Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 22.5.2011 Из: Беларусь Пользователь №: 22889 ![]() |
Трёхфазный, подключен через трансформаторы тока. Не отключая питания отцепил один трансформатор тока. Через минуту что-то внутри счётчика кааааааааааак въе... ло
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 ![]() |
На разомкнутой обмотке ТТ появляется высокое напряжение, вот и пробило токовые цепи.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2062 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
если ТТ 10 кВ, тогда возможно.
На ТТ 0,4 кВ при размыкании ны выходе не более 100 В. ба-бах внутри счетчика может сделать электролит. кондер. Если бы перекрыло между фазами, как минимум крышку счетчика оторвало и провода к счетчику отгорели |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
если ТТ 10 кВ, тогда возможно. На ТТ 0,4 кВ при размыкании ны выходе не более 100 В. Вы меряли , что 100В? Более правильно будет , сотен Вольт!! -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Элементарное, но грубое нарушение ПТБ.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2062 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Вы меряли , что 100В? Более правильно будет , сотен Вольт!! Возьмите ТТ типа Т-0,66, нагрузочный транс, тестер и попробуйте "выжать" из разомкнутого ТТ 100 В, не спалив нагрузочник. Опасность представляют ТТ 10 кВ и выше с массивным магнитопроводом, при их размыкании появляется напряжение до нескольких кВ. Был случай, когда прогорел клеммник на разомкнутом ТТ-35 кВ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23140 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если я правильно понял, транс был отсоединен от счетчика - какая связь между выходом из строя счетчика и отсоединенным трансом?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Видимо ни какой связи нет ,бедствие наступает для ТТ любого класса напряжения и это бедствие зависит насколько большой ток проходит через данный тт если более 120% от номинала и в течение длительного времени то при разомкнутой обмотке происходит пробой вторичной обмотки (от высокого напряжения) и происходит либо возгорание в основном у ТТ-0,66кВ либо взрыв у ТТ выше 6кВ.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
если я правильно понял, транс был отсоединен от счетчика - какая связь между выходом из строя счетчика и отсоединенным трансом? Согласен - никакой!Автор что-то не так донёс до публики! Цитата ....бедствие наступает для ТТ любого класса напряжения и это бедствие зависит насколько большой ток проходит через данный тт если более 120% от номинала и в течение длительного времени то при разомкнутой обмотке происходит пробой вторичной обмотки (от высокого напряжения) Всё верно и с этим никто не спорит, но речь-то идёт о эл. счётчие - сгорел он, а не ТТ!-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11178 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Шут его знает, что там набуровлено в смысле проводов. Особенно когда меняют комбинацию СА+СР на новый электронный счетчик. Могли, к примеру, не заземлить вторички ТТ.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Из сего автор темы поймет где искать бяку
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |