Антонов Михаил
сообщение 16.1.2012, 13:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 2.7.2007
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 8919



Доброго времени суток всем.
Такая тема – Подстанция 35кВ имеет (естественно) электрическое отопление, местно установленными печами типа ПЭТ с защитой в виде предохранителей в ШУ.
Один из очередных проверяющих (ничтже сумняши), заявил и записал в АКТ проверки, что у печей ПЭТ отсутствует, дословно: «эл. магнитный расцепитель в цепи питания печей».
Вопрос собственно в том, что требуется щит автоматики, который бы контролировал работу отопления, совмещая с защитой (термопара, контактор, автомат).
Производит ли кто нибудь подобное и где продают.
С ув.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 16.1.2012, 14:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



А в чём проблема - не пойму?
Ну установите после предохранителей автоматический эл.магнитный автомат или вместо предохранителей установите автомат совмещающий тепловую и импульсную эл.магнитную отсечку (эл. магнитный расцепитель).


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Антонов Михаил
сообщение 16.1.2012, 14:56
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 2.7.2007
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 8919



Нужен именно готовый щит, что бы установить и подключить к нему сеть отопления ( с контролем температуры).
Где взять "готовый", а не "Кулибничать самому.
У нас на ПС примерно такие стоят на обогреве АБ (аккумуляторной батареи).
С ув.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 16.1.2012, 16:17
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Антонов Михаил @ 16.1.2012, 11:56) *
Нужен именно готовый щит, что бы установить и подключить к нему сеть отопления ( с контролем температуры).
Где взять "готовый", а не "Кулибничать самому.
Обычная установка сертифицированного автомата по всем Правилам уже стала считаться "Кулибничиной"?
И если в Вашей подстанции нужно установить скажем доп. осветительную арматуру, то это так же "Кулибничина"?
Дело Ваше, но по теме считаю, что технического вопроса, как такового в разделе " Вопросы профессионалов", не существует!
Такие темы следует создавать в других разделах форума!....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 17.1.2012, 4:49
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(Антонов Михаил @ 16.1.2012, 16:58) *
Доброго времени суток всем.
Такая тема – Подстанция 35кВ имеет (естественно) электрическое отопление, местно установленными печами типа ПЭТ с защитой в виде предохранителей в ШУ.
Один из очередных проверяющих (ничтже сумняши), заявил и записал в АКТ проверки, что у печей ПЭТ отсутствует, дословно: «эл. магнитный расцепитель в цепи питания печей».
Вопрос собственно в том, что требуется щит автоматики, который бы контролировал работу отопления, совмещая с защитой (термопара, контактор, автомат).
Производит ли кто нибудь подобное и где продают.
С ув.

Я как понял автоматы на питание ТЭНов уже есть, докупаем реле-регулятор ОВЕН ТРМ502, контактор с учетом всей мощности ТЭНов и автомат защиты для ТРМ. Соединяем и вот тебе шкаф отопления готов. На ТРМ501 можно собрать ступенчатое регулирование, т.е. уставками сделать поступенчатый ввод в работы обогревателей для экономии электроэнергии. Выглядело бы это так: температура упала до определенного значения, ТРМ включил контакт 1, включилась часть обогревателей. Далее ТРМ смотрит что температура не увеличилась и подает команду на Аварию, в данном случае на подключение второй части обогревателей!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Антонов Михаил
сообщение 17.1.2012, 13:01
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 2.7.2007
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 8919



Спасибо, но в МОЭСКе, в последнее время, весьма любят подрядные работы. Соответственно и шкаф для контроля работы 8-ми печек по 2кВ найти заводского исполнения с описанием. Опять же для инспектора Пожнадзора, с коим нужно это согласовывать, тоже нужен документ. Он в электрике - совсем дилетант.
С ув.
Вернуться в начало страницы