![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Далеко не редкость.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Далеко не редкость. ![]() Редкостный - обладающий особыми качествами, исключительный. Изоляция соединения тряпочной изолентой в грунте - либо по редкостной глупости, либо по сильной нищете. Скорее первое. Тем более, что второе не исключает первого. Сообщение отредактировал Roman D - 2.1.2012, 13:59 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.1.2011 Из: Кировская обл., Киров Пользователь №: 21045 ![]() |
привожу данные п опотреблению электроэнергии за декабрь
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
привожу данные по потреблению электроэнергии за декабрь Нет ли данных по температуре за декабрь? не шутка -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
привожу данные п опотреблению электроэнергии за декабрь Хм... А кто здесь где??? В смысле - табличка-то непрозрачная. Где в вашей таблице общий счетчик, где остальные? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Цитата Там эта... ещё две странички... О! Хитро, хитро ![]() в пределах 10% разница. Минимум - 6%. И то - один день только. Хм... Трансформаторы напряжения? Температура, влажность, контакты, масло, что там еще? Все равно - 10% - много... На сколько нагружены (недогружены) трансформаторы? -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Температура, влажность, контакты, масло, что там еще? Все равно - 10% - много... На сколько нагружены (недогружены) трансформаторы? Один перепутанный счетчик перекроет с лихвой все погрешности. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.1.2011 Из: Кировская обл., Киров Пользователь №: 21045 ![]() |
прошу прощение за долгое отсутсви: командировка была. Все счетчики подключены через трансы тока, используем ТТИ, все счетчики установлены на вру-0,4 кВ типовой подстанции (будка из кирпича). сейчас задумался об метеоусловиях, но что-то не вериться что из-за климата будет такая разница
завтра добавлю таблиу расчета токов и коэффициентов загрузки. В принципе нашел выход из данной ситуации: округлять показания счетчиков так как мне нужно, добился даже положительного результата: т.е. сумма потребленной энергии потребителями стала превышать энергию учтенную вводным счетчикм. НО это не решение проблемы..... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.1.2011 Из: Кировская обл., Киров Пользователь №: 21045 ![]() |
посчитал токи..... вводные трансы тока перегружены почти в 2 раза, а у некоторых суб-абонентов коэффициент загрузки ТТ порядка 8%!!!!!!!!!!!! для наглядности выкладываю таблицу файл экселя лист второй табл так и называется
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23084 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ну так и будет не сходиться
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.1.2011 Из: Кировская обл., Киров Пользователь №: 21045 ![]() |
ну так и будет не сходиться я так понимаю, что из-за перегруза и недогруза ТТ счетчики не считаю точно??? т.е. необходимо обязать суб-абонентов сменить ТТ или установить счетчики прямого включения и выбить у энегосбыта разрешение на замену вводных ТТ, так получается? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.1.2011 Из: Кировская обл., Киров Пользователь №: 21045 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
я так понимаю, что из-за перегруза и недогруза ТТ счетчики не считаю точно??? т.е. необходимо обязать суб-абонентов сменить ТТ или установить счетчики прямого включения и выбить у энегосбыта разрешение на замену вводных ТТ, так получается? В общем-то это так, но перво-наперво попытаемся дать ответ на Ваш первоначально-главный вопрос - почему при тех же самых ТТ и их коэффициентами, летом (в смысле тёплой погоды) учёт правильный!Это ни странно? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
ТТ и счетчики давно поверялись?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.1.2011 Из: Кировская обл., Киров Пользователь №: 21045 ![]() |
В общем-то это так, но перво-наперво попытаемся дать ответ на Ваш первоначально-главный вопрос - почему при тех же самых ТТ и их коэффициентами, летом (в смысле тёплой погоды) учёт правильный! Это ни странно? счетчики на ТП мы установили сами - технологический контроль- экономический учет ведется по счетчикам установленным у потребителей. летом разница между энергией учтенной общим счетчиком и энергией отребленной суб-абонентами была в пределах 500 кВт*ч за месяц. Я летом и осенью был в командировке и данных технологического учета не видел хотя он вроде как бы и велся(в чем я сейчас начинаю сомневаться). С началом отопительного сезона разница общего счетчика и счетчика у суммы энергий счетчиков стала 6-7 МВт*ч. Вот такая запутанная ситуация. ТТ и счетчики давно поверялись? установили мы их в позапрошлом году и счетчики и трансы. по случаю данной проблемы купили еще один счетчик и новые ТТ - подключали парралельно с существующими - показания не сильно различались. на другой способ поверки руководство денег не дало |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
....летом разница между энергией учтенной общим счетчиком и энергией отребленной суб-абонентами была в пределах 500 кВт*ч за месяц..... С началом отопительного сезона разница общего счетчика и счетчика у суммы энергий счетчиков стала 6-7 МВт*ч. Вот такая запутанная ситуация. Что-то я уже ничего не понимаю....Наверное разница за месяц в кВт, но не Квт/час. Вы хотите сказать, что в отопительный период разница показаний более, чем в 10 раз! Это совершенно точно? Ошибки быть не может? Какие работы проводились на сторне потребителей и есть ли данные с лета по сегодняшний день отдельно по каждому прибору учёта потребителнй? И последнее - в какую сторону разница в показаниях - кол-во кВт потребителей меньше общего вашего счётчика? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Когда ничего не понять, принято ссылаться на ЧФ (не Черноморский Флот, конечно).
Если левых подключений нет, счетчики 100% подключены правильно, соединения проверены, ТТ поверены... то это всё вам кажется. Пошлите других людей. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Когда ничего не понять, принято ссылаться на ЧФ (не Черноморский Флот, конечно). ПЕРЕВЕДИТЕ!Если левых подключений нет, счетчики 100% подключены правильно, соединения проверены, ТТ поверены... то это всё вам кажется. Пошлите других людей. А я спрашиваю об этом не от скуки, а попытаться найти ответ исключив эти самые "если". Это и ежу понятно..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
ПЕРЕВЕДИТЕ! Моё мнение не изменилось: человеческая ошибка. Цитата Наверное разница за месяц в кВт, но не Квт/час. Скорее всего наоборот. Вот обратите внимание на графики. Почему пики потребления приходятся на понедельники? Потому, что день тяжёлый, или потому, что снятие показаний счётчиков приходится на другое время? Если ТТ явно перегружены, почему их не меняют? Насколько помню, 20% - это предел. А у нас - двойка, и это в течение суток. А на пике может быть и 10. Вот Вам и ответ. Сообщение отредактировал Roman D - 21.1.2012, 7:50 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |