в том то и проблема, в задаче отсутствуют какие-либо еще данные... А есть ли таблица определения сечения по мощности, в задаче написано что линия питает распределительный щит мощностью 160 кВт
правда на картинке максимальная мощность по алюминию 132 |
|
|
|
19.1.2012, 12:41
Сообщение
#42
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если ошибусь, поправят
сила тока у Вас получится 375 А, по допустимому току это 120 квадрат по алюминю, далее проверяете по потерям, думаю при такой мощности и длине будет 185 при 5% -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
19.1.2012, 13:31
Сообщение
#43
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
|
|
|
19.1.2012, 14:09
Сообщение
#44
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
... правда на картинке максимальная мощность по алюминию 132 Ну и спрашивается, нафига тогда эта картинка? Чем не устраивают таблицы ПУЭ? Можно воспользоваться таблицей для одиночного открыто проложенного изолированного провода (табл. 1.3.5) 160 (кВт) / 0,66 / 0,65 = 373А по минимальному сечению - 120 мм2 далее считайте потери на линии и увеличивайте сечение провода. Можно воспользоваться данными с сайта производителей проводов. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
19.1.2012, 15:23
Сообщение
#45
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Однако кажись вот так:
Сообщение отредактировал ЛЕША - 19.1.2012, 15:26
Прикрепленные файлы
______________________________________________________130__.doc ( 21.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 638
_______130__.doc ( 21.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 835 |
|
|
19.1.2012, 15:33
Сообщение
#46
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Однако кажись вот так: "По табл. 1.3.29 ПУЭ ..." Угу. А кто-то обессилил и не смог перелистнусть несколько страничек... ЗЫ. Кстати для справки, скопировать текст из ворда и вставить в сообщение вместо вложения не будет считаться преступлением... (Не всякий мобильник позволит прочесть вложенный *.doc) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
19.1.2012, 17:48
Сообщение
#47
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.1.2012 Пользователь №: 25781 |
Цитата Определить потери напряжения в воздушной линии длиной 130 м. при напряжении 380В. Линия питает распределительный щит из которого отбирается мощность 160кВт при kosф=0,65. Линия выполнена неизолированными алюминиевыми проводами. Iрасч. = P/√3∙U∙cosφ = 1603∙380∙0.65 = 0.3739kA=373.9A По табл. 1.3.29 ПУЭ выбираем провод АС-120мм2 r0 по справочнику 0,27Ом/км Найдем реактивную мощность: Q= √3*U*I*sinφ , φ=arccos0.65= 0.863 Q= √3*380*373.9*sin0.863= 186.78квар Полная мощность: S = √ P2 + Q2 =√1602+186.782 = 246кВА Определим активное сопротивление линии R= r0 *l=0.27*130= 35.1Om Реактивное сопротивление проводов при напряжении 380В ничтожно мало. ΔU = P∙RU = 14,77В,, ΔU% = ΔUU *100%= 3.88% При норме 5% 3,88% проходит. Огромное спасибо, просто громадное спасибище, все логично. Я только что приехал от преподавателя, прочитав условия задачи, он сказал что виноват и не добавил ɣ(гамму) материала (алюминия) =32 м/Ом мм2. по таблице. И Тогда решать по формуле ΔU%= P/√3∙Uн2∙η∙ɣ∙S, где Р мощность Uн - номинальное напряжение в квадрате η - кпд равное за единицу η=1 ɣ=32 м/Ом мм2. гамма материала S=150 мм2. сечение провода но прежде вычислить сечение S, по таблице которую указал Леша и найденному I мы получили такое же значение, в таблице оно соответствует сечению 120 мм2, но преподаватель говорит бери с запасом т.е. 150 мм2., но после подсчетов у меня какая то невнятная цифра получается, необходимо ли кВт переводить в Вт а метры в миллиметры при расчете? Сообщение отредактировал СашаСтудент - 19.1.2012, 17:52 |
|
|
|
19.1.2012, 18:27
Сообщение
#48
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Непонятна размерность этой гаммы. Вообще удельное сопротивление ρ0- ро, Ом*мм^2/м. Так же 1 Ом*м=10^6 Ом*мм^2/м. Уточните этот момент. Сопротивление провода R0= (ρ0*l)/S S-сечение,l-длина. (=32 м/Ом мм2.) -это что за размерность?
Сообщение отредактировал ЛЕША - 19.1.2012, 18:34 |
|
|
19.1.2012, 18:35
Сообщение
#49
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.1.2012 Пользователь №: 25781 |
|
|
|
20.1.2012, 2:28
Сообщение
#50
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Проводимость-величина обратная сопротивлению. Надеюсь, разберётесь. Кстати как отображается в скачанном вордовском документе знак деления? Дело в том, что я писал в формулах не / , а как в учебниках горизонтальной чертой. А у Вас как отобразилось при скачивании?ΔU = (P∙R)/U = 14,77В,, ΔU% = (ΔU/U) *100%= 3.88% так должно быть. Как бы непоняток не произошло..
Сообщение отредактировал ЛЕША - 20.1.2012, 2:28 |
|
|
|
20.1.2012, 10:22
Сообщение
#51
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.1.2012 Пользователь №: 25781 |
я не знаю как отобразить в сообщении горизонтальную линию деления, в верде у Вас все правильно.
|
|
|
25.1.2012, 0:05
Сообщение
#52
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.1.2012 Пользователь №: 25781 |
еще раз спасибо Вам Алексей, преподаватель проверив задачу сказал все верно. Но сегодня меня шокировали, сказал у меня не так как у всех, а значит не правильно, вобщим преподаватель не очень адекватен.
|
|
|
3.2.2012, 23:56
Сообщение
#53
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.2.2012 Пользователь №: 25982 |
Люди добрые, спецы и не очень... Выручайте. Или я полная дура или мой босс. Работаю в отделе маркетинга, готовлю к выходу каталог Кабельно Проводниковой Продукции, получила задание найти упрощенные формулы для 1) расчета длительно допустимого тока и 2) расчета сопротивления для кабелей и проводов (потеря напряжения на длину). ПО пункту 1) нашла вот это - I=P/U. Даже поняла, как по этой формуле и таблицам ПУЭ определить сечение провода, но теперь встал вопрос в том, чтобы расчитать длительно допустимый ток для 3-х фаз............ HELP! Если кто-то знает - откликнитесь пожалуйста и просьба по возможности с объяснением, чтобы я могла объяснитьэто своему боссу. А по пункту 2) нарыла это - R=Px(L/S) формула как формула,но нигде не могу найти пояснение к ней. Пожалуйста помогите. HELP!Заранее всех целую........... Легко: 3-х фазный двигатель, 380 в: I=(приблизительно)Р(мощность кВт) х 2. Пример: асинхронный двигатель с КЗ ротором 22 кВт 380 В: I=22х2=44 Ампера. Кабель выбирается по плотности тока: медь - 4-8 Ампер на кв.мм, алюминий - 2-4 А/кв.мм. 44/4=11, т.е. при длинной линии возьмем 16 кв.мм, при короткой - 10, а-то и 6, т.к. медь выдерживает, для двигателей до 10 А/кв.мм. Вааще есть таблицы темп. выносл. кабеля. При напряжении 220 В: I=Р(кВт)х5, т.е. 1кВт = 5 Ампер, по сечению = 10А/кв.мм. по меди и в два раза меньше по алюминию Рад, если чем-то помог |
|
|
17.9.2012, 13:26
Сообщение
#54
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
Есть программка по расчету падения и потерь напряжения (а также считает отклонение напряжения в конце линии, суммарные потери и т.д.). И самое главное - есть нормальная инструкция с методикой расчета (это к вопросу насчет формул) и человеческий хелп. Кому интересно, качайте с http://avral-okz.narod.ru. Программа бесплатная. Называется "Аврал.Дельта". Сайт поменялся. Вот ссылка на страницу с актуальной версией программы "Аврал.Дельта": http://avralsoft.ru/?page_id=14 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
Гость_Гость_андрей_*_* |
14.2.2015, 8:39
Сообщение
#55
|
Гости |
всем привет,с просьбой ко всем форумчанам ,то того кто д
остает продавцов в магазине -такая ситуация : взят кабель аввг 3 * 4 ,нужно достаточно точно посчитать длительно допустимую нагрузку (на 6 бухгалтерских кабинетов " женский коллектив" , провод их) по диаметру мерим провод ,рассчитываем и получаем=вместо 4 (мм)2=3,78 ,как считать дальше (к таблицам уже не подходит) |
|
|
14.2.2015, 8:48
Сообщение
#56
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Я бы больше 16А не поставил. А вообще алюминий таких сечений в общественных зданиях запрещен
Сообщение отредактировал FRAER - 14.2.2015, 8:49 |
|
|