Доброго времени суток всем.
Такая тема – Подстанция 35кВ имеет (естественно) электрическое отопление, местно установленными печами типа ПЭТ с защитой в виде предохранителей в ШУ. Один из очередных проверяющих (ничтже сумняши), заявил и записал в АКТ проверки, что у печей ПЭТ отсутствует, дословно: «эл. магнитный расцепитель в цепи питания печей». Вопрос собственно в том, что требуется щит автоматики, который бы контролировал работу отопления, совмещая с защитой (термопара, контактор, автомат). Производит ли кто нибудь подобное и где продают. С ув. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
А в чём проблема - не пойму?
Ну установите после предохранителей автоматический эл.магнитный автомат или вместо предохранителей установите автомат совмещающий тепловую и импульсную эл.магнитную отсечку (эл. магнитный расцепитель). -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 2.7.2007 Из: Орехово-Зуево Пользователь №: 8919 ![]() |
Нужен именно готовый щит, что бы установить и подключить к нему сеть отопления ( с контролем температуры).
Где взять "готовый", а не "Кулибничать самому. У нас на ПС примерно такие стоят на обогреве АБ (аккумуляторной батареи). С ув. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Нужен именно готовый щит, что бы установить и подключить к нему сеть отопления ( с контролем температуры). Обычная установка сертифицированного автомата по всем Правилам уже стала считаться "Кулибничиной"?Где взять "готовый", а не "Кулибничать самому. И если в Вашей подстанции нужно установить скажем доп. осветительную арматуру, то это так же "Кулибничина"? Дело Ваше, но по теме считаю, что технического вопроса, как такового в разделе " Вопросы профессионалов", не существует! Такие темы следует создавать в других разделах форума!.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Доброго времени суток всем. Такая тема – Подстанция 35кВ имеет (естественно) электрическое отопление, местно установленными печами типа ПЭТ с защитой в виде предохранителей в ШУ. Один из очередных проверяющих (ничтже сумняши), заявил и записал в АКТ проверки, что у печей ПЭТ отсутствует, дословно: «эл. магнитный расцепитель в цепи питания печей». Вопрос собственно в том, что требуется щит автоматики, который бы контролировал работу отопления, совмещая с защитой (термопара, контактор, автомат). Производит ли кто нибудь подобное и где продают. С ув. Я как понял автоматы на питание ТЭНов уже есть, докупаем реле-регулятор ОВЕН ТРМ502, контактор с учетом всей мощности ТЭНов и автомат защиты для ТРМ. Соединяем и вот тебе шкаф отопления готов. На ТРМ501 можно собрать ступенчатое регулирование, т.е. уставками сделать поступенчатый ввод в работы обогревателей для экономии электроэнергии. Выглядело бы это так: температура упала до определенного значения, ТРМ включил контакт 1, включилась часть обогревателей. Далее ТРМ смотрит что температура не увеличилась и подает команду на Аварию, в данном случае на подключение второй части обогревателей! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 2.7.2007 Из: Орехово-Зуево Пользователь №: 8919 ![]() |
Спасибо, но в МОЭСКе, в последнее время, весьма любят подрядные работы. Соответственно и шкаф для контроля работы 8-ми печек по 2кВ найти заводского исполнения с описанием. Опять же для инспектора Пожнадзора, с коим нужно это согласовывать, тоже нужен документ. Он в электрике - совсем дилетант.
С ув. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |