возник вотрос
какой номинальный ток ротора должен быть у электродвигателя с фазным ротором . двигатель 250 кВт на 660 в в момент пуска ток ротора 160 А регулируеться жидкосными реостатами а после того как раскрутиться до номинальных оборово ток ротора падает до 3 А Сообщение отредактировал kulibin2004 - 20.1.2012, 21:12 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 1.6.2010 Пользователь №: 18497 ![]() |
А чем меряли ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 19.6.2006 Из: Украина Пользователь №: 5845 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 1.6.2010 Пользователь №: 18497 ![]() |
Я понимаю, что не руками , был у нас такой случай- стоял высоковольтный дымосос-дв-ль с фазным роторм, статор-6кВ, в роторе гдет-800В, все время выгорал контактор , который после разгона двигателя собирал звезду на роторе, стояли контактора КТП-5-ой величины . Меряешь ток клещами - а там фактически токи как и у вас - а после эксплуатации около 1-1,5 месяца аж корбалит прогарал на контакторах и вываливались сухари . Пока не пришел один заумный наладчик и сказал, сто не правильно мы меряем ток- клещами для переменного тока , а померяли клещами на постоянном токе - а там ток мама не горюй оказался . Так вот я к тому и веду речь - не помню чем он мативировал (уже без меня было), вроде как частота в роторе оч отличается от частоты сети - попробуйте мож поможет и Вам
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |