![]() Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 , Продолжение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Вопросы гос. инспектору Ростехнадзора - 2 , Продолжение |
![]()
Сообщение
#421
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17895 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Обычные люди, без группы, просто прохожие с улицы спокойно разгуливают внутри Электроустановки (к которой вы отнесли помещение бухгалтерии) и вы считаете, что нарушения правил для ЭУ тут нет? 2. А ЭТХП по этим же правилам кроме как по наряду, распоряжения даже войти в бухгалтерию (помещение ЭУ) не имеет права! Не видите противоречий в своих взглядах? 1. Вы с таким пафосом задаете вопросец, можно подумать, что "просто прохожий" загулял в электропомещении "бухгалтерия", и где-то даже втиснулся в межшинное пространство. ![]() 2. ЭТХП для выполнения работ на элементах электроустановки в помещение бухгалтерии несомненно входит по наряду либо распоряжению. Ответьте же на вопрос – получая зарплату работник выполняет функции ЭТХП? С чего вы решили, что без умысла выполнять функции обслуживания (по ремонту и т.п.) персонал (который имеет право выполнять эти функции в принципе) обязан иметь наряд? Замок делает обязательным атрибутом ЭУ не я а правила ПОТРМ. ПУЭ вводит понятие Электропомещения, которое тоже должно обязательно закрываться на замок (чтобы предотвратить проникновение неЭТХП в эти помещения). Если Правила говорят о помещениях и выдвигают к ним одни и те же требования разве не логично думать что речь идет об одном и том же, что помещения ЭУ и электропомещения это одни и те же помещения? ЭУ может быть и без помещения (ЛЭП). Распред сеть в офисном здании это элемент ЭУ здания, но помещения в стенах которых эта сеть располагаются относить к ЭУ неправильно. Это ваше личное мнение. Наличие замка на амбаре не является признаком электроустановки. Отсутствие замка на ЛЭП не является признаком Неэлектроустановки. Читайте определение снова. Неужели "обязательный атрибут" постоянно упускается из вида создателями основоположений? если вы помещение бухгалтерии обзовете помещением ЭУ то правила для ЭУ запрещают нахождение простых любей в помещении ЭУ и требуют закрыть его на замок (ПОТРМ). Зачем с таким маньякальным упорством любое помещение обзывать помещением ЭУ? Несомненно, в части с замком речь об электропомещении. Читайте основополагающие документы - определения ГОСТ. А в производных от них сборниках правил можете отыскать и не такое (хотя и в ГОСТ казусы попадаются). Конечно, если вы все предметы существующие в природе приравняли к ЭУ.. Только те, которые перечислены в определении. .. тогда список вы просто физически составить не в состоянии и он вам по этому и не нужен. Исчерпывающий список не требует ни один документ, не придумывайте. Может еще список розеток желаете? Вам вижу такой список сильно нужен. ![]() Если все Электроприемники считать частями ЭУ и «лишить их права» существовать отдельно от ЭУ тогда мы должны будем правила для ЭУ распространить на все электрические явления в природе, и на живые существа в том числе (биоэлекрические процессы в живых клетках чем вам не Электроприемник ![]() Вот это и есть ваш "маньякализьм" ![]() ![]() Ну описывается как должны подключаться Электроприборы к ЭУ, где написано, что все электроприборы и оргтехника это Электроустановки? Ответ давал на ваше утверждение в п.405 "Никаких офисных помещений тут нет". Это в ПУЭ как бы нет. Ну в каких помещениях описано подключение настольных средств оргтехники первого класса? ![]() Этот электроприемник - "средство оргтехники первого класса" (как и прочие) является элементом ЭУ, поскольку потребляет - преобразует ЭЭ в другие виды энергии. Вам ПУЭ доселе разве ж не цитировали по этой части? Помещения, в которых расположены элементы ЭУ (помимо самих электроприемников это распред.сеть и прочее эл.оборудование), так же являются неотъемлимой частью ЭУ. Где написано, что одни электроприемники являются частью ЭУ, а некоторые в чем-то особенные (компьютер) не являются ? ![]() Предложите пожалуйста по каким критериям бы будете выделять электротехническую часть из технологического оборудования? Вы еще предложите токоведущие части считать ЭУ, а прочее "железо" не считать ![]() Распред сеть в офисном здании это элемент ЭУ здания.. А почему в этом месте замка для ЭУ не требуете ? ![]() Сообщение отредактировал Олега - 22.12.2011, 14:34 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_гость_*_* |
![]()
Сообщение
#422
|
Гости ![]() |
Предложите пожалуйста по каким критериям бы будете выделять электротехническую часть из технологического оборудования? Вот с токарным станком все понятно где провода есть там электротехническая часть а где просто железки то это не электротехнические части станка и на них правила для ЭУ не распространяются. А как быть с электронными устройствами, где везде провода (токоведущие части) имеются? Как выделить электротехническую часть из электронных часов, сотового телефона, компьютера например? В любом случае граница между электротехнической частью и остальным в электронной технике будет условной и ее нужно правильно определять исходя из того, что мы хотим получить в итоге. Вот сижу я сейчас за компьютером и что-то никаких токоведущих частей не наблюдаю ни на клавишах, ни на кнопках мыши, даже на кнопочке включения их нет - все внутри, а вот ежели я вздумаю ремонтировать его и корпус открою да к токоведущим частям полезу, то тут и электротехническая часть. Наряд может и нет, а как минимум в порядке текущей эксплуатации, ну и группа соответствующая само сабой И кстати присоединяюсь к поздравлениям - с праздником всех вас |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#423
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 9.1.2012 Пользователь №: 25639 ![]() |
Жилой дом или квартира это тоже электроустановка.
Поэтому при вводе в работу дома (например, многоквартирного осуществляется допуск в эксплуатацию его Ростехнадзором). Просто разные электроустановки по разным требованиям сооружаются. Подстанция – это электроустановка, которая обслуживается специализированной организацией с соответствующим персоналом с соблюдением соответствующих Правил. Квартира- это электроустановка обслуживающая не квалифицированным персоналом. Соответственно требования к его безопасности при закладывании проектных решений очень жесткие по электробезопасности (УЗО, двойная или усиленная изоляция, напряжение не более 380 Вольт, выравнивание потенциалов итд) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#424
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Добрый день! Извиняюсь что не в тему. У меня вопрос к инспектору. Зарегистрировали лабораторию. Какую печать ставить на протоколах? Обязательно печать организации или можно для лаборатории сделать отдельную печать. Наш инспектор в разъездах поэтому пока не поймаю решил сюда обратиться.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#425
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17895 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#426
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если это будет официальной печатью, то можете сделать ещё одну, хотя как посмотрит на это руководство
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#427
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 18.5.2010 Из: г.Южно-Сахалинск Пользователь №: 18338 ![]() |
Когда я работал в лаборатории, у нас своя печать была и Ростехнадзор ничего по этому поводу не говорил. Главное чтоб в протоколах были указаны лица, которые числятся в лаборатории при её регистрации и были их росписи.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#428
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
всем спасибо, поймал своего. Ответ такой - " вообщето должна стоять печать организации, но в принципе ничего страшного, реквизиты будут те же, т. е. можно." А руководство как бы и само проявляет инициативу. По идее печать ставится на подпись руководителя, а он в протоколах не расписывается, поэтому и решили сделать отдельную печать с сохранением основных данных.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#429
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
печатей может быть много - это дело предприятия - для фин. документов, для тех. документов, для отдела кадров и т.д.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#430
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Я так думаю, вы не совсем правы. Печатей действительно может быть много, но юр. силу имеет только печать предприятия и подпись руководителя, либо доверенность. Тем более для фин. документов. Внутри предприятия можете хоть под честное слово обмениваться документами, а вот когда документы сторонним лицам передаете только печать предприятия. Тут проблема в другом, протоколы директор не подписывает, а на свою подпись я ставить печать не могу. Вот и возник вопрос про отдельную печать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#431
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не согласен, например некоторые копии документов заверяются печать отдела кадров и эти документы направляются в те же суды
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#432
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 18.5.2010 Из: г.Южно-Сахалинск Пользователь №: 18338 ![]() |
Я так думаю, вы не совсем правы. Печатей действительно может быть много, но юр. силу имеет только печать предприятия и подпись руководителя, либо доверенность. Тем более для фин. документов. Внутри предприятия можете хоть под честное слово обмениваться документами, а вот когда документы сторонним лицам передаете только печать предприятия. Тут проблема в другом, протоколы директор не подписывает, а на свою подпись я ставить печать не могу. Вот и возник вопрос про отдельную печать. Подписи на протоколе испытания лиц, учавствующих в испытаниях, их руководителя, если они конечно были учтены при регистрации лаборатории в Ростехнадзоре, тоже имеют юридическую силу. На мой взгляд печать на протоколе это дополнительное требование, даже не знаю чем вызванное. На АКТах осмотра измерительного комплекса, допустим, печатей не ставят, только роспись инспектора, проводившего проверку. Сообщение отредактировал DronXP - 13.1.2012, 1:24 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#433
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 443 Регистрация: 19.10.2009 Из: Саранск Пользователь №: 15903 ![]() |
Вот сижу я сейчас за компьютером и что-то никаких токоведущих частей не наблюдаю ни на клавишах, ни на кнопках мыши, даже на кнопочке включения их нет - все внутри, а вот ежели я вздумаю ремонтировать его и корпус открою да к токоведущим частям полезу, то тут и электротехническая часть. Наряд может и нет, а как минимум в порядке текущей эксплуатации, ну и группа соответствующая само сабой Давайте рассмотрим подробнее; 1. пока вы работаете на клавиатуре вы простой пользователь и правила для ЭУ к вам не относятся. 2. подключаете флешку - тут уже вы имеете дело с токоведущими частями, но так как там всего 5 вольт (неопасное напряжение неспособное вызвать поражение электрическим током) то получается тоже правила для ЭУ к вам не относятся. 3. Вытаскиваете вилку из розетки или питающий шнур из системного блока - имеете дело с опасным напряжением но так как безопасность вилки, розетки шнурка питания обеспечена конструктивными мерами то правила для ЭУ к вам тоже в данном случае не имеют отношения - вы простой пользователь как обычный человек который включает свет в своей спальной выключателем (напряжение опасное но конструкция выключателя не позволяет прикаснуться к токоведущим частям. 4. Вам необходимо заменить плату памяти в системном блоке на материнской плате - уровень напряжения на материнской плате не превышает 12 вольт (как замена аккумулятора или предохранителя, лампочки в автомобиле, разве для этого необходима группа или наряд?). 5. Вам необходимо поменять блок питания в системном блоке - уровень напряжения опасный, блок питания выполнен в отдельном корпусе, который исключает прикосновение к токоведущим частям блока и для замены блока питания этот корпус разбирать не нужно, достаточно отключить шнур питания как в п. 3. и отключить низковольтные штекера как в п. 2. Безопасность блока питания обеспечена конструктивно, исключается возможность прикосновения к токоведущим частям находящихся под опасным напряжением. Здесь тоже правила для ЭУ на вас не должны применяться. 6. Вам необходимо отремонтировать блок питания, вскрыть его корпус и выполнять работы под напряжением (производить необходимые замеры после замены неисправного элемента схемы блока питания). Да здесь имеется опасность прикосновения к токоведущим частям находящимся под опасным напряжением, способным вызвать поражение электрическим током. Итак для п. 1,2,3,4,5 нет необходимости выполнять правила для ЭУ . Блоки питания компьютерщики только меняют но не ремонтируют, блоки питания или сразу выбрасываются или ремонтируются в сервисных центрах специализированным персоналом если компьютер на гарантии. Вопрос для чего тогда компьютершиков превращать в ЭТХП и заставлять их работать по нарядам, распоряжениям с использованием защитных средств (как требуют правила для ЭУ) если нет опаности поражения электрическим током при работах которые они выполняют? Только на основании того , что электричество обязательно преобразуется в другие виды энергии (признак из определения ЭУ)? Не учитывая ни уровень напряжения (его опасность), ни конструктивнное исполнение (конструктивные меры безопасности исключающие прикосновение к токоведущим частям)? Такой подход к определению ЭУ абсолютно неправильный! Сообщение отредактировал Хлоп - 16.1.2012, 7:57 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#434
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 443 Регистрация: 19.10.2009 Из: Саранск Пользователь №: 15903 ![]() |
1. Вы с таким пафосом задаете вопросец, можно подумать, что "просто прохожий" загулял в электропомещении "бухгалтерия", и где-то даже втиснулся в межшинное пространство. ![]() 2. ЭТХП для выполнения работ на элементах электроустановки в помещение бухгалтерии несомненно входит по наряду либо распоряжению. Ответьте же на вопрос – получая зарплату работник выполняет функции ЭТХП? С чего вы решили, что без умысла выполнять функции обслуживания (по ремонту и т.п.) персонал (который имеет право выполнять эти функции в принципе) обязан иметь наряд? 1. Подход должен быть единым и к помещению ЭУ ЗРУ, например и к бухгалтерии, помещение которой вы тоже отнесли к помещениям ЭУ. 2. работник получая зарплату конечно не выполняет функцию ЭТХП, но он обязан выполнять требование правил для помещений ЭУ. И если вы отнесли помещение бухгалтерии к помещениям ЭУ то работник даже получить зарплату без наряда не будет иметь права. Правила запрещают без наряда в помещениях ЭУ находится. Это ваше личное мнение. Наличие замка на амбаре не является признаком электроустановки. Отсутствие замка на ЛЭП не является признаком Неэлектроустановки. Читайте определение снова. Неужели "обязательный атрибут" постоянно упускается из вида создателями основоположений? Несомненно, в части с замком речь об электропомещении. Читайте основополагающие документы - определения ГОСТ. А в производных от них сборниках правил можете отыскать и не такое (хотя и в ГОСТ казусы попадаются). Наличие замка на помещениях ЭУ это требование праввил для ЭУ (ПОТРМ). Если вы обозвали помещение бухгалтерии помещением ЭУ то и замок вам придется повесить тоже. ![]() Только те, которые перечислены в определении. Так весь разговор о том и идет - о каком оборудовании говорит определение ЭУ и является ли таковым оборудованием любое где хоть мало мальское напряжение (не способное вызвать поражение электрическим током) присутствует. (ПЭВМ например) ![]() Вот это и есть ваш "маньякализьм" ![]() ![]() 1. Правильно ли я вас понимаю, что вы со мной согласны, что не всякую хрень где присутствует напряжение (разность потенциалов) необходимо обзывать ЭУ? Что живые клетки не являются ЭУ, не смотря на то, что в них присутствует разность потенциалов и происходит преобразование электрической энергии в другие виды энергии? Это уже маленький но все таки шаг вперед к пониманию о чем же говорит определение ЭУ. Поздравляю коллега - идем дальше. ![]() 2. Правильно ли я вас понял, что вы согласились, что помещения ЭУ из ПОТРМ и электропомещения из ПУЭ это одно и то же? - слова разные а помещения одни и те же и требования к ним тоже одинаковые? Ну в каких помещениях описано подключение настольных средств оргтехники первого класса? ![]() Этот электроприемник - "средство оргтехники первого класса" (как и прочие) является элементом ЭУ, поскольку потребляет - преобразует ЭЭ в другие виды энергии. Вам ПУЭ доселе разве ж не цитировали по этой части? Помещения, в которых расположены элементы ЭУ (помимо самих электроприемников это распред.сеть и прочее эл.оборудование), так же являются неотъемлимой частью ЭУ. Где написано, что одни электроприемники являются частью ЭУ, а некоторые в чем-то особенные (компьютер) не являются ? Вы еще предложите токоведущие части считать ЭУ, а прочее "железо" не считать А почему в этом месте замка для ЭУ не требуете ? Давайте-ка подробнее.. ведь ЭУ в помещении. 1. ПУЭ описывает каким образом должна подключаться оргтехника к элементам ЭУ здания а не обзывает помещения в которых располагается оргтехника ни помещениями ЭУ ни тем более Электропомещениями. 2. Шпиндель у токарного станка вы тоже отнесете к ЭУ или все таки признаете за ним право остаться простой железкой в составе токарного станка с электроприводом? ![]() 3. Я уже говорил замок это требование к помещениям ЭУ а не к отдельным элементам ЭУ здания, которым и является распред сеть в офисных помещениях. Сообщение отредактировал Хлоп - 13.1.2012, 14:14 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#435
|
Гости ![]() |
Давайте рассмотрим подробнее; 1. ... правила для ЭУ к вам не относятся. 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ... Итак для п. 1,2,3,4,5 нет необходимости выполнять правила для ЭУ . правила для ЭУ к вам относятся во всех случаях и выполнять их необходимо во всех случаях, но в пунктах 1-3 вы эксплуатируете оборудование как технолог и требования к вам как к электротехнологическому персоналу, т.е 1 группа, чтоб не влезли куда не следует и вперед, а вот 4-6 вы занимаетесь ремонтом электрооборудования и требования к вам как к электротехническому персоналу. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#436
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 443 Регистрация: 19.10.2009 Из: Саранск Пользователь №: 15903 ![]() |
правила для ЭУ к вам относятся во всех случаях и выполнять их необходимо во всех случаях, но в пунктах 1-3 вы эксплуатируете оборудование как технолог и требования к вам как к электротехнологическому персоналу, т.е 1 группа, чтоб не влезли куда не следует и вперед, а вот 4-6 вы занимаетесь ремонтом электрооборудования и требования к вам как к электротехническому персоналу. Скажите пожалуйста как вы определили где заканчивается работа технолога на компьютере а где начинается работа электрика (ЭТХП)? По каким критериям? По признаку ремонта электрооборудования компьютера? - Тогда скажите мне где оно это самое электрооборудование в компьютере а где обычное технологическое оборудование компьютера? Вот с токарным станком все просто - где провода есть (токоведущие части) там должен работать электрик, а где проводов нет а только железки всякие, там работает токарь (т.е. технолог). А с компьютером как? Там везде провода, там везде электричество присутствует, и еще програмное обеспечение есть. В этом случае просто по наличию электричества границу между технологом и электриком провести уже не получится. Основным критерием здесь должно быть не наличия электричества как такового а степень его опасности и наличие возможности получения повреждения от электрического тока при выполнении конкретных работ. Придется учитывать и уровень напряжения и конструктивные меры безопасности. Именно с позиций возможности получения электравмы и следует определять нужно эту работу выполнять электрику (ЭТХП) или можно ее выполнять технологу (компьютершику). Принцип все где есть элетрическое должны обслуживать электрики (ЭТХП) здесь не работает. Сообщение отредактировал Хлоп - 18.1.2012, 11:58 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#437
|
Гости ![]() |
А вот там где вы перестаете работать как технолог, там и заканчивается. Программы писать, процессом управлять, почту проверять, пасьянс раскладывать - это технологическое и для этого кроме органов управления вам ничего не нужно, а проведение ремонтов или обслуживания к технологу никоим образом не относится.
И что значит это самое электрооборудование в компьютере, обычное технологическое оборудование компьютера - оборудование одно, вот только если вы технолог - вам в руки органы управления и в монитор смотреть и больше вам в этом оборудовании лезть никуда не следует |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#438
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 443 Регистрация: 19.10.2009 Из: Саранск Пользователь №: 15903 ![]() |
А вот там где вы перестаете работать как технолог, там и заканчивается. Программы писать, процессом управлять, почту проверять, пасьянс раскладывать - это технологическое и для этого кроме органов управления вам ничего не нужно, а проведение ремонтов или обслуживания к технологу никоим образом не относится. И что значит это самое электрооборудование в компьютере, обычное технологическое оборудование компьютера - оборудование одно, вот только если вы технолог - вам в руки органы управления и в монитор смотреть и больше вам в этом оборудовании лезть никуда не следует Флешку, вилку электропитания компьютера из розетки кто должен вытаскивать, технолог или электрик? и почему?. Восстановление програмного обеспечения (ремонт) кто должет выполнять технолог или электрик? Это совсем не пользовательская операция. Как я понимаю если воздействовать только на органы управления оборудования то это технолог, а на все остальное это электрик. Чем тогда органы управления отличаются от всего остального с точки зрения электробезопасности? Да только тем, что они конструктивно выполнены таким образом, что отсутствует возможность поражения электрическим током. А если все устройство целиком а не только отдельные его органы управления выполнено так, что невозможно получить электротравму? А если при выполнении каких то работ на этом устройстве невозможно поражение электрическим током? Тогда как, - все равно обзывать его Электроустановкой и персонал в ЭТХП переводить? Тогда мы всех владельцев сотовых телефонов должны ЭТХП сделать - симку, аккумулятор меняют, зарядник в розетку вставляют- чем не ремонт ЭУ? ![]() Прежде чем называть оборудование Электроустановкой нужно рассматривать его с точки зрения возможности поражения электрическим током при выполнении работ а не по наличию в этом оборудовании электроэнергии как таковой (без учета напряжения и конструктивных мер безопасности). Сообщение отредактировал Хлоп - 18.1.2012, 14:13 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#439
|
Гости ![]() |
Нужно рассматривать оборудования с точки зрения возможности поражения электрическим током при выполнении работ а не по наличию в этом оборудовании электроэнергии как таковой (без учета напряжения и конструктивных мер безопасности). Если производить ремонт к примеру на отключенном высоковольтном трансформаторе, то тоже нет возможности поражения электрическим током, так давайте всех подряд туда пускать, чем такой трансформатор от компьютера отличается? Трамвай (троллейбус) конструктивно выполнен так, что технолог(водитель) да и случайные люди(пассажиры) защищены от поражения электрическим током и вы только на этом основании допускаете, что кто нибудь из них может заняться ремонтом электродвигателя? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#440
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 443 Регистрация: 19.10.2009 Из: Саранск Пользователь №: 15903 ![]() |
Если производить ремонт к примеру на отключенном высоковольтном трансформаторе, то тоже нет возможности поражения электрическим током, так давайте всех подряд туда пускать, чем такой трансформатор от компьютера отличается? Трамвай (троллейбус) конструктивно выполнен так, что технолог(водитель) да и случайные люди(пассажиры) защищены от поражения электрическим током и вы только на этом основании допускаете, что кто нибудь из них может заняться ремонтом электродвигателя? 1. Для того чтобы производить ремонт высоковольтного трансформатора на подстанции необходимо оградить рабочее место от другого оборудования подстанции находящегося под напряжением, принять меры против ошибочного включения коммутационной аппаратуры, т.е. для безопасного выполнения работ недостаточно конструктивных мер безопасности - обязательно необходимо выполнение мер безопасности прописанных в правилах для ЭУ. Без них просто невозможно избежать поражения электрическим током персонала производящим ремонт. 2. Тот же высоковольтный трансформатор демонтирован и доставлен для ремонта в спец мастерскую. Здесь для работников которые будут его испытывать под напряжением однозначно должны распостраняться правила для ЭУ как и на подстанции. Но для обмотчиков которые будут только перематывать обмотку трансформатора и с высоким напряжением вообще дела не имеют зачем им меры безопасности от несуществующей опасности поражения электрическим током при наматывании провода на каркас катушки трансформатора? А для водителя автомобиля который этот трансформатор привез в мастерскую тоже группу давать будем и переводить его в ЭТХП только потому, что он ЭУ привез а не гравий какой нибуть? ![]() Сообщение отредактировал Хлоп - 18.1.2012, 14:33 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2025, 9:10 |
|
![]() |