Уравнивание потенциалов в квартире , Чем и где?

RaDDiveR
сообщение 6.2.2012, 13:51
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



Господа, какое сечение проводника правильно брать для системы дополнительного уравнивания потенциалов в квартире?

В наличии есть сторонние и открытые проводящие части:

- сторонние: ванна, сантехнические стояки, мойка на кухне. Принято таскать 2,5мм в трубе от этажного щитка, однако, я считаю, что если тащить от этажного щитка, нужно соблюдать п. 1.7.138 ПУЭ "Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее:
при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части." и нужно брать половину сечения , отходящего на квартиру фазного проводника

- открытые: к ним народ приравнивает корпус электроплиты и уравнивает еще отдельным проводником, однако, по моему мнению, проводник для уравнивания корпуса электроплиты это тот РЕ проводник, который идет в кабеле ее питания. Так ведь?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.2.2012, 14:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Система ДСУП обустраивается, как правило, только в ванной комнате. Вот и тащите туда проводник ДСУП от шины РЕ этажного, или квартирного щита, сечением не менее 4 мм2 на шину ДСУП.
имхо


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RaDDiveR
сообщение 6.2.2012, 14:57
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



Цитата(savelij® @ 6.2.2012, 14:05) *
Система ДСУП обустраивается, как правило, только в ванной комнате.

Но ведь есть мойка, вытяжной зонт и плита на кухне. Их ведь тоже нужно уравнять?

Цитата(savelij® @ 6.2.2012, 14:05) *
Вот и тащите туда проводник ДСУП от шины РЕ этажного, или квартирного щита, сечением не менее 4 мм2 на шину ДСУП.

Почему не менее 4мм? Вроде как не менее 2,5? А по факту она должна быть половиной сечения фазного проводника выделенного на квартиру, т.е. если квартира подключена 10мм2 то к ванне придется привести 6мм2, или я не прав?

Сообщение отредактировал RaDDiveR - 6.2.2012, 15:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 6.2.2012, 15:07
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Если с механической защитой можете и 2,5мм кинуть без оной не менее 4мм.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RaDDiveR
сообщение 6.2.2012, 15:14
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



все-таки
п. 1.7.138 ПУЭ "Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее:
при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части." и нужно брать половину сечения , отходящего на квартиру фазного проводника, подразумевая под этажным щитом открытую проводящую часть.
это же не спроста, или я заплутал?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.2.2012, 16:00
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17904
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Вы дополнительно должны уравнять СПЧ и ОПЧ электрооборудования, находящиеся в одном помещении при возможности одновременного прикосновения. Обычно до ОПЧ этажного щита трудно дотянуться из кухни или ванной.

Сообщение отредактировал Олега - 6.2.2012, 16:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RaDDiveR
сообщение 6.2.2012, 18:30
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



Цитата(Олега @ 6.2.2012, 17:00) *
Обычно до ОПЧ этажного щита трудно дотянуться из кухни или ванной.

icon_biggrin.gif
Первое что приходит в голову на
Цитата(Олега @ 6.2.2012, 17:00) *
Вы дополнительно должны уравнять СПЧ и ОПЧ электрооборудования, находящиеся в одном помещении при возможности одновременного прикосновения

вытяжка, плита (электро или газовая, причем газовая с электроподжигом либо без) и мойка на кухне в различных комбинациях.
Я осознаю, что мои суждения могут оказаться заблуждениями, но ну никак не могу себе по полочкам разложить как оно должно быть. В ПУЭ для доп. уравнивания вообще только 2 комбинации - ОПЧ+ОПЧ или ОПЧ+СПЧ. Но как грамотно поступать с комбинацией из тех 5-ти элементов на кухне - ума не приложу. Научите, пожалуйста.

