![]() Прокладка кабеля зимой, возможна ли без последствий при дальнейшей эксплуатации? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Прокладка кабеля зимой, возможна ли без последствий при дальнейшей эксплуатации? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Руководство хочет что бы кабель (ААБл 6 кВ 4х240 в траншее) был проложен в феврале, но сейчас морозы стоят -20 -25 в дневное время. Мы зимой никогда не прокладывали кабель в земле, поэтому хочу обратиться к тем у кого имеется опыт в этом деле. Все что есть в инете, ПУЭ, СниПе, книгах про монтаж кабелей уже прочитал, интересует именно реальный опыт. Посоветуйте пожалуйста. И как себя ведет такая кабельная линия при эксплуатации, не снижается ли срок эксплуатации и характеристики, по изоляции имеется ввиду.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 ![]() |
СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства п.3.86
В моем понимании ограничения по температуре введены для предотвращения нарушений (повреждений) в изоляции кабеля. Если при прокладке все ОК, то и в дальнейшей эксплуатации будет тоже ОК. Около 7 лет назад перекладывали кабели 6 кВ, температура была -12гр.Ц. (предел -15 по СНиП). Тьфу-тьфу стоят нормально Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 4.2.2012, 11:25 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17905 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Больное ваше руководство. "Температура прокладки:не ниже 0°С". ПТУ отдыхает.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 ![]() |
Где написано?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17905 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Думаю в каталогах, справочниках. Я посмотрел здесь http://kem-electro.ru/kabel-i-provod/aabl/
"- температура прокладки без предварительного подогрева - не ниже 0°С." http://www.viktan.ru/catalog/aabl на сайте Камкабель наверно убедительнее http://www.kamkabel.ru/catalog/group?produ...=2&group=10 Сообщение отредактировал Олега - 4.2.2012, 11:50 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Кабельные линии зимой не прокладывали, бог миловал... Но вот монтаж внутрянки вели и пришлось тормознуть, уже вторую неделю ничего не делам, холодно...
![]() ВВГнгLS (хоть и прописано что не ниже -15С) "трещит" и при меньшем минусе, ибо за ночь хорошо промерзает... Причём "трещит" не внешняя изоляция, а изоляция на проводниках и это может аукнуться в последствии. Так что, ждёмс... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 ![]() |
Больное ваше руководство. "Температура прокладки:не ниже 0°С". ПТУ отдыхает. 1. Руководство не моё 2. Почему больное? 3. Если бы вы читали внимательно данный СНиП, тогда бы поняли что для данного типа кабеля ААБл (Фазная бумажная изоляция, с вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом, Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом) в п.3.86 как раз и указана температура 0 °С - для силовых бронированных и небронированных кабелей с бумажной изоляцией (вязкой, нестекающей и обедненно пропитанной) в свинцовой или алюминиевой оболочке ЗЫ: Мы тоже не прокладываем зимой, тогда был форс-мажор и не прокладка а перекладка Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 4.2.2012, 12:47 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Если длинна не большая, то можно поместив барабан кабеля в палатку и прогрев его в помещение гр до +20 с помощъю тепловых пушек (но не током на кз) зачалить выход с барабана в чулок и оперативно уложить оставляя барабан в палатке . Это трудоемко но реально. Хотя это полный дурдом. Сам оказывался в такой итуации последний раз отказался от заказа на этот вид работ в январе,потому-что гарантии качества дать сложно а попадать на деньги за испорченный кабель глупо. Только 4*240 это кабель не 6кВ.
Сообщение отредактировал ez81 - 4.2.2012, 17:50 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17905 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Руководство не моё 2. Почему больное? 3. Если бы вы читали внимательно данный СНиП, тогда бы поняли что для данного типа кабеля ААБл (Фазная бумажная изоляция, с вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом, Поясная бумажная изоляция, пропитанная вязким или нестекающим изоляционным пропиточным составом) в п.3.86 как раз и указана температура 0 °С - для силовых бронированных и небронированных кабелей с бумажной изоляцией (вязкой, нестекающей и обедненно пропитанной) в свинцовой или алюминиевой оболочке ЗЫ: Мы тоже не прокладываем зимой, тогда был форс-мажор и не прокладка а перекладка 1. Конечно не ваше, это про руководство "100778" 2. Потому, что прокладка, при 20-25. 3. Читать внимательнее (выискивать пунктик) нет нужды при доступности технических характеристик в каталогах производителя. Быстрее и надежнее - производитель может привести иное значение, имеет право. ps, вашу перекладку ввиду не имел. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
ААБл 6 кВ 3х240 конечно, ошибся. Я так же как в книжках предполагал, что будем прогревать барабан с кабелем в палатке пару суток, а потом монтаж. Но вот, что при размотке можно так же с палатки не догадался, спасибо EZ81. Ну думаю убедить руководство подождать хотя бы до -10 С. Всетаки интересует мнение эксплуатировщиков по данной теме, как живет кабель при таком монтаже? Так как будем сами же эксплуатировать эту кабельную линию.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
кабель можна и током КЗ от сварочника прогреть. Вопрос в другом, как подготовить траншею и как потом эту раншею закопать назад не повредив кабель? или он будет до весны лежать не присыпан?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Как обратно засыпать траншею я то же пока не могу представить, т.к. земля на отвале промерзнет полностью. Поэтому и спрашиваю у тех кто прокладывал кабель зимой. Я думаю пртянем кабель к концу февраля, а там уже март с оттепелю, тогда и засыпем аккуратненько.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Свежим песком взятым из карьера .
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Дорого получится песком.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Так не всю глубину траншеи, а присыпать в слой 20см +красный кирпич и грунт . так положено.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Ну это само собой разумеется!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 ![]() |
Когда-то занимался такой ерундой. Разматывали 3 с лишним км кабеля жд связи. 3 барабана по 1 км. Траншею готовили путейцы, но даже они и даже несмотря на повышенную зп прокляли тот день, когда подписались на эту работу. Кабель раскручивали сначала с козл с платформы, потом с жд крана, безо всякого прогрева при температуре что-то около -20. Потом пытались паять муфты на стыках паяльной лампой, ничего не получилось - кабель не прогревался. Замотали скотчем и оставили до весны... Потом я уволился оттуда, и по слухам эта самая скрутка скотчем так и лежит. А связь пока работает.
Сообщение отредактировал SerJant27 - 8.2.2012, 15:37 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Так то связь, а здесь 6 кВ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Ничто не бывает столь постоянным, как времянка.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Господа! Имею собственный опыт прокладки в мороз алюминий, броня, квадратов чет около 120, 10кВ, точную марку не скажу, не помню. Мороз был за -25, кое как проложили, концевую муфту за щитами сам лично делал, высокое в метре за перегородкой было. Расстояние за щитом.... плечами и щита и стены касался, вощем пипец. Дело было можно сказать в полях, поэтому про лабораторию не говорю. Крутили мегером 2500, дооооолго крутили. Вроде все нормально. Сетевики, видно к таким шуткам привыкли, прислали релейщика, оформили кучу бумаг ииииии....... при включении
![]() Ждите тепла (насколько помню у нас условия не ниже +5 или 15 были) и еще раз - устав написан кровью, а за каждой строчкой наших правил чья то жизнь! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |