Условно задаемся сопротивлением ТЭНа = 30 Ом каждый:
1.220/30=7.33 А - это норма 2.380/30=12.66 А - много 3.220/60=3.66 А - очень мало 4.380/60=6.33 А - ниже нормы Вот только сопротивление тэнов при нагреве будет меньше 30 Ом - это меня пока смущает |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Вот только сопротивление тэнов при нагреве будет меньше 30 Ом - это меня пока смущает Наоборот - больше, это и есть ТКС-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
Мне кажется, или Вы измеряете элемент электро-цепи (ТЭН) не отключая его от общей схемы ? Фото Вашего вентиля можно ? Нет, нет, я честно отсоеденил все концы тэнов ( концы в воздухе) и только потом мерял сопротивление каждого. Просто три тэна питаются от пукателя при полож. переключателя в полож. 1. Затем, в положении переключателя 2, еще через один пускатель подключаются еще три (аналогичные) тэны. Это пушка фирмы SCHNIEWINDT http://schniwindt.ru/otopitelnaya-texnika/...vanie-i-sistemy Правда на сайте именно моей модели я не нашёл... И так, как я понял из советов уважаемых ме6мберов, завтра я попробую соединить последовательно по два тэна и скоммутировать это всё треугольником. И это будет без риска пожечь тэны. Так? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 25.10.2011 Пользователь №: 24747 ![]() |
Чес-слово, иногда легче сделать самому, чем объяснять.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 25.10.2011 Пользователь №: 24747 ![]() |
Цитата завтра я попробую соединить последовательно по два тэна и скоммутировать это всё треугольником. У Вас будет 2.4 кВт на плечо,читайте выше. Сообщение отредактировал ElectroFox - 8.2.2012, 14:50 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
И так, как я понял из советов уважаемых ме6мберов, завтра я попробую соединить последовательно по два тэна и скоммутировать это всё треугольником. Можете даже не пробовать - мощ будет еще меньше (на каждом тене будет не по 220, а 380/2= 190 В)И это будет без риска пожечь тэны. Так? Еще - там тены закрытые или открытого типа (просто нихромовая спираль)? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 ![]() |
Согласен. Из легких путей ....УВЫ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 ![]() |
Всмысле подкл.параллельно и на 380.
Я думаю они сгорят, это вопрос времени (вряд ли сможешь подобрать адекватный вентилятор) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
А если после соединения треугольником, поставить более мощный кулер, шанс погореть тэнам уменьшиться в разы? Уменьшится... если "не дорога" пушка - можете попробовать, но на свой страх и риск...Цитата поставить более мощный кулер IT-шник чтоль? ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
Всмысле подкл.параллельно и на 380. Я думаю они сгорят, это вопрос времени (вряд ли сможешь подобрать адекватный вентилятор) Нет, нет, не параллелить ничего. Просто, то, что было скоммутировано звездой, перекоммутировать на треугольник, и что-бы не сгорел, обдувать более мощным потоком воздуха. Да и потом еще можно, после выключения тэнов, несколько минут, не выключать кулер до полного охлаждения тэнов. Уменьшится... если "не дорога" пушка - можете попробовать, но на свой страх и риск... IT-шник чтоль? ![]() Вычислили -таки... ![]() Оно и понятно, кто не электрик (и берётся за электрику)_ -тот айтишник ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 ![]() |
Нет, нет, не параллелить ничего. Просто, то, что было скоммутировано звездой, перекоммутировать на треугольник, Без разницы - не будешь параллелить спалишь три тэна, будешь - спалишь все! и что-бы не сгорел, обдувать более мощным потоком воздуха. Теоретически можно, на практике вряд ли подберешь - не загубив тэны Да и потом еще можно, после выключения тэнов, несколько минут, не выключать кулер до полного охлаждения тэнов. Они сгорят во время работы, так что там будет уже фиолетово |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 14.3.2009 Пользователь №: 13798 ![]() |
Или вот еще:
А что будет, что если всё как было оставить на звезде, но тэны запараллелить. Т.е. сопротивление каждого в среднем будет по 15 Ом. Будет ли при этом выигрыш по мощности (станет теплее дуть) ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
По теме: "пристрелить эту лошадь" - типа или новый купить или "разогнать"
![]() Или вот еще: Ну дык этот режим у вас уже есть! См свой 1 й пост - "ручное переключение" - это тоже самое!А что будет, что если всё как было оставить на звезде, но тэны запараллелить. Т.е. сопротивление каждого в среднем будет по 15 Ом. Будет ли при этом выигрыш по мощности (станет теплее дуть) ? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2025, 2:08 |
|
![]() |