![]() Вопрос по щитку электропроводки в подъезде |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Вопрос по щитку электропроводки в подъезде |
![]()
Сообщение
#21
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 20.1.2012 Пользователь №: 25792 ![]() |
я тут узнал что есть специальные устройства для защиты от падения и повышения напряжения. также они должны помочь спасти технику при обрыве нуля... пока читал только про Ресанта АЗМ. на какие стоит обратить внимание? стоит их устанавливать у себя в щитке?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
пока читал только про Ресанта АЗМ. на какие стоит обратить внимание? стоит их устанавливать у себя в щитке? Поищите реле напряжения. УЗМ, РН 111 и т.д. Установка РН не лишена смысла. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 20.1.2012 Пользователь №: 25792 ![]() |
Может подскажете какие еще есть полезные приборы по защите? Про автоматы, узо и диф узо я знаю. Теперь вот узнал и про РН. Просто электрику хочу сделать хорошо и сильно экономить на этом не буду.
PS: про хорошего электрика говорить не надо ![]() Сообщение отредактировал LAV - 25.1.2012, 14:46 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Может подскажете какие еще есть полезные приборы по защите? Для квартиры и этого достаточно.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15581 ![]() |
Поставил РН-113 мощность 7кВт,отлично работает.Сейчас многие просят ставить защиту от перенапряжения.Много у кого горит аппаратура.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 25.10.2011 Пользователь №: 24747 ![]() |
Цитата Чтобы все работало правильно необходимо защитный ноль протянуть от корпуса щитка, т.е. нигде не производить разрыв этого провода, а рабочий ноль и фазу от пакетника в щитке. И уже в своем щитке ..... Это вообще не вариант, потому-что УК. ![]() При той схеме, которую Вы предлагаете, надо питание квартиры брать после счётчика (скорее всего это №126), и ДО автоматов (Ваши, кажется, два автомата слева с наклейками "Розетка" и "Свет"). От этих автоматов (разделяющих квартирную сеть на две группы) придётся ибавиться, и кабель питания квартиры подключать под напряжением (либо договариваться с "паралельной" квартирой об отключении их от эл.энергии). 1. Пластиковый корпус щита 2. Соединительные элементы нулевых рабочих проводников 3. Соединительный элемент зажимов нулевых защитных проводников, а также проводника уравнивания потенциалов 4. Соединительный элемент входных выводов защитных аппаратов групповых цепей 5. Выключатель дифференциального тока 6. Автоматические выключатели 7. Линии групповых цепей P.S. Цитата Просто электрику хочу сделать хорошо и сильно экономить на этом не буду. Вот сделайте местному электрику деньгами "хорошо" и при этом "сильно не экономьте" и у Вас всё будет хорошо. P.P.S. Дядя Эбонит с тётей Синусоидой Ждут, и не торопятся, на том конце провода... Сообщение отредактировал ElectroFox - 25.1.2012, 20:31 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#27
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 20.1.2012 Пользователь №: 25792 ![]() |
Это вообще не вариант, потому-что УК. ![]() При той схеме, которую Вы предлагаете, надо питание квартиры брать после счётчика (скорее всего это №126), и ДО автоматов (Ваши, кажется, два автомата слева с наклейками "Розетка" и "Свет"). От этих автоматов (разделяющих квартирную сеть на две группы) придётся ибавиться, и кабель питания квартиры подключать под напряжением (либо договариваться с "паралельной" квартирой об отключении их от эл.энергии). ну я и собирался подключаться после счетчика. просто выразился наверно так. а так подключусь просто к тем проводам, что идут к автоматам и все. мои автоматы как раз рядом с теми что обозначены наклейками. при подключении с соседкой конечно договорюсь, чтобы все обесточить. 1. Пластиковый корпус щита 2. Соединительные элементы нулевых рабочих проводников 3. Соединительный элемент зажимов нулевых защитных проводников, а также проводника уравнивания потенциалов 4. Соединительный элемент входных выводов защитных аппаратов групповых цепей 5. Выключатель дифференциального тока 6. Автоматические выключатели 7. Линии групповых цепей примерно так я и собирался делать. а почему на картинке УЗМ перечеркнуто? |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
...а почему на картинке УЗМ перечеркнуто? Перечёркнуто наименование вводного двухполюсника, а поставлен УЗМ Но вводной рубильник должен всё же быть, а автомат в ЩЭ тоже. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 20.1.2012 Пользователь №: 25792 ![]() |
Всем спасибо за помощь -):.
В итоге щиток вижу таким как на картинке. Немного прокомментирую. Входной автомат ставлю трехполюсный и через него пускаю L, N и RE. При нормальной работе автомат будет отключаться как и положено. Если на RE появляется опасное напряжение то размыкатель отключает автомат(ситуация с обрывом нуля). При отключении автомата квартира получается отрезанной от внешней электросети и ничего страшного не грозит. Пока после автомата стоит УЗМ, но какое точно реле напряжения брать еще не решил. Что посоветуете? Вводной автомат решил брать с характеристикой С, а все остальные с характеристикой В. Нормально это? Все УЗО типа А. Посоветуйте также связку вводной автомат+размыкатель... Еще раз всем спасибо |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Нормально это? Естесственно, не нормально. Выбросте этот размыкатель в РЕ проводнике и забудьте про самодеятельность в сетях. УЗО после УЗМ достаточно и 40/0,1... только особой необходимости в нём не вижу, лучше уж поставить УЗО 40/0,03 на все группы освещения. УЗО 63/0,03 тоже заменить на УЗО 40/0,03. Также стоит пересмотреть расстановку автоматов после УЗО, например, очень не рационально при таком количестве УЗО вешать все розетки комнат на одно... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 20.1.2012 Пользователь №: 25792 ![]() |
Естесственно, не нормально. Выбросте этот размыкатель в РЕ проводнике и забудьте про самодеятельность в сетях. УЗО после УЗМ достаточно и 40/0,1... только особой необходимости в нём не вижу, лучше уж поставить УЗО 40/0,03 на все группы освещения. УЗО 63/0,03 тоже заменить на УЗО 40/0,03. Также стоит пересмотреть расстановку автоматов после УЗО, например, очень не рационально при таком количестве УЗО вешать все розетки комнат на одно... так, если я не ошибаюсь, то номинал УЗО по току должен быть не меньше суммы номиналов автоматов стоящих после этого УЗО... а если я сделаю 3 группы: комната 1, комната 2 + коридор, ванная+туалет+кухня и на каждый поставлю по УЗО. так нормально будет? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 25.10.2011 Пользователь №: 24747 ![]() |
Для любого электрика, безопасность, в том числе и Ваша, на первом месте.
"savelij®" совершенно прав. От себя скромно добавлю, что у Вас: 1) в квартирном щитке 18 единиц аппаратов, из которых 2 занимают 2 места; и 4 занимают 3 места ( ![]() 2) при четырёх УЗО у Вас 4 линии остались незащищёнными, (садись, Петров, двойка...), (среди них "Освещение кухни" и "Коридор"). 3) "...Вводной автомат решил брать с характеристикой С, а все остальные с характеристикой В...." А Вам это надо? Характеристика "В" для ветхих сетей, где ток К.З. может "не-дотянуть" до тока уставки. По Вашим-же фото щитка, хар-ка "С" это то, что надо. (просто в магазинах некоторые продавцы уходят в BSOD при вопросе об автомате В25, например). 4) "...так, если я не ошибаюсь, то номинал УЗО по току должен быть не меньше суммы номиналов автоматов стоящих после этого УЗО..." - по Вашей-же схеме Вводной автомат должен быть не менее 152 А. P.S. всё это из практики, а не из теории. Сообщение отредактировал ElectroFox - 31.1.2012, 22:19 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
так, если я не ошибаюсь, то номинал УЗО по току должен быть не меньше суммы номиналов автоматов стоящих после этого УЗО... Совершенно верно, но в то же время, номинал УЗО д.б. не менее номинала автомата, стоящего до УЗО. По большому счёту, и это условие выполнено... но с бешеным запасом. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.8.2025, 2:20 |
|
![]() |