибо. Я тут на проводку внимательнее посмотрел, там больше чем 2.5, что-то между 2.5 и 3.5. Автомат что снял - разобрал. Полное дерьмо непонятного происхождения и с сильно подгоревшей контактной группой. Всем спасибо. Помогли. |
|
|
8.2.2012, 21:04
Сообщение
#18
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Цитата Я тут на проводку внимательнее посмотрел, там больше чем 2.5, что-то между 2.5 и 3.5. После 2,5 сразу идет 4. Так что, если вы уверены, что ДО 3,5, то считаем, что это 2,5. Автомат на 20А. Или - проводите замеры диаметра токопроводящей жилы, чтобы быть уверенным. Только не линейкой, а штангелем или микрометром.
-------------------- |
|
|