Вопрос от автоматчика АПС к электрикам.
Суть - на небольшом объекте помещения оборудованы локальными вытяжными вентиляторами, которые необходимо останавливать при пожаре. Смежники-электрики запитали все эти вентиляторы от общей сети освещения объекта (типа от розеток в каждом помещении). И теперь мне нужно к каждому вентилятору тянуть своё отдельное реле для их остановки. Прошу электриков предусмотреть отдельную цепь эл.питания всех вентиляторов и отдельный автомат в РЩ с независимым расцепителем, а они утверждают, что ничего не нарушили и так можно делать по их электрическим РД. Разве они правы? Может быть они что-то нарушают? Нормативно. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Разве они правы? Нет.... не правы!Цитата Может быть они что-то нарушают? Нормативно. Да нарушают! Ищите документ требований по системам вентиляции в системах Автомачиской Притивипожарной Системы.Помню по памяти, что там всё чётко расписано!..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 ![]() |
Вот здесь что-нибудь должно быть.
А вообще на эти вещи должны быть проектные решения. Вентиляция при проектировании - неслабый такой раздел, и тесно связан с проектами АПС, электроснабжения. Условностей полно - вентиляция может быть на дымоудаление, "воздушного подпора" в шахтах лифтов, удаления загазованности... Нет однозначного ответа. Сообщение отредактировал SerJant27 - 31.1.2012, 16:05 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Вопрос от автоматчика АПС к электрикам. Суть - на небольшом объекте помещения оборудованы локальными вытяжными вентиляторами, которые необходимо останавливать при пожаре. Пожарные не приступят к тушению пожара пока объект ПОЛНОСТЬЮ не обесточен, когда занимался эксплуатацией электросетей (лет 5-6 назад), пока не подпишу им наряд-допуск (специальная форма), они к ликвидации пожара не приступали! Т.е. при любой категории электроснабжения объект обестачивается полностью! И зачем в таком случае лишние заморочки с отключением вентиляторов? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 ![]() |
Цитата Пожарные не приступят к тушению пожара пока объект ПОЛНОСТЬЮ не обесточен, как раз полностью объект обесточивать ни к чему... например в высотных зданиях должен быть лифт для доставки пожарных на верхние этажи, вентиляция избыточного давления воздуха в его шахте, электропитание пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, освещение путей эвакуации - так это вообще везде, и прописано сие в ФЗ 123 от 01.05.2009. (вроде так). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата Пожарные не приступят к тушению пожара пока объект ПОЛНОСТЬЮ не обесточен, Это разные вещи - не путайте!У нас клуб пожарники не принимали (не ставили подпись) до тех пор, пока не завели всю приточно-вытяжную вентиляцию на один общий расцепитель, который кстати должен отработать по команде с датчика. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
как раз полностью объект обесточивать ни к чему... например в высотных зданиях должен быть лифт для доставки пожарных на верхние этажи, вентиляция избыточного давления воздуха в его шахте, электропитание пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, освещение путей эвакуации - так это вообще везде, и прописано сие в ФЗ 123 от 01.05.2009. (вроде так). Я же не зря указывал, когда сталкивался с требованиями пожарных, с того времени воды много утекло, но вот "освещение путей эвакуации" и в те времена прописывалась его автономность. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Цитата Т.е. при любой категории электроснабжения объект обестачивается полностью! И зачем в таком случае лишние заморочки с отключением вентиляторов? Затем, что у топик-стартера вентиляторы вытяжные, которые должны останавливаться при пожаре. А включенный вентилятор в таком случае создает тягу, которая способствует распространению пожара. Вот чтобы пожар распространялся медленнее, и нужно их отключать.Цитата как раз полностью объект обесточивать ни к чему... например в высотных зданиях должен быть лифт для доставки пожарных на верхние этажи, Высотные - это сколько? У меня в 15ти этажке лифты при сработке пожарной сигнализации уходят вниз, открывают двери и блокируются.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 31.1.2012 Пользователь №: 25951 ![]() |
Товарищи.
Начало тушения пожара прибывшей пож.командой, алгоритм движения лифтов при пожаре, а также устройство противодымной вентиляции - это совсем отдельные песни. У меня к вам вопрос чисто ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ. Ещё раз по пунктам: -объект маленький (пекарня). -в части помещений пекарни установлены локальные вытяжные вентиляторы. -все вентиляторы запитаны от общей сети освещения здания. Правильно ли это? Может быть где-то у вас (в электрических нормах) сказано, что эти вентиляторы должны эл.питаться по отдельной цепи от одного автомата в РЩ. Назовите такие нормы. Буду очень благодарен. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Вряд ли у электриков найдутся такие нормы или правила. Электрику-то что - есть напруга, а там что хотите делайте. Тут надо в правилах ППБ искать, проектировщиков-пожарников-вентиляционщиков трясти.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Вряд ли у электриков найдутся такие нормы или правила. Электрику-то что - есть напруга, а там что хотите делайте. Тут надо в правилах ППБ искать, проектировщиков-пожарников-вентиляционщиков трясти. Именно так - каждый со своей стороны прав!И только потому, что изначально не было единого проекта (хотя бы условно-рабочего). -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Затем, что у топик-стартера вентиляторы вытяжные, которые должны останавливаться при пожаре. А включенный вентилятор в таком случае создает тягу, которая способствует распространению пожара. Вот чтобы пожар распространялся медленнее, и нужно их отключать. Как вентиляторы будут создавать тягу в полностью обесточенном здании? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 31.1.2012 Пользователь №: 25951 ![]() |
Как вентиляторы будут создавать тягу в полностью обесточенном здании? - в том-то и дело, что послостью обесточивать здание нельзя. Освещение должно быть по условиям безопасной эвакуации людей при пожаре.Нужно остановить только вентиляцию. Поскольку у спецов сайта нет конкретного ответа, я так понял, что нормативно запитывать локальные вентиляторы от общей сети освещения здания не запрещено - значит мои любимые смежники-электрики сделали все правильно. Честно говоря, впервые сталкиваюсь с таким. Обычно опытные электрики не только выделяют местные вентиляторы в отдельную линию, не только предусматривают отдельный автомат в РЩ, но и в своих схемах указывают куда нужно привести НО (НР) контакт от аппаратуры АУПС. А в этом случае смежники-электрики говорят, что нам ваши пожарные проблемы по-фигу, типа "корячтесь как хотите", и вообще делают "большие круглые глаза" на небходимость остановки системы вентиляции при пожаре. Ну что же. Бывает и такое... Значит придется мне тянуть отдельную линию по всему зданию, ставить около каждого пускателя каждого вентилятора свое промежуточное реле и разрывать на нём цепь питания вентилятора. Так? Ближе всех к ответу был уважаемый Rezo Цитата У нас клуб пожарники не принимали (не ставили подпись) до тех пор, пока не завели всю приточно-вытяжную вентиляцию на один общий расцепитель .Интересно, как они это аргументировали? А ещё мне понравился его девиз - "НАДО ВЕРИТЬ В НАРОДНУЮ МУДРОСТЬ"! Конечно, кто бы спорил. Но я бы добавил "... НО ЛУЧШЕ ЗНАТЬ ТРЕБОВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ" ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
- в том-то и дело, что послостью обесточивать здание нельзя. Освещение должно быть по условиям безопасной эвакуации людей при пожаре. Освещение эвакуационное должно работать (и работает) от автономных источников (аккумуляторов), для этого специальные светильники разработаны (с надписью "ВЫХОД"), обратите на это внимание в любом общественном месте! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Цитата Как вентиляторы будут создавать тягу в полностью обесточенном здании? А кто сказал, что здание будет полностью обесточено сразу в момент возникновения пожара?
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 31.1.2012 Пользователь №: 25951 ![]() |
Цитата Освещение эвакуационное должно работать (и работает) от автономных источников (аккумуляторов), для этого специальные светильники разработаны (с надписью "ВЫХОД"), обратите на это внимание в любом общественном месте! Уважаемый сочувствующий Гость. А разве эвакуационное освещение должно быть обязательно во всех зданиях? А если его нет? Кроме того, вы несколько путаете понятие "эвакуационного освещение" путей эвакуации (это гайка чисто ваша - электрическое) и СОУЭ людей при пожаре, которое проектирируем мы - это я про табло "ВЫХОД". Цитата Посмотрите пост № 4. - смотрел и помню. Алгоритм работы противопожарной автоматики здания (это и СОУЭ, и противодымная вентиляция, и разблокирование путей эвакуации, и противопожарные преграды, и подпор воздуха в незадымляемые лестничные клетки, и лифты, и многое другое, в том числе и обязательная остановка общеобменной вентиляции) - это то, что должно выполняться автоматически! Сразу и без раздумий! По сигналу от аппаратуры АУПС. А когда на пожар приедут пожарные в касках и с брандсбойтами - это уже совсем другая песня... Лить воду они действительно начнут только после обесточения здания посностью. Но в этот момент в здании уже никого не будет. Прав S-cream Цитата А кто сказал, что здание будет полностью обесточено сразу в момент возникновения пожара?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Посмотрите пост № 4. Посмотрите пост №5, №13.Волжанин, Поолностью просмотрел ссылку приведенную в посте №3 SerJant27, ничего там не нашел. Это единственный РД по этой части? Все же, Вам, наверное, надо пожарных инспекторов трясти по этому вопросу. Сообщение отредактировал S-cream - 1.2.2012, 9:02 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 31.1.2012 Пользователь №: 25951 ![]() |
Спасибо всем участвовавшим.
Уж если на этом форуме у электриков нет точного ответа, значит действительно локалную вентиляцию можно запитывать от сети освещения. Кстати, тот же вопрос у нас возникает и при необходимости остановки при пожаре кондиционеров (сплит-систем). Если проектирую новый объект, то всегда сразу решаю этот вопрос со смежними электриками. Хотя они всегда носы и воротят. Ещё одно узкое место в наших взаимоотношениях - это эвакуационное освещение. Наверное все видели на некоторых объектах по два табло "ВЫХОД" над эвакуационными выходами. Одно из которых (постоянно горящее) вешают электрики по ППБ-01 СНиП 23-05, а второе (мигающее при пожаре) вешаем мы по СП3.13130-2009. Так что уважаемые смежники, давайте дружить!!! Ещё раз всем спасибо. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Так что уважаемые смежники, давайте дружить!!! "Предлагаю дружить семьями", (шутка юмора), действительно, к общему мнению не пришли, каждый имеет то, с чем столкнулся. Для себя уяснил следующее: лучше обесточить всё здание, чтобы не пострадали пожарные, да и другие люди. Проблема с лифтами в многоэтажках, но у нас пожарные и так в первую очередь во время пожара проверяют их на предмет отсутствия застрявших. О тех же многоэтажках: имеем 6 жилых зданий в 9 этажей + 1 в 10 этажей, ни в одном из них нет системы дымоудаления. Судя по телевизионным новостям, задохнувшихся при пожарах гораздо больше, чем пострадавших непосредственно от огня, в чём причина? Не работают эти системы дымоудаления, или не дают нужного эффекта, или, как у нас, их нет вообще? Последнее сомнительно, т.к. проектировщики их (судя по вопросам на форуме) проектируют. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |