сообщение 25.1.2012, 13:20
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, форумчане!!! Кто нибудь сталкивался с проблемой ВЧ шумов в силовой кабельной сети. Вопрос в следующем: какой предел допускается амплитуды ВЧ шумов по ПУЭ??? история токова после установки ИБП все компьютеры рабочих мест "пищат" высокочастотным звуком, встал осциллографам - вижу щумы, говорю поставщику мол типо ваш ИБП либо генерирует эти шумы либо его фильтра не могут справиться с шумами. Причем запаса мощности ИБП, на данный момент, хватит чтобы увеличить нагрузку в 3 раза с учетом пусковых токов, нагрузка по фазно распределена равномерно. Поставщик говорит все в пределах нормы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 25.1.2012, 14:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Есть такой ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.
Там про качество в сети.
Но в вашем случае источником питания является ИБП, а на него уже вряд-ли этот ГОСТ распространяется.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 25.1.2012, 18:35
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(RomanNV @ 25.1.2012, 11:31) *
Есть такой ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.
Там про качество в сети.
Но в вашем случае источником питания является ИБП, а на него уже вряд-ли этот ГОСТ распространяется.
Думаю это действительно так, поскольку производитель эл.энергии (или её продавец) отвечает за себя и качество именно СВОЕЙ продукции.
Однако применить санкции против того, кто своими устройствами делает её сеть "грязной" вполне может и ГОСТ 13109-97 служит хорошей опорой для этого.
Цитата
Поставщик говорит все в пределах нормы!
Что значит говорит?
У него должны быть документы на этот счёт, где указано что и сколько их устройство "сыпет" в сеть.
Получайте у этой конторы официальную бумагу на то, что данное устройство в порядке и вперёд.... зарабатывать деньги на этом.....
PS: Какой-то документ существует, который прописывает предел возможного уровня ВЧ помех - это совершенно точно.

Сообщение отредактировал Rezo - 25.1.2012, 18:36


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы