#281
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 16.12.2008 Из: Дзержинск, Нижегородская обл. Пользователь №: 12852 ![]() |
несколько раз встречал, на разных промышленных объектах когда в щит приходит 3 фазы, а ноль берут с корпуса. Непонятно что это за система и как на корпусе появляется ноль? Кто нибудь встречал такую систему? И насколько это легальный вариант, что то он мне не нравится совсем. Точно знаю что в этих зданиях нет тп. Тоже не раз видел. Три фазы, четвертый провод - прямо на корпус цепляется. Щиты между собой соединены стальной полосой со сварными соединениями - она выпонняет функцию РЕN (нулевая жила кабеля 0,4 с ТП. также присоединяется к болту на корпусе в сборке). Но такое соединение, правда, видел в реально старых производственных зданиях. Неправильно, конечно... Она (полоса) может иметь на себе весьма неслабый потенциал. Сообщение отредактировал SerJant27 - 14.1.2012, 9:03 |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#282
|
Гости ![]() |
Тоже не раз видел. Три фазы, четвертый провод - прямо на корпус цепляется. Щиты между собой соединены стальной полосой со сварными соединениями - она выпонняет функцию РЕN (нулевая жила кабеля 0,4 с ТП. также присоединяется к болту на корпусе в сборке). Но такое соединение, правда, видел в реально старых производственных зданиях. Неправильно, конечно... Она (полоса) может иметь на себе весьма неслабый потенциал. Система TN-C, в соответствии с Правилами, действующими на тот момент времени. В настоящее время эта система существует в большинстве зданий и сооружений. НО! (признавая, что данная система несовершенна, кстати, в природе совершенного нет ничего), может кто-то приведёт официальную статистику, пострадавших от этой системы? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#283
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
официальную статистику, пострадавших от этой системы? На украинских сайтах есть официальная статистика "иски по отгоранию нуля".Єдиний державний реєстр судових рішень України Судебные решения по перенапряжению (обрыв нуля). Для получения списка необходимо в поле поиска задать "перенапруга". Сообщение отредактировал ink_elec - 14.1.2012, 