Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

5 страниц V  < 1 2 3 4 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
savelij®
сообщение 7.2.2012, 11:23
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_yurborisovich_* @ 7.2.2012, 11:54) *
Получается, что надо кидать например на розетку под стиралку или бойлер 4х жильный кабель?


На розетки прокладывается трёхжильный кабель, это линия питания. В его составе есть РЕ проводник, который подключается к защитному контакту. Помимо этого РЕ контакт розетки подключается к шине ДСУП.
Пример исполнения.
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 89%
Прикрепленное изображение
886 x 522 (103.47 килобайт)

ЗЫ. Сечение проводников к "железякам" явно завышено, проектировщик перебдел... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RaDDiveR
сообщение 7.2.2012, 12:27
Сообщение #22


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



Цитата(savelij® @ 7.2.2012, 11:23) *
ЗЫ. Сечение проводников к "железякам" явно завышено, проектировщик перебдел... icon_wink.gif

Ну если у него 10 мм идет питание на квартиру то и не перебдел вовсе. Как раз по 1.7.138 ПУЭ

Вот RomanNV отдельное спасибо, что сформировал то что я видимо должен был в 1-м посте написать, просто и понятно. У меня к Вам просьба, не покидайте эту ветку, давайте уж до конца доведем, разложим все по полочкам, а? Эта тема жевана-пережевана, а полное понимание - у единиц. Я вот работаю в проектной конторе скоро 5 лет, проектирую, а сам до конца не разобрался. Стыдно ...

Я хочу вот какой вопрос понять, прежде чем вдаваться в конкретику: если РЕ этажного щита у нас в рассуждениях является отправным элементом ДСУПа, считаем ли мы щит как открытую проводящую часть (ОПЧ) или нет? Или если на квартиру идет 10 мм2, то опираемся на 1.7.126 ПУЭ и для проводника идущего от шины РЕ щита до шины ДСУП в ванне берем 10 мм2. ммм?

П.С. Как сюда картинки загружать?

Сообщение отредактировал RaDDiveR - 7.2.2012, 12:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.2.2012, 13:38
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



когда отвечаете, справа снизу от белого окна есть "Обзор" - указываете где у Вас на компе расположен файл, потом загрузить
или сверху вторая кнопка справа от смайликов "вставить изображение"


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 7.2.2012, 14:36
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(RaDDiveR @ 7.2.2012, 15:27) *
если РЕ этажного щита у нас в рассуждениях является отправным элементом ДСУПа, считаем ли мы щит как открытую проводящую часть (ОПЧ) или нет?

Ну а почему бы и нет? Может ведь внутри щита отвалиться провод и прикоснуться к конструкции щита.

Цитата(RaDDiveR @ 7.2.2012, 15:27) *
Или если на квартиру идет 10 мм2, то опираемся на 1.7.126 ПУЭ и для проводника идущего от шины РЕ щита до шины ДСУП в ванне берем 10 мм2. ммм?

п.1.7.126 регламентирует сечение проводника РЕ питающей линии. Т.е. например, для вводного кабеля.
Сечение же проводника СУП смотрим в п.1.7.137.
В вашем случае его сечение даолжно быть не менее 5мм2, а конретно- 6мм2.
Для выбора сечения проводников ДСУП уже смотрим в п.1.7.138. Тут уже надо отталкиваться от сечения PE жилы питающего потребитель кабеля.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RaDDiveR
сообщение 7.2.2012, 14:50
Сообщение #25


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



Браво RomanNV, опять истина просто и понятно. сейчас я дальше сформирую ... чего там и куда в ванне и кухне, и где ОПЧ и СПЧ ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 7.2.2012, 14:58
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Чего и куда savelij® на картинке всё правильно выше нарисовал.
ОПЧ- это например металлический корпус стиральной машины.
А СПЧ- это металлические трубы системы водоснабжения.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RaDDiveR
сообщение 7.2.2012, 15:52
Сообщение #27


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



вот еще хорошая картинка, надо ее обдумать http://www.proektmontage.ru/images/vanna_kvartira_1.png
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 7.2.2012, 17:50
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(savelij® @ 7.2.2012, 9:23) *
Пример исполнения....
Что-то я не уверен в правильности решения по подключению ещё и трубопроводов к этой цепи (PE).
К тому же знаю конфликтный случай из-за этого со стороны конторы катодной защиты.
Вроде как к трубам должны соединяться только "пассивные" участи возможного прикосновения (ванная, мойка и пр.). Таким образом вроде как "блуждающих токов" меньше.
Не знаю-не знаю, но что-то в этом есть!....



--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RaDDiveR
сообщение 7.2.2012, 18:07
Сообщение #29


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



Цитата(Rezo @ 7.2.2012, 17:50) *
Что-то я не уверен в правильности решения по подключению ещё и трубопроводов к этой цепи (PE).

Ну если в ПУЭ изображено уравнивание полотенцесушителя , то по идее стояк ничем не хуже

 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 95%
Прикрепленное изображение
1308 x 1879 (50.1 килобайт)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_дм-й_*
сообщение 7.2.2012, 18:59
Сообщение #30





Гости






спасибо за ответы, познавательно. а всё-таки непонятно - ну вот если я допустим не буду делать эту систему уравнивания потенциалов, а просто поставлю узо, то неужели узо не отключит напряжение при возникновении опасной ситуации? ведь будет происходить утечка тока на сторону и по нулевому проводу будет возвращаться меньше, чем по фазному поступать, а значит узо должно сработать. или я что-то не понимаю??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.2.2012, 19:05
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(дм-й @ 7.2.2012, 19:59) *
.... а просто поставлю узо, то неужели узо не отключит напряжение при возникновении опасной ситуации?

Отключит, если не откажет... Но УЗО лишь дополнительная мера защиты и при его установке не стоит игнорировать основные.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.2.2012, 19:12
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(RomanNV @ 7.2.2012, 10:24) *
Ну, так на том рисунке проводник 3 вобще отсутствует.

Извиняюсь задержался.
В п.14? А тот, что между защитным контактом розетки и мойкой по-вашему защитный РЕ-проводник к ОПЧ?
Именно этот проводник - доп.уравнивания потенциалов, тот, что на рис.1.7.7 по номером 3 к трубе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость дми-й_*
сообщение 7.2.2012, 19:23
Сообщение #33





Гости






ой спасибо! терь правильным буду!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.2.2012, 19:44
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(RaDDiveR @ 7.2.2012, 12:27) *
считаем ли мы щит как открытую проводящую часть (ОПЧ) или нет? Или если на квартиру идет 10 мм2, то опираемся на 1.7.126 ПУЭ и для проводника идущего от шины РЕ щита до шины ДСУП в ванне берем 10 мм2. ммм?

Повторю п.6:
"Вы дополнительно должны уравнять СПЧ и ОПЧ электрооборудования, находящиеся в одном помещении при возможности одновременного прикосновения. Обычно до ОПЧ этажного щита трудно дотянуться из кухни или ванной".
ПУЭ
"1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению ... части .."
Даже если в квартире установлен еще один (квартирный щиток), то и до него не дотянетесь. Впрочем, у вас речь об этажном. Безусловно оболочка щита - ОПЧ, но к ДСУП в ванной или в кухне не относится.

Цитата(RaDDiveR @ 7.2.2012, 12:27) *
.. если РЕ этажного щита у нас в рассуждениях является отправным элементом ДСУПа,..

Что это за "отправной элемент" ?


Сообщение отредактировал Олега - 7.2.2012, 19:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RaDDiveR
сообщение 7.2.2012, 19:49
Сообщение #35


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



Цитата(Олега @ 7.2.2012, 19:44) *
Безусловно оболочка щита - ОПЧ, но к ДСУП в ванной или в кухне не относится.

Да, не относится, но по какому тогда критерию считать сечение проводника от РЕ щита до шины ДСУП в ванне?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.2.2012, 20:05
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(RaDDiveR @ 7.2.2012, 18:07) *
Ну если в ПУЭ изображено уравнивание полотенцесушителя , то по идее стояк ничем не хуже

 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 95%
Прикрепленное изображение
1308 x 1879 (50.1 килобайт)

"С6 - металлические водопроводные трубы в ванной комнате;" Просто 3 трубы.

Цитата(RaDDiveR @ 7.2.2012, 19:49) *
Да, не относится, но по какому тогда критерию считать сечение проводника от РЕ щита до шины ДСУП в ванне?

Пост 8 не читали?
"Пляшите от самого толстого к ОПЧ, не ошибетесь."
Это применимо и к случаю с установкой шины ДСУП в помещ.ванной. Хотя, как видите, в ПУЭ такой шины нет, как и еще одного РЕ-проводника к такой шине (противником оного не являюсь, лучше перебдеть). А уж коли поставили, пусть Smin будет как у защитных отдельно проложенных без защиты - 4,0. Вряд ли в ванной комнате появится ОПЧ оборудования более 7 кВт

Сообщение отредактировал Олега - 7.2.2012, 20:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RaDDiveR
сообщение 7.2.2012, 20:54
Сообщение #37


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



Цитата(Олега @ 7.2.2012, 20:05) *
в ПУЭ такой шины нет, как и еще одного РЕ-проводника к такой шине

Ну да, названия чтобы именно Шина такая и такая нету, но есть про варианты присоединения элементов к ДСУП - радиально, магистрально, смешано и как-то там еще, увы сейчас ПУЭ нет под рукой пункт не могу написать. Вот в 1.7.144.

Сделаю лирическое отступление чтобы прояснить картину. Это я не для себя узнаю, я - проектировщик, который увы не смог сам расставить у себя в голове все по местам. У нас в конторе уравнивание делают так: от этажного щита ПВ1 2,5мм2 в 16мм трубе прокладывают до ШДУП в ванне, а он нее 2,5мм2 радиально на стояки воды, ванну и к ШДУП в кухне. От кухонной ШДУП на плиту (любую) и на мойку. Я решил таки расставить все на свои места и сделать правильно, если конечно там чего-то не хватает.

И вот оказывается что плита уже уровняна по определению с помошью РЕ в кабеле и если в помещении ванной есть изначально уровняная ОПЧ то СПЧ соединять со щитом этажным уже не надо (сейчас тоже пункт не помню но завтра напишу) - п.7.1.88 "Если отсутствует электрооборудование ..." и техн.циркуляр 23/2009 п.9. Про стояки в туалете (а не в ванне) я теперь вообще не знаю что думать, а про ванну, ну раз там нет ОПЧ электрооборудования кроме светильников - 2,5мм в трубе вполне достаточно, до ванны довести, ШДУП поставил, от него к ванне и к трубам тоже по 2,5мм2, и все.

Сообщение отредактировал RaDDiveR - 8.2.2012, 8:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость дми-й_*
сообщение 8.2.2012, 18:00
Сообщение #38





Гости






всё понятно, кроме одного - как провод присоединять к трубе отопления и к водопроводным трубам? хомуты есть специальные что ли? ? и надо ли трубу газа соединять с СУП?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 8.2.2012, 18:24
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Для присоединения проводника, лучше заложить в проекты водопровода и отопления приваренные "уши" на трубах под болт, т.е. площадки с отверстием. Газовая труба в основную систему уравнивания потенциалов входит, в дополнительную - не встречал, но если нужно, почему бы и нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость дми-й_*
сообщение 8.2.2012, 19:37
Сообщение #40





Гости






а если уже поздно закладывать в проект? ну,например, дом уже давно сдан, и в нём уже лет 20 люди живут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 12:32