Сообщение отредактировал RaDDiveR - 6.2.2012, 18:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.2.2012, 19:18
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17904
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Так ведь уже присоветован безпроигрышный вариант (хоть и не рис.1.7.7):
Цитата
... тащите туда проводник ДСУП от шины РЕ этажного, или квартирного щита, сечением не менее 4 мм2 на шину ДСУП.
Это не только к ванной комнате применимо и не только к 5 элементам (в ДСУП включаются заземл.конт.розеток и пр.). Если к плите идет 6мм2, то 4 мм2 вполне хватит. Можете выполнить одной магистралью (шина в ванной, далее к шине на кухне), двумя самостоятельными, или одну шину (в одном из помещений, либо в смежном. к примеру в туалете, который посерёдке).
Можете и по рис.1.7.7 ПУЭ. Пляшите от самого толстого к ОПЧ, не ошибетесь.
Идеальный вариант тоже давно известен - шина по периметру помещения. Классно так уравнивает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_yurborisovich_*_*
сообщение 6.2.2012, 21:46
Сообщение #9





Гости






А куда подключать провод уравнивания потенциалов например на стиралку или плиту, там ведь нет дополнительных контактных клемм. На бытовых бойлерах и на джаккузи я есть тоже только L N и PE контакты. Доп. контакты для уравнивания я видел только на некоторых профессиональных плитах или посудомойках, те на корпусах есть приваренные шпильки со значком "земли". А уж про кухонную мойку то там вообще некуда что-либо подключать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 6.2.2012, 23:10
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
Господа, какое сечение проводника правильно брать для системы дополнительного уравнивания потенциалов в квартире?
А в квартире очень Вам это нужно, если вместо уравнивания выполнить защиту PE-проводником и УЗО установить?
К тому же "правильное" выравнивание лучше всё же на контур земли заводить, а не на этажный щиток.
Да и..... на мой взгляд в этом деле "палка о двух концах".
Бывают случаи.....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 7.2.2012, 7:16
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(Гость_yurborisovich_* @ 6.2.2012, 23:46) *
А куда подключать провод уравнивания потенциалов например на стиралку или плиту, там ведь нет дополнительных контактных клемм.

ПУЭ-7 п.7.1.88. В данном случае ДСУП подключается к зажиму PE на вводе.
Другими словами, если ваша стиралка подключается к штепсельной розетке, то ДСУП должна быть подключена к РЕ контакту этой розетки.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RaDDiveR
сообщение 7.2.2012, 8:16
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



Цитата(Rezo @ 7.2.2012, 0:10) *
А в квартире очень Вам это нужно, если вместо уравнивания выполнить защиту PE-проводником и УЗО установить?

Простите, не понял, что Вы имели ввиду под "вместо", УЗО само собой и проводник РЕ само собой нужен.

Цитата(Rezo @ 7.2.2012, 0:10) *
К тому же "правильное" выравнивание лучше всё же на контур земли заводить, а не на этажный щиток.

Так от этажного щита потом и идет магистраль на главную заземляющую шину дома, а потом в землю.


Цитата(RomanNV @ 7.2.2012, 8:16) *
ДСУП должна быть подключена к РЕ контакту этой розетки.

А что подразумевается под этим? Что к заземляющему контакту в розетке идет проводник в составе питающего кабеля, или еще и дополнительный, который приходит на этот контакт извне? Вот у той же стиралки мы видим в вилке 3 контакта. Этот третий контакт же контачит с её корпусом? Т.е. все приборы в вилках которых заложен третий провод будут уже уровняны, когда их подключат к розетке с заземляющим контактом? icon_eek.gif icon_sad.gif

Сообщение отредактировал RaDDiveR - 7.2.2012, 8:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 7.2.2012, 8:19
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Да. К РЕ розетки подключается РЕ жила кабеля и перемычка от ДСУП.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RaDDiveR
сообщение 7.2.2012, 8:51
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



Цитата(RomanNV @ 7.2.2012, 9:19) *
Да. К РЕ розетки подключается РЕ жила кабеля и перемычка от ДСУП.

Так? icon_biggrin.gif http://fotki.yandex.ru/users/raddiver/view/537496/?page=0
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 7.2.2012, 9:06
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Нет, не так.
Сама ДСУП подключается к шине РЕ квартирного/этажного щита.
Мойка соединяется с системой ДСУП, а не с проводом РЕ розетки.
Но контакт РЕ розетки, помимо подключения к РЕ проводнику, должен тоже соединяться с ДСУП.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.2.2012, 9:29
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17904
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(RomanNV @ 7.2.2012, 10:06) *
Нет, не так.
Сама ДСУП подключается к шине РЕ квартирного/этажного щита.
Мойка соединяется с системой ДСУП, а не с проводом РЕ розетки.
Но контакт РЕ розетки, помимо подключения к РЕ проводнику, должен тоже соединяться с ДСУП.

Почему нет? Рис.1.7.7 не катит?
Прикрепленное изображение

Проводники ДСУП под номером 3
Подключены к РЕ-проводникам под номером 1 (РЕ в составе кабеля к оборудованию).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 7.2.2012, 10:24
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Ну, так на том рисунке проводник 3 вобще отсутствует.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 7.2.2012, 10:30
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Rezo @ 7.2.2012, 0:10) *
К тому же "правильное" выравнивание лучше всё же на контур земли заводить, а не на этажный щиток.

Цитата
Так от этажного щита потом и идет магистраль на главную заземляющую шину дома, а потом в землю.
В домах с большими нагрузками (с эл.плитами) часто на этажном щитке слабоват. И это не единичные случаи....
И от ГРЩ до этажного щитка по нулю всё же протекает ток.
НУ и о каком "чистом" уравнивании можно говорить при всём этом? (Моё мнение).

Цитата(Rezo @ 7.2.2012, 0:10) *
А в квартире очень Вам это нужно, если вместо уравнивания выполнить защиту PE-проводником и УЗО установить?

Цитата
Простите, не понял, что Вы имели ввиду под "вместо", УЗО само собой и проводник РЕ само собой нужен.
Этим собственно я хотел сказать, что не всегда "полезно" заземлять ту же ванну, поэтому и сделал аккуратную оговорку:
Цитата
Да и..... на мой взгляд в этом деле "палка о двух концах".
Бывают случаи.....
Я таких случая знаю два и один из них с трагическим концом!



--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_yurborisovich_*_*
сообщение 7.2.2012, 10:54
Сообщение #19





Гости






Получается, что надо кидать например на розетку под стиралку или бойлер 4х жильный кабель? L N PE и жила на уравнивание которая в монтажной коробке подсоединятся к клемме PE?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 7.2.2012, 11:18
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Вы смысл всего этого попытайтесь понять, тогда легче и соображать станет.
Задача №1- обеспечить вашу безопасность, чтобы вас не шарахнуло током, если вдруг по какой то причине напряжение окажется на корпусе ваших электроприборов.
Шарахнуть током может, если вы одной частью своего тела прислонитесь к железяке под напряжением, а другой частью тела- к железяке под нулевым потенциалом.
Образовалась разность потенциалов, а это в свою очередь есть движение электронов, которые бегут по вашему телу от железяки с высоким потенциалом, к железяке с низким.
Чтобы этого не случилось, нам нужно сделать так, чтобы если уж на одной железяке появится напряжение, то такое же напряжение появилось и на остальных железяках.
Так, как если на всех железяках будет одинаковый потенциал, то электроны уже не побегут никуда и ваше тело останется здоровым.
Как сделать так, чтобы потенциал на всех железяках был одинаковым? Нужно просто от каждой их этих железяк провести по проводочку и надёжно соединить их вместе.
Вот у нас и получилась Система Уравнивания Потенциалов.
Сама по себе она уже вполне способна вас защитить.
Осталось дело лишь за малым. Нам нужно эту систему заземлить и соеденить с такой же системой всего вашего дома, чтобы обеспечить работу приборов защиты и уровнять потенциал вашей СУП со всеми остальными и общей, а за одно обеспечить уменьшение потенциала на вашей СУП до 0.
Для этого от шины РЕ щита тянем себе отдельный провод и прикручиваем его к нашей получившейся СУП. Именно отдельный провод, а не 4-х жильный кабель.
Ну вот как то так...


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения