сообщение 19.1.2012, 12:03
Сообщение #41





Гости






в том то и проблема, в задаче отсутствуют какие-либо еще данные... А есть ли таблица определения сечения по мощности, в задаче написано что линия питает распределительный щит мощностью 160 кВт

правда на картинке максимальная мощность по алюминию 132
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.1.2012, 12:41
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22764
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если ошибусь, поправят
сила тока у Вас получится 375 А, по допустимому току это 120 квадрат по алюминю, далее проверяете по потерям, думаю при такой мощности и длине будет 185 при 5%


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 19.1.2012, 13:31
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(Beepsi (офигевшая девочка) @ 22.9.2008, 14:41) *
hb.gif Всем кто принимал участие и помог,хоть чуть-чуть разобразаться огромное спасибки! hb.gif

Мужики, я как понял с поцелуями Вас кинули icon_smile.gif) Вот и верь женщинам после этого!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.1.2012, 14:09
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13410
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Саша Студент @ 19.1.2012, 13:03) *
...
правда на картинке максимальная мощность по алюминию 132

Ну и спрашивается, нафига тогда эта картинка? Чем не устраивают таблицы ПУЭ?
Можно воспользоваться таблицей для одиночного открыто проложенного изолированного провода (табл. 1.3.5)

160 (кВт) / 0,66 / 0,65 = 373А
по минимальному сечению - 120 мм2
далее считайте потери на линии и увеличивайте сечение провода.

Можно воспользоваться данными с сайта производителей проводов.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 19.1.2012, 15:23
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Однако кажись вот так:

Сообщение отредактировал ЛЕША - 19.1.2012, 15:26
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________________________________________130__.doc ( 21.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 635
Прикрепленный файл  _______130__.doc ( 21.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 820
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.1.2012, 15:33
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13410
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(ЛЕША @ 19.1.2012, 16:23) *
Однако кажись вот так:
"По табл. 1.3.29 ПУЭ ..."

Угу. А кто-то обессилил и не смог перелистнусть несколько страничек... icon_redface.gif

ЗЫ. Кстати для справки, скопировать текст из ворда и вставить в сообщение вместо вложения не будет считаться преступлением... icon_wink.gif
(Не всякий мобильник позволит прочесть вложенный *.doc)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
СашаСтудент
сообщение 19.1.2012, 17:48
Сообщение #47


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 19.1.2012
Пользователь №: 25781



Цитата
Определить потери напряжения в воздушной линии длиной 130 м. при напряжении 380В. Линия питает распределительный щит из которого отбирается мощность 160кВт при kosф=0,65. Линия выполнена неизолированными алюминиевыми проводами.

Iрасч. = P/√3∙U∙cosφ = 1603∙380∙0.65 = 0.3739kA=373.9A

По табл. 1.3.29 ПУЭ выбираем провод АС-120мм2 r0 по справочнику 0,27Ом/км
Найдем реактивную мощность:
Q= √3*U*I*sinφ , φ=arccos0.65= 0.863
Q= √3*380*373.9*sin0.863= 186.78квар
Полная мощность:

S = √ P2 + Q2 =√1602+186.782 = 246кВА
Определим активное сопротивление линии R= r0 *l=0.27*130= 35.1Om
Реактивное сопротивление проводов при напряжении 380В ничтожно мало.
ΔU = P∙RU = 14,77В,, ΔU% = ΔUU *100%= 3.88%
При норме 5% 3,88% проходит.


Огромное спасибо, просто громадное спасибище, все логично.
Я только что приехал от преподавателя, прочитав условия задачи, он сказал что виноват и не добавил ɣ(гамму) материала (алюминия) =32 м/Ом мм2. по таблице.
И Тогда решать по формуле ΔU%= P/√3∙Uн2∙η∙ɣ∙S,
где
Р мощность
Uн - номинальное напряжение в квадрате
η - кпд равное за единицу η=1
ɣ=32 м/Ом мм2. гамма материала
S=150 мм2. сечение провода
но прежде вычислить сечение S, по таблице которую указал Леша и найденному I мы получили такое же значение, в таблице оно соответствует сечению 120 мм2, но преподаватель говорит бери с запасом т.е. 150 мм2., но после подсчетов у меня какая то невнятная цифра получается, необходимо ли кВт переводить в Вт а метры в миллиметры при расчете?

Сообщение отредактировал СашаСтудент - 19.1.2012, 17:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 19.1.2012, 18:27
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Непонятна размерность этой гаммы. Вообще удельное сопротивление ρ0- ро, Ом*мм^2/м. Так же 1 Ом*м=10^6 Ом*мм^2/м. Уточните этот момент. Сопротивление провода R0= (ρ0*l)/S S-сечение,l-длина. (=32 м/Ом мм2.) -это что за размерность?

Сообщение отредактировал ЛЕША - 19.1.2012, 18:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
СашаСтудент
сообщение 19.1.2012, 18:35
Сообщение #49


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 19.1.2012
Пользователь №: 25781



вот здесь расписано, это удельная проводимость
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 20.1.2012, 2:28
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Проводимость-величина обратная сопротивлению. Надеюсь, разберётесь. Кстати как отображается в скачанном вордовском документе знак деления? Дело в том, что я писал в формулах не / , а как в учебниках горизонтальной чертой. А у Вас как отобразилось при скачивании?ΔU = (P∙R)/U = 14,77В,, ΔU% = (ΔU/U) *100%= 3.88% так должно быть. Как бы непоняток не произошло..

Сообщение отредактировал ЛЕША - 20.1.2012, 2:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
СашаСтудент
сообщение 20.1.2012, 10:22
Сообщение #51


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 19.1.2012
Пользователь №: 25781



я не знаю как отобразить в сообщении горизонтальную линию деления, в верде у Вас все правильно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
СашаСтудент
сообщение 25.1.2012, 0:05
Сообщение #52


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 19.1.2012
Пользователь №: 25781



еще раз спасибо Вам Алексей, преподаватель проверив задачу сказал все верно. Но сегодня меня шокировали, сказал у меня не так как у всех, а значит не правильно, вобщим преподаватель не очень адекватен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikola.tesla
сообщение 3.2.2012, 23:56
Сообщение #53


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 3.2.2012
Пользователь №: 25982



Цитата(Офигевшая девочка @ 18.9.2008, 15:21) *
Люди добрые, спецы и не очень... Выручайте. Или я полная дура или мой босс. Работаю в отделе маркетинга, готовлю к выходу каталог Кабельно Проводниковой Продукции, получила задание найти упрощенные формулы для 1) расчета длительно допустимого тока и 2) расчета сопротивления для кабелей и проводов (потеря напряжения на длину). ПО пункту 1) нашла вот это - I=P/U. Даже поняла, как по этой формуле и таблицам ПУЭ определить сечение провода, но теперь встал вопрос в том, чтобы расчитать длительно допустимый ток для 3-х фаз............ HELP! Если кто-то знает - откликнитесь пожалуйста и просьба по возможности с объяснением, чтобы я могла объяснитьэто своему боссу. А по пункту 2) нарыла это - R=Px(L/S) формула как формула,но нигде не могу найти пояснение к ней. Пожалуйста помогите. HELP!Заранее всех целую...........

Легко: 3-х фазный двигатель, 380 в: I=(приблизительно)Р(мощность кВт) х 2. Пример: асинхронный двигатель с КЗ ротором 22 кВт 380 В: I=22х2=44 Ампера. Кабель выбирается по плотности тока: медь - 4-8 Ампер на кв.мм, алюминий - 2-4 А/кв.мм. 44/4=11, т.е. при длинной линии возьмем 16 кв.мм, при короткой - 10, а-то и 6, т.к. медь выдерживает, для двигателей до 10 А/кв.мм. Вааще есть таблицы темп. выносл. кабеля.
При напряжении 220 В: I=Р(кВт)х5, т.е. 1кВт = 5 Ампер, по сечению = 10А/кв.мм. по меди и в два раза меньше по алюминию
Рад, если чем-то помог
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DoctorGauss
сообщение 17.9.2012, 13:26
Сообщение #54


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(Гость @ 20.1.2009, 13:33) *
Есть программка по расчету падения и потерь напряжения (а также считает отклонение напряжения в конце линии, суммарные потери и т.д.). И самое главное - есть нормальная инструкция с методикой расчета (это к вопросу насчет формул) и человеческий хелп. Кому интересно, качайте с http://avral-okz.narod.ru. Программа бесплатная. Называется "Аврал.Дельта".

Сайт поменялся. Вот ссылка на страницу с актуальной версией программы "Аврал.Дельта": http://avralsoft.ru/?page_id=14


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_андрей_*_*
сообщение 14.2.2015, 8:39
Сообщение #55





Гости






всем привет,с просьбой ко всем форумчанам icon_smile.gif ,то того кто д
остает продавцов в магазине -такая ситуация : взят кабель аввг 3 * 4 ,нужно достаточно точно посчитать длительно допустимую нагрузку (на 6 бухгалтерских кабинетов " женский коллектив" , провод их)
по диаметру мерим провод ,рассчитываем и получаем=вместо 4 (мм)2=3,78 ,как считать дальше (к таблицам уже не подходит)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 14.2.2015, 8:48
Сообщение #56


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Я бы больше 16А не поставил. А вообще алюминий таких сечений в общественных зданиях запрещен

Сообщение отредактировал FRAER - 14.2.2015, 8:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 14:20
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены