измерение сопротивлений повторных заземлителей , протокол измерений сопротивлений повторных заземлителей с отсоединение

joaquine
сообщение 26.1.2012, 19:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 30.7.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 11758



Здравствуйте! Заказчик (нефтяники) просит "протокол измерений сопротивлений повторных заземлителей с отсоединением их от основных заземлителей"... Работаю в электроизмерительной лаборатории до 1000В уже более 4-х лет, но в первые слышу о таком виде измерений... Может кто имеет опыт, либо какие соображения по данному вопросу? Заранее благодарен! Андрей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PITBY
сообщение 26.1.2012, 20:18
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 23.12.2011
Из: Москва
Пользователь №: 25501



Цитата(joaquine @ 26.1.2012, 19:22) *
Здравствуйте! Заказчик (нефтяники) просит "протокол измерений сопротивлений повторных заземлителей с отсоединением их от основных заземлителей"... Работаю в электроизмерительной лаборатории до 1000В уже более 4-х лет, но в первые слышу о таком виде измерений... Может кто имеет опыт, либо какие соображения по данному вопросу? Заранее благодарен! Андрей.

В таком случае, Вы должны знать, что существует определённый перечень протоколов, проводимых эл.измерительной лабораторией.
Вот и предъявите его заказчику. А он, пусть промотивирует свою "хотелку".

Сообщение отредактировал PITBY - 26.1.2012, 20:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
joaquine
сообщение 26.1.2012, 21:03
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 30.7.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 11758



Цитата(PITBY @ 26.1.2012, 23:18) *
В таком случае, Вы должны знать, что существует определённый перечень протоколов, проводимых эл.измерительной лабораторией.
Вот и предъявите его заказчику. А он, пусть промотивирует свою "хотелку".

Дык, я понимаю, что у меня в лаборатории нет такой формы протокола и, соответственно, такого вида измерений (и, само собой энергонадзор не утверждал за нашей лабораторией данного вида измерений)... Но, хотелось бы угодить заказчику... Вот и прошу о помощи icon_smile.gif

Сообщение отредактировал joaquine - 26.1.2012, 21:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.1.2012, 21:33
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



поменяйте шапку протокола для успокоения души Заказчика


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
joaquine
сообщение 26.1.2012, 21:51
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 30.7.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 11758



Цитата(с2н5он @ 26.1.2012, 23:33) *
поменяйте шапку протокола для успокоения души Заказчика

Где я только шапки не менял, благо, на мне они не горели) В том то и дело, что я не очень понимаю сути сего протокола - "протокол измерений сопротивлений повторных заземлителей с отсоединением их от основных заземлителей".. Да, и что уж говорить, форма его для меня большая загадка..)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.1.2012, 22:01
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



просто заказчик "слышал звон да не знает где он"


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 27.1.2012, 6:00
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Темболее что повторное заземление не нормируется (кроме ВЛ), есть ну и хорошо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 30.1.2012, 10:42
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Вы как представитель ЭТЛ должны понимать разницу заземлением нейтрали источника питания и повторным ,на нном удаленном расстоянии от него , отсоедините повторное заземление будь то на вводе в здание или на отпайке у опоры, норму условно указываете 30 ом, а в графе назначение заземляющего устройства пишите повторное заземление РЕN.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 1.2.2012, 6:05
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Коллеги, стыдно, конечно задавать такой вопрос, возможно пробел в моих познаниях, но в который раз уже сталкиваюсь с моментом что повторное заземление не нормируется. Поясните п-ста что это значит (лучше со ссылкой). Сейчас конечно буду штудировать литературу, но понять не могу, тогда зачем его вообще делать, бросил кусок прутка в землю, там какое нить будет и пойдет. Так что ли? Или имеется ввиду что мы притягиваем от источника рабочий PEN соединяем его на вводе с контуром и в сумме оно должно быть не более нормируемого. Тогда как объяснить что стандарты TIA для IT оборудования требуют подключение к контуру не более 2 Ом. Или я что то не догоняю. Простите, конечно, можете поматерить, но чес слово не пойму.
А по вопросу протокола, доля истины в требованиях заказчика есть. Нужно отцепить контур заземления от здания и (если есть) системы уравнивания потенциалов и измерить именно этот контур. Протокол стандартный. Если у заказчика помещение в здании, то заморачиваться не нужно и просто указывается что РЕ присоединено к ГЗШ здания.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 1.2.2012, 15:10
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(push @ 1.2.2012, 7:05) *
сталкиваюсь с моментом что повторное заземление не нормируется

В Нормах на испытания электрооборудования, которыми мы руководствуемся (сетевики), указаны значения для заземлителей, расположенных в непосредственной близости от нейтрали генератора (трансформатора), а также каждого из повторных заземлителей ВЛ до 1000 В. Значение - не более 30 Ом при напряжении 380 Вольт линейного.
Общее сопротивление заземления всех повторных заземлений при напряжении 380 Вольт линейного - не более 10 Ом. Это для ВЛ. Однако, просматривая старые проекты жилых домов, обнаружил на них цифру 10 Ом для повторного заземления на вводе. Хотя, для каждого заземлителя в отдельности должно быть не более 30 Ом, я так понимаю. То есть, так же как и для повторных заземлителей ВЛ до 1000 Вольт.

Сообщение отредактировал Шаровая молния - 1.2.2012, 15:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mae
сообщение 1.2.2012, 15:43
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 7.5.2010
Пользователь №: 18221



Для нормирования значения повторного контура заземления необходимо исходить из значений указанных в паспорте или в инструкции по эксплуатации требуемого для подключаемого электроприёмника (если они имеются). Требования по отсоединению повторного контура для замеров я встречал в старых инструкциях.

Прошу прощения - не уточнил, для отсоединения контура достаточно отсоединить вводные кабели

Сообщение отредактировал mae - 1.2.2012, 18:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
дедсаша
сообщение 1.2.2012, 15:58
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 1.2.2012
Пользователь №: 25961



mae прав измерение сопротивлений повторных заземлителей проводится только с отсоединенным контуром
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 1.2.2012, 16:23
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(дедсаша @ 1.2.2012, 15:58) *
mae прав измерение сопротивлений повторных заземлителей проводится только с отсоединенным контуром

Прав в чём? В том, что написал непонятный бредовый ответ? icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 1.2.2012, 19:01
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Господа!... Пару слов, как лично понимаю.
Цитата
в который раз уже сталкиваюсь с моментом что повторное заземление не нормируется. Поясните п-ста что это значит
Это значит, что оно быть в любом и обязательном порядке не обязано, за исключением отдельных случаев. Вот только эти отдельные случаи и являются "нормировщиками" в данном случае для повторного заземления.
Если особых случаев (требований) нет, тогда:
Цитата
...бросил кусок прутка в землю, там какое нить будет и пойдет. Так что ли?
Практически именно так, поскольку это всё же лучше (условно конечно), чем отсутствие даже этого гвоздя!
Цитата
Тогда как объяснить что стандарты TIA для IT оборудования требуют подключение к контуру не более 2 Ом.
Совершенно верно! И это как раз относится к тому самому особому случаю (требованию), о котором я говорил выше.
Вот только здесь мы видим вроде бы нормирование, но.... Дело вот в чём!.... Для нормальной работы электронной аппаратуры (знаю в самом прямом практическом разрезе), необходим действительно хороший контур и с малым сопротивлением (4-2 Ома).
Это означает, что пдключив аппаратуру к индивидуальному контуру с нужными параметрами, получим правильную (гарантированную) работу оборудования.
На этом ВСЁ!
Это индивидуальные (специальные как я сказал) требования и они должны быть выполнены!
Подчёркиваю, что это автономный индивидуальный нормируемый контур и больше ничего и никакого отношения к повторному заземлению, он не имеет!
А вот как только (по правилам) подключается этот контур к глухозаземлённому нулю, то только с этого момента для сети (для сети, но не для оборудования из-за которого был изготовлен этот контур) уже является (становится) повторным контуром заземления с хорошими "случайными" нормируемыми параметрами.
В двух словах примерно так.....
Но прямых норм на повторный контур, я не встречал никогда!

Сообщение отредактировал Rezo - 1.2.2012, 19:16


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 2.2.2012, 6:43
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Блин, пролистал ПУЭ. Действительно нет норм на повторное заземление (кроме ввода ВЛ), эт получается что его и измерять не нужно, да и делать тоже можно по желанию. Привел PEN , разделил на 2 шины и все нормуль. Или я таки не прав? Наверное надыть задать вопрос инспектору...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 2.2.2012, 7:33
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ну насчет по желанию на ВЛ погорячились и с нормой тоже 2.4.38-2.4.49


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 3.2.2012, 3:52
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



про "погорячились" недоперепонял, мож не так выразился. На ВЛ повторное должно быть обязательно как требует ПУЭ через кажные 250м и на ответвлениях более 200м. А из всей информации которую почерпнул понял следующее. Повторное делается КАК ПРАВИЛО и в основном для безопасности (ежвив нолик отгорит или еще чего там), по нормам нужно стремиться к 4 Омам (при 0,4 кВ) ну ежвив не попали ничего страшного. Ежели установлено IT оборудование и службой выдвигается требование в 2 Ома никуды не денешься делаем 2. А вот отдельный или нет, всеж, думаю, совместный иначе на оборудовании могет разность потенциалов возникнуть, все равно придется уравнивать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шаровая молния
сообщение 3.2.2012, 7:50
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 908
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 14118



Цитата(push @ 3.2.2012, 4:52) *
про "погорячились" недоперепонял, мож не так выразился. На ВЛ повторное должно быть обязательно как требует ПУЭ через кажные 250м и на ответвлениях более 200м. А из всей информации которую почерпнул понял следующее. Повторное делается КАК ПРАВИЛО и в основном для безопасности (ежвив нолик отгорит или еще чего там), по нормам нужно стремиться к 4 Омам (при 0,4 кВ) ну ежвив не попали ничего страшного. Ежели установлено IT оборудование и службой выдвигается требование в 2 Ома никуды не денешься делаем 2. А вот отдельный или нет, всеж, думаю, совместный иначе на оборудовании могет разность потенциалов возникнуть, все равно придется уравнивать.

Я Вас тоже недопонял чего-то. icon_biggrin.gif Повторное делается для снижения общего сопротивления растеканию нулевого проводника (соответственно и цепи фаза-нуль). Почему на ВЛ, потому что ВЛ имеют большее индуктивное сопротивление, чем КЛ. И чем длиннее линия, тем большее сопротивление. Всё это для обеспечения надёжного срабатывания защит от сверхтока. А про 2 Ома где вычитали?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 5.2.2012, 6:53
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Ну, понятно, короче мы про одно и то же. А про 2 Ома.... Было дело ЦОДы строили, так вот был стандарт TIA который к ним применяется (эт международный стандарт) номер не помню но найти не сложно при желании. Там четко указано 2 Ома. Только проблема в том, что ITшное оборудование должно к нему отдельно цепляться. Соответственно между ним и корпусом щита (например) есть разность потенциалов. Поэтому мы особливо не парились и объединяли все системой уравнивания. И стандарт не нарушали, и безопасность соблюдали. А в обычной жизни в ТЗ встречаются такие слова как чистое заземление и 2 Ома, компьютерные товарисчи, конечно, не всегда понимают о чем речь, но, как говорится, заказчик всегда прав. Начинаешь общаться и приходим к той же самой модели - повторное заземление в 2 Ома система TN-C-S все довольны.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.2.2012, 9:25
Сообщение #20





Гости






Да ,push совершенно прав, IT -ники не вникают в подробности ,можно сказать и не понимают четко что к чему поэтому; много раз сталкивался;
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения