парни, устал читать, мож что пропустил. Зачем лисапед изобретать. Сервер достаточно дорогая весч, поетому не нужно экономить. Все уже давно изобретено и просто.
Вариант 1
На вводе АВР на 2 ввода (можно на 3 еще от ДГУ) время переключения особо не критично. Далее ИБП с двойным преобразованием. Далее сервер. Пропал ввод ИБП работает на аккум. в это время АВР переключился ИБП стал работать от второго ввода.
Вариант 2
Если сервер сравнительно мощный (киловат 20) поищите ИБП с байпасом т.е. у него 2 ввода. На 1 одна линия, на 2 другая. и тоже он-лайн. Помер ввод ИБП на аккум. Сдохли аккум. ИБП ушел в байпас на 2 ввод. Или мозги можно запрограммировать шоб он сразу в байпас уходил. Можно еще внешний байпас поставить тот вручную переключает, но только 2 ввод все равно нужно на ИБП подавать он в момент переключения фазы подстраивает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Youranium
сообщение 16.1.2012, 14:57
Сообщение #43


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 9.1.2012
Из: Украина
Пользователь №: 25644



у меня вот вопрос...Перед тем как ИБП выключится он подаст сигнал на выключение сервера?

Цитата(Гость_push72_* @ 16.1.2012, 3:39) *
мож что пропустил.
Если сервер сравнительно мощный (киловат 20) поищите ИБП с байпасом т.е. у него 2 ввода. На 1 одна линия, на 2 другая. и тоже он-лайн.

Линия одна и та же. ИБП 1000 В А .это гдето 700 Вт сервер

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%...0%BB:Online.jpg

я вообще то думал что так все ИБП работают.Если греется батарея - значит срок ее выходит,ставить все АВР и пр это слишком будет дорого и неэкономично, проще тогда батареи менять каждые 2 года...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
miXOnIN
сообщение 16.1.2012, 16:32
Сообщение #44


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 14.1.2012
Пользователь №: 25732



Цитата(Youranium @ 16.1.2012, 15:57) *
у меня вот вопрос...Перед тем как ИБП выключится он подаст сигнал на выключение сервера?


Линия одна и та же. ИБП 1000 В А .это гдето 700 Вт сервер

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%...0%BB:Online.jpg

я вообще то думал что так все ИБП работают.Если греется батарея - значит срок ее выходит,ставить все АВР и пр это слишком будет дорого и неэкономично, проще тогда батареи менять каждые 2 года...


Хмм, ну у меня ведь ИПБ называется 1000 Offline, а рисунок что ты прицепил - под он-лайн!
http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Offline.jpg

Сообщение отредактировал miXOnIN - 16.1.2012, 16:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 16.1.2012, 22:37
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Пару слов от себя......
Скажу то, что вроде бы никто не написал.
Но во-первых всё же я лично так до конца и не понял, зачем автору такой "огород" городить?
Это вообще лишено какого-либо смысла по определению!
Дело в том, что на комп (сервер) приходит сеть через БП, но напрямую самым "наглым" образом, либо через сетевой преобразователь, т.е. - без участия работы блока и АБ.
Как только напряжение в сети исчезает, то внутрисетевой преобразователь прекращает свою работу, что является командой для запуска преобразователя 12 В (от АБ).
В итоге на выходе бесперебойника в любом случае остаётся 220 Вольт.
Ну зачем городить вторую ветвь 220 Вольт к компу?
Я уже не говорю о том, что однажды могут и фазы не совпасть ("блондинка" сетевую вилку перевернёт наоборот).
Теперь о синхронизации фаз!....
В принципе сдвиг фазы при переключении на полпериода, совершенно никак не отразится на компе, поскольку там нет скажем эл. двигателей на переменку 220 вольт - тем более нет 3-х фазных.
Но если уж вопрос имеется, тогда вот что.....
В самых простых УПС переключение происходит через быстродействующее реле - это принцип, как я выразился, "нагло в лоб".
Вот это не есть хорошо, поскольку всё же это иногда выражается в очень мощной помехе, что весьма нежелательно для сервера.
А вот с внутренним преобразованием (иногда даже двойного), такого быть не может.
Там всё плавно и бех помех!
Были попытки с синхронизацией генератора УПС под сеть, но они ничем не в выигрыше, а порой даже более "капризны", поэтому не получили широкое распространение.
Ну может теперь автор скажет, что всё-таки его беспокоит и почему явным образом желает питать сервак двумя контурами сети?
Есть у меня одна догадка, но могу ошибиться......

Сообщение отредактировал Rezo - 16.1.2012, 22:40


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_scasi_*_*
сообщение 17.1.2012, 11:11
Сообщение #46





Гости






Цитата(Rezo @ 16.1.2012, 22:37) *
Пару слов от себя......
Скажу то, что вроде бы никто не написал.
Но во-первых всё же я лично так до конца и не понял, зачем автору такой "огород" городить?
Это вообще лишено какого-либо смысла по определению!
Есть у меня одна догадка, но могу ошибиться......

Больная голова рукам покою не дает icon_smile.gif А если серьезно, я приблизительно понял зачем автору эту хрень! Отключаем автосохранение файлов и регулируем перезагрузку компа механически самому. Если палево нет то бесперебойник отработает свою функцию, и при потери напряжения автор закроет все спокойно сохранив, или запомнив данные. А вот другой вариант: в хату ломятся сотрудники полиции, ФСБ или т.п. автор спокойно делает ресет, и ничего не сохраняется. На жестком диске ничего, а флэшка превратилась в пыль в каком-нибудь миксере icon_smile.gif
Эх, пойти надо детективы писать!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
miXOnIN
сообщение 17.1.2012, 17:31
Сообщение #47


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 14.1.2012
Пользователь №: 25732



Цитата(Гость_scasi_* @ 17.1.2012, 12:11) *
Больная голова рукам покою не дает icon_smile.gif А если серьезно, я приблизительно понял зачем автору эту хрень! Отключаем автосохранение файлов и регулируем перезагрузку компа механически самому. Если палево нет то бесперебойник отработает свою функцию, и при потери напряжения автор закроет все спокойно сохранив, или запомнив данные. А вот другой вариант: в хату ломятся сотрудники полиции, ФСБ или т.п. автор спокойно делает ресет, и ничего не сохраняется. На жестком диске ничего, а флэшка превратилась в пыль в каком-нибудь миксере icon_smile.gif
Эх, пойти надо детективы писать!!!


ахах)) не, то что они не должны увидеть - не стоит на автосейве icon_wink.gif
Смысл в том - чтоб когда меня нет сервер выключился по таймеру, и бесперебойник ТОЖЕ был выключен.
Поскольку в ИБП нету таймера выключения (тооолько руками) то надо значить его вообще убирать с питания, но убирать нужно не выключая сервер.
Всё
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Youranium
сообщение 23.1.2012, 17:03
Сообщение #48


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 9.1.2012
Из: Украина
Пользователь №: 25644



Это экономически НЕ выгодно!!!Были мысли об АВР и пр.Проще купить онлайн безперебойник с двойным преобразованием.Он же отключает батарею когда она заряжена, и подключает когда нужно - в чем вопрос я не пойму?...

Цитата(miXOnIN @ 16.1.2012, 15:32) *
Хмм, ну у меня ведь ИПБ называется 1000 Offline, а рисунок что ты прицепил - под он-лайн!
http://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Offline.jpg

Так надо купить Онлайн и все!Вот Вам и будет ваше устройство!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
miXOnIN
сообщение 24.1.2012, 17:14
Сообщение #49


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 14.1.2012
Пользователь №: 25732



Цитата(Youranium @ 23.1.2012, 18:03) *
Это экономически НЕ выгодно!!!Были мысли об АВР и пр.Проще купить онлайн безперебойник с двойным преобразованием.Он же отключает батарею когда она заряжена, и подключает когда нужно - в чем вопрос я не пойму?...


Так надо купить Онлайн и все!Вот Вам и будет ваше устройство!


пздц... ты от начала темы, МОЮ ЦЕЛЬ Я ЛИЧНО ОЗВУЧИВАЛ РАЗА ТРИ, И ДРУГИЕ ЛЮДИ ЕЩЕ ПАРУ РАЗ ЕЁ ОЗВУЧИЛИ, А ТЫ ТАК И НЕ ДОЧИТАЛСЯ ДО ИСТЕННОЙ ЦЕЛИ!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.1.2012, 18:45
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



miXOnIN, напоминаю
Цитата
Запрещается:
...
- составление названия темы и самого сообщения из ЗАГЛАВНЫХ букв (кроме аббревиатур);


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Youranium
сообщение 25.1.2012, 14:48
Сообщение #51


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 9.1.2012
Из: Украина
Пользователь №: 25644



Цитата(miXOnIN @ 24.1.2012, 16:14) *
пздц... ты от начала темы!!

Прошу не Тыкать и не выражаться. Не сразу Вас понимали... люди. Нарисуйте алгоритм действий сервера - составьте схему(как в программировании) и тогда можно будет подумать.А так как вы пишите .....Ну что кто-нить вам помог??нашли ответ???....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
miXOnIN
сообщение 25.1.2012, 15:57
Сообщение #52


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 14.1.2012
Пользователь №: 25732



Цитата(Youranium @ 25.1.2012, 15:48) *
Прошу не Тыкать и не выражаться. Не сразу Вас понимали... люди. Нарисуйте алгоритм действий сервера - составьте схему(как в программировании) и тогда можно будет подумать.А так как вы пишите .....Ну что кто-нить вам помог??нашли ответ???....


Схему я рисовал, смотри первую страницу!
п.с. я сам программист, и как ЕЩЕ яснее изложить я не знаю просто
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mcpetruha
сообщение 25.1.2012, 18:26
Сообщение #53


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 24.1.2012
Пользователь №: 25858



Иными доступными словами это звучит так: пока в сети есть стабильное напряжение с ИБП или без него компьютер питается от сети 220 (только с ИБП он защищен от перепадов напряжения ) когда напряжения в сети нет с ИБП тот самый компьютер некоторое время работает от аккумулятора- без ИБП не работает вовсе и никакими выключателями это не изменить.
Вывод- все что вы питаетесь придумать уже давно придумали и "засунули" в ИБП.
мож где-то ошибся исправьте ......
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 25.1.2012, 18:40
Сообщение #54


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(mcpetruha @ 25.1.2012, 16:26) *
...мож где-то ошибся исправьте ......
Здесь!...
Цитата
только с ИБП он защищен от перепадов напряжения


Сообщение отредактировал Rezo - 25.1.2012, 18:40


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mcpetruha
сообщение 25.1.2012, 18:57
Сообщение #55


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 24.1.2012
Пользователь №: 25858



А в чем ошибка? Разве это не так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 25.1.2012, 19:06
Сообщение #56


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Источник Безперебойного Питания предназначен для обеспечения безперебойного питания!
Перепады напряжения в сети (скажем на 10 Вольт) ему по-барабану!...


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mcpetruha
сообщение 25.1.2012, 19:15
Сообщение #57


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 24.1.2012
Пользователь №: 25858



Цитата(Rezo @ 25.1.2012, 19:06) *
Источник Безперебойного Питания предназначен для обеспечения безперебойного питания!
Перепады напряжения в сети (скажем на 10 Вольт) ему по-барабану!...

Имеется ввиду компьютер защищает от перепадов напряжения. Очень интересно как это компу по-барабану перепады напряжения?(они не всегда бывают вольт на 10)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 25.1.2012, 20:16
Сообщение #58


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(mcpetruha @ 25.1.2012, 17:15) *
Очень интересно как это компу по-барабану перепады напряжения?(они не всегда бывают вольт на 10)
Да очень просто - у него уже внутри свой БП выполнен по схеме импульсного преобразователя, который и при 180 Вольтах в сети выдаёт номинальные напряжения для компа.....
К тому же период сети несравнимо больше периода преобразователа БП компа.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mcpetruha
сообщение 25.1.2012, 20:24
Сообщение #59


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 24.1.2012
Пользователь №: 25858



А при кратковременном полном обесточивании сети "свой БП" тоже выдает номинальные напряжения для компа?
Ну или например выше предельно допустимого....

Сообщение отредактировал mcpetruha - 25.1.2012, 20:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 25.1.2012, 22:11
Сообщение #60


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(mcpetruha @ 25.1.2012, 17:24) *
А при кратковременном полном обесточивании сети "свой БП" тоже выдает номинальные напряжения для компа?
Ну или например выше предельно допустимого....
А кратковременно это сколько - 0,01сек. или 10сек.?
ИБП включается при падении напряжения сети до определённого уровня.
Но это не означает, что он является "защитником" от перепада напряжения.
Вообще-то это удел уже не ИБП, а стабилизаторов напряжения....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2024, 9:03
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены