Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

ПВ 3 Желто зеленый в качестве фазного

PITBY
сообщение 19.1.2012, 9:59
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 23.12.2011
Из: Москва
Пользователь №: 25501



Цитата(antno @ 11.1.2012, 16:47) *
Допустимо ли по ПУЭ прокладка кабеля 5х70 ПВ-3, в трубе и на лотках, одинакового желтозеленого цвета? и не будет ли придираться ростехнадзор?


ГОСТ Р 50462 2009 Базовые принципы и принципы безопасности для интерфейса «человек-машина», выполнение и идентификация. Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений.

5.3.2 Комбинация желтого и зеленого цветов предназначена только для идентификации защитного проводника.

Однозначный ответ НЕТ, не допустимо.
(Но у нас как всегда- если нельзя, но очень хочется, значит можно!)
Так и живем. Экономим....

Сообщение отредактировал PITBY - 19.1.2012, 9:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 19.1.2012, 12:44
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(PITBY @ 19.1.2012, 7:59) *
Так и живем. Экономим....
По вопросу и ГОСТу всё понятно, а вот в чём заключается экономия, если общая цена (расходов) одна и та же, только цвет изоляции другой?
Как можно экономить на цвете?
И вроде как жёлто-зелёный должен быть по идее даже чуть дороже однородного цвета....
И где экономия?


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 19.1.2012, 12:47
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



экономия в том, что жёлто-зелёный уже куплен icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PITBY
сообщение 19.1.2012, 14:19
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 23.12.2011
Из: Москва
Пользователь №: 25501



Цитата(Rezo @ 19.1.2012, 13:44) *
По вопросу и ГОСТу всё понятно, а вот в чём заключается экономия, если общая цена (расходов) одна и та же, только цвет изоляции другой?
Как можно экономить на цвете?
И вроде как жёлто-зелёный должен быть по идее даже чуть дороже однородного цвета....
И где экономия?


Как ранее писалось, в трубку, в трубку. Не охото протягивать, да еще разноцветную? Вот и экономия icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал PITBY - 19.1.2012, 14:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 19.1.2012, 14:32
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
экономия в том, что жёлто-зелёный уже куплен

Цитата(PITBY @ 19.1.2012, 12:19) *
Как ранее писалось, в трубку, в трубку. Не охото протягивать, да еще разноцветную? Вот и экономия icon_biggrin.gif
Нужно к примеру протянуть 300 метров.
Варианты:
1. Все 4 закладывать одним цветом (скажем белым) и купить 400 метров этого првода.
2. Заказать (купить) 300 метров белого цвета и 100 метров жёлто-зелёного цвета.
3. Заказать (купить) 400 метров жёлто-зелёного цвета.
Цена за метр (и опт) провода одного и того же сечения одинакова.
Цитата(PITBY)
(Но у нас как всегда- если нельзя, но очень хочется, значит можно!)
Так и живем. Экономим....
В чём и где здесь (в моём примере) экономия, связанная с применяемым цветом изоляции проводов?

Сообщение отредактировал Rezo - 19.1.2012, 14:37


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 19.1.2012, 14:43
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Да наверно спёрли где то туеву хучу жёлто-зелёнки, а теперь не знают куда его деть.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 19.1.2012, 14:49
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(RomanNV @ 19.1.2012, 12:43) *
Да наверно спёрли где то туеву хучу жёлто-зелёнки, а теперь не знают куда его деть.
А это тут при чём?
Говорим о том, что будем покупать всё законным образом, независимо от цвета!


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PITBY
сообщение 19.1.2012, 14:54
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 23.12.2011
Из: Москва
Пользователь №: 25501



Цитата(Rezo @ 19.1.2012, 15:32) *
Нужно к примеру протянуть 300 метров.
Варианты:
1. Все 4 закладывать одним цветом (скажем белым) и купить 400 метров этого првода.
2. Заказать (купить) 300 метров белого цвета и 100 метров жёлто-зелёного цвета.
3. Заказать (купить) 400 метров жёлто-зелёного цвета.
Цена за метр (и опт) провода одного и того же сечения одинакова. В чём и где здесь (в моём примере) экономия, связанная с применяемым цветом изоляции проводов?


Экономия в том, что нашли остатки ж/з провода,(или купили больше чем нужно, или ещё что) и решили его использовать вместо фазных.
А нельзя icon_smile.gif А хочется icon_biggrin.gif Ведь купить ещё провод другого цвета, денег нет. (хотя, можно попросить продавца поменять). Вот и вопросы.

Цитата(Rezo @ 19.1.2012, 15:49) *
А это тут при чём?
Говорим о том, что будем покупать всё законным образом, независимо от цвета!


Ну так купите нужных цветов, и ВОПРОС СНЯТТТТТТТ.

Сообщение отредактировал PITBY - 19.1.2012, 14:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 19.1.2012, 15:33
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(PITBY @ 19.1.2012, 11:54) *
Экономия в том, что нашли остатки ж/з провода,(или купили больше чем нужно, или ещё что) и решили его использовать вместо фазных.
Вы сударь уклонились от общей линии темы по поводу применения проводов в зависимости от цвета.
Цитата(PITBY)
А нельзя icon_smile.gif А хочется icon_biggrin.gif Ведь купить ещё провод другого цвета, денег нет. (хотя, можно попросить продавца поменять). Вот и вопросы.
Ну так купите нужных цветов, и ВОПРОС СНЯТТТТТТТ.
Как у Вас всё идеально в жизни, тем более в нашей стране!
Жизненный приме!....
Утром вызывает президент компании и ставит задачу по разводке и разводке именно сегодня, поскольку завтра уже придут принимающие.
Не будем говорить о наших бардаках и почему так получилось, но пере до мной поставлена задача, которую я к утру должен выполнить!
Обзваниваем все конторы и выясняется, что повод данного сечения только жёлто-зелёной цветомаркировки, либо предлагают не ПВ3, а с моножилой. Либо ждать день-два.
Ну и что мне делать?
Что на что и у какого продавца-поставщика я должен поменять?
Звонил приятелям, но у них алюминька.
Что мне было делать?
А пол дня уже прошло!....
Вышел из положения именно так, как здесь участники форума описывали (и то же видимо не без практических оснований) - на видимых участках подключения с обоих сторон, надел по 1метру термоусадку!
И всех это устроило!...
Так вот.... повторюсь в очередной раз - совершенно никакой разницы какого одного и того же цвета я уложу в короб провода, все белые или все жёлто-зелёные.
И тому кто будет просматривать и дефектовать провода без разницы среди какого одного и того же цвета ему мудохаться!
Только ГОСТ почему-то ко всему этому подошёл "однобоко".
Нужно было одноначно указывать, что так и только так в любом случае и никакой привилегии какому-либо цвету - удобства и порядка было бы больше!.....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PITBY
сообщение 19.1.2012, 15:56
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 23.12.2011
Из: Москва
Пользователь №: 25501



Цитата
Вы сударь уклонились от общей линии темы по поводу применения проводов в зависимости от цвета.


Вы спросили на Форуме о допустимости применения ж/з провода - Вам ответили согласно ЗАКОНА.

А уж какой он - увы... . И не надо обижаться. Так как Вы сделали, и в такой ситуации, многие бы сделали.
И на работоспособность это никак не повлияет, это точно.
Но, что это НЕ ПРАВИЛЬНО, согласно букве ЗАКОНА - это факт.
(Кстати, внимательно прочитав ГОСТ Р 50462 2009 вы удивитесь очень сильно:
Прикрепленное изображение

вот этому выделенному пункту. Это "клондайк" для принимающих. И большой геморой для монтажников.
Вчитайтесь внимательно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 19.1.2012, 16:10
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
Вы спросили на Форуме о допустимости применения ж/з провода - Вам ответили согласно ЗАКОНА.
Ничего подобного - я не спрашивал и не задавал вопрос о допустимости применения ж/з проводов!
Цитата
Но, что это НЕ ПРАВИЛЬНО, согласно букве ЗАКОНА - это факт.
С этим согласен и никогда не возражал!
Цитата
(Кстати, внимательно прочитав ГОСТ Р 50462 2009 вы удивитесь очень сильно:
Да есть у меня это и давно есть.... Просто я давно в душе возмущён неоднозначностью подхода в цветомаркировке в том или ином случае. У нас часто принимают, дополняют или корректируют тот или иной ГОСТ, а он то с одним документом , то с другим входит в противоречие, поскольку там осталось что-то старое.... чуть ли не со времён 30-х годов.
Вот и крутишься как "уж на сковородке".....
Цитата
Но, что это НЕ ПРАВИЛЬНО, согласно букве ЗАКОНА - это факт.
Однозначно и без вопросов!


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 19.1.2012, 16:30
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Rezo @ 19.1.2012, 17:10) *
Вот и крутишься как "уж на сковородке".....

Проектировщик?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
PITBY
сообщение 19.1.2012, 16:33
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 23.12.2011
Из: Москва
Пользователь №: 25501



Цитата(Rezo @ 19.1.2012, 17:10) *
Ничего подобного - я не спрашивал и не задавал вопрос о допустимости применения ж/з проводов! С этим согласен и никогда не возражал!


Извиняюсь Rezo, это ответ автору вопроса был.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 1:35
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены