Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 20.1.2012 Пользователь №: 25792 ![]() |
Всем привет.
Хотел бы задать пару вопросов. Собираюсь менять всю проводку в квартире. Проводку буду класть по полу под стяжкой в гофре. Распределительный шкафчик буду ставить в квартире. Собственно имеются вопросы: 1. Правильно я понимаю. Что на фотках цифрой 1 обозначена земля? Т.е. заземлять необходимо на корпус щитка в коридоре. И что будет если в щитке соединяться ноль от автоматов(обозначен цифрой 2) и земля? Потому что уж как то нулевая шина хлипко болтается на проводах и не закреплена нормально. img1 img2 2. Собираюсь провести после счетчика в щитке основной силовой кабель к себе и уже от себя все развести. Читал что заземляющий провод должен быть толще чем фаза. Это правда или мне достаточно будет пустить трехжильный с одинаковым сечением? 3. Какой лучше использовать шкафчик: железный или пластмассовый? 4. И по поводу УЗО. Так все таки что лучше поставить УЗО и автомат или просто диф. УЗО? Как будет надежнее? Если что не так назвал вы уж не пинайте сильно |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
1. Скорее всего - не правильно. Если объединится - скорее всего ничего не будет. Рискую начать очередной холивар, но, основываясь на фотографиях, я не рекомендую тянуть "заземление" в квариру в вашем случае. Двухпроводка, защищенная диф.автоматом + соблюдение ТБ.
2. Если все-таки решите "заземлять", то достаточно. 3. Пластиковый лучше. 4. Я ставлю обычно диф.автомат. Меньше проводов в щитке ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 20.1.2012 Пользователь №: 25792 ![]() |
спасибо за ответ.
тогда мне немного не понятно... как же тогда подключать стиральную машинку? у соседей машинка подключена через отдельный автомат и провод на заземление выведен на корпус шкафчика... получается это не правильно? и для чего тогда нужны эти толстые провода? они проходят сквозь весь шкафчик и соединяются только в обозначенном месте.... ноль и фаза на счетчик идут отдельными проводами и из другого отверстия в стене)) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Многажды обсуждалось
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=27938 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry214951 И еще много раз по всему форуму. Тема возникает с того или иного боку примерно раз в два-три месяца ![]() Цитата Правильно я понимаю. Что на фотках цифрой 1 обозначена земля? Более того, сдается мне, что цифрой 1 вы обозначили две разных фазы, а не ноль и не землю. Надо проверять обязательно. Хотя бы индикаторкой.
Сообщение отредактировал S-cream - 24.1.2012, 15:57 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 20.1.2012 Пользователь №: 25792 ![]() |
так приду домой посмотрю внимательней и проверю
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 20.1.2012 Пользователь №: 25792 ![]() |
значит посмотрел внимательней в щиток. ситуация такая. сквозь щиток проходит 4 провода. 3 из них фаза и 1 ноль. на рисунке обозначил.
http://rghost.ru/36089924. Причем Ф1 не используется. Спрашивается зачем тогда его проводят... От N уходит дополнительный обычный провод куда то вверх. И получается что на щитке висит ноль и дополнительный ноль отдельным проводом идет на автоматы. Я правильно понимаю что данная система называется занулением? Можно ли в данном случае вместо земли использовать ноль на щитке? или как правильно сделать? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 25.10.2011 Пользователь №: 24747 ![]() |
Цитата Причем Ф1 не используется. Спрашивается зачем тогда его проводят... Это совершенно не Ваше дело. Цитата От N уходит дополнительный обычный провод куда то вверх. И получается что на щитке висит ноль и дополнительный ноль отдельным проводом идет на автоматы. Куда "уходит", тоже не Ваше. А рабочий ноль всего подъезда - нижняя (4-я сверху) планка (клемма), с буквой "N". Цитата .е. заземлять необходимо на корпус щитка в коридоре. И что будет если в щитке соединяться ноль от автоматов(обозначен цифрой 2) и земля? ... у соседей машинка подключена через отдельный автомат и провод на заземление выведен на корпус шкафчика... получается это не правильно? Если смонтировано правильно, то - да, по-правилам. Это называется система TN-C-S. Рекомендуется ПУЭ. P.S. А что, в Вашем городе достойного электрика найти проблема? P.P.S. А левый пакетник (поворотный выключатель), нагрев проводов входа и выхода верхней фазы - скоро "крякнет", предупредите соседей. Ах-да, Вы-же не электрик, не говорите им ничего, это будет "приятный сюрприз" для них. Сообщение отредактировал ElectroFox - 24.1.2012, 21:22 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 20.1.2012 Пользователь №: 25792 ![]() |
Спасибо за ответы.
Я конечно понимаю, что не мое дело. Но хотелось бы для общего развития и понимания знать. А можете объяснить по правилам это как? а то я уже запутался Сообщение отредактировал LAV - 24.1.2012, 21:44 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 25.10.2011 Пользователь №: 24747 ![]() |
Ну, вкратце так: цветной трёхжильный кабель идёт от щитка в квартиру.
1) В щитке: "белую" жилу на "фазу". "Синюю" и "Полосатую-жёлто-зелёную" соединить вместе, и на "рабочий ноль", через клеммную колодку; но под каждым болтом не более двух проводов. 2) В квартире: "белый" и "синий" - это фаза-ноль; "Жёлто-зелёный" - защитное заземление. Квартирная проводка - другая тема. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 20.1.2012 Пользователь №: 25792 ![]() |
подумав пришел к такому выводу... Чтобы все работало правильно необходимо защитный ноль протянуть от корпуса щитка, т.е. нигде не производить разрыв этого провода, а рабочий ноль и фазу от пакетника в щитке. И уже в своем щитке рабочий ноль и фазу провести через вводной автомат и узо, а защитный ноль, минуя вводной автомат и узо, на шину и все заземление от приборов выводить на эту шину. И нигде не делать разрывов защитного нуля. Скажите правильно я все понял? И еще один момент по поводу отгорания рабочего нуля в щитке. По идее должно сработать узо. Так ведь?
Ну, вкратце так: цветной трёхжильный кабель идёт от щитка в квартиру. 1) В щитке: "белую" жилу на "фазу". "Синюю" и "Полосатую-жёлто-зелёную" соединить вместе, и на "рабочий ноль", через клеммную колодку; но под каждым болтом не более двух проводов. 2) В квартире: "белый" и "синий" - это фаза-ноль; "Жёлто-зелёный" - защитное заземление. Квартирная проводка - другая тема. понятно. спасибо. а что там такого специфического остается в квартирной проводке? а почему нельзя синий провод брать с рабочего нуля а разноцветный с корпуса щитка? P.S. А что, в Вашем городе достойного электрика найти проблема? P.P.S. А левый пакетник (поворотный выключатель), нагрев проводов входа и выхода верхней фазы - скоро "крякнет", предупредите соседей. Ах-да, Вы-же не электрик, не говорите им ничего, это будет "приятный сюрприз" для них. думаю что найти не проблема. но в этом вопросе я хочу разобраться сам, чтобы понимать где у меня и что при возникновении какой-либо проблемы. левый пакетник как раз идет на наши автоматы ![]() Сообщение отредактировал LAV - 24.1.2012, 21:59 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 25.10.2011 Пользователь №: 24747 ![]() |
Правильно.
Цитата И нигде не делать разрывов защитного нуля. Да. в ПУЭ имеются в виду автоматы и выключатели.Цитата Как вы определили что он скоро сломается? Если у Вас будет время, снимите этот пакетник, разберите, проверьте верхнюю поворотную "таблетку" там бывает недожим контактов, почистите мелкой наждачкой, подгните. Типа ППР проведите. Да просто с обоих сторон провод нагревался. Сообщение отредактировал ElectroFox - 25.1.2012, 4:03 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 20.1.2012 Пользователь №: 25792 ![]() |
ElectroFox, спасибо за ответы.
А как на ваш взгляд стоит проводить защитный ноль или нет? просто меня все пугают, что при отгорании нуля, все что заземлено будет биться током |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Правильно говорят, а лучше бы с вашими познаниями вообще не лезть в это, доверьте электрику работу.
-------------------- 327662@mail.ru
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
И еще один момент по поводу отгорания рабочего нуля в щитке. По идее должно сработать узо. Так ведь? Нет -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 20.1.2012 Пользователь №: 25792 ![]() |
Ну все вроде разобрался. буду делать без заземления(зануления). Просто на будущее сделаю в своем щитке заземляющую шину и выведу все провода на нее. Хуже думаю не будет. И если вдруг ЖЭК поменяет проводку можно было бы без проблем подключить. всем огромное спасибо за терпение
![]() Правильно говорят, а лучше бы с вашими познаниями вообще не лезть в это, доверьте электрику работу. Да не все так запущено у меня ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Цитата Ну все вроде разобрался. буду делать без заземления(зануления). Мудрое решение. Цитата Просто на будущее сделаю в своем щитке заземляющую шину и выведу все провода на нее. тогда и по квартире трехпроводку, на будущее. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Ну все вроде разобрался. буду делать без заземления(зануления). Это не то решение, к которому нужно стремиться.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 20.1.2012 Пользователь №: 25792 ![]() |
тогда и по квартире трехпроводку, на будущее. ну это само собой разумеющееся Это не то решение, к которому нужно стремиться. но на данный момент, как я понимаю, самое оптимальное. и даже если в будущем что-то измениться я без проблем смогу провести заземление(зануление) за 5 минут |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
но на данный момент, как я понимаю, самое оптимальное. Правила предписывают выполнять зануление, как минимум использовав СПЧ допустимые к применению в качестве РЕ. Протяжка РЕ от ВРУ, так же не запрещена.
Сообщение отредактировал ink_elec - 25.1.2012, 9:17 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
220v-elektrik, Скажите а почему при отгорании нуля всё что зазеилено будет бится током?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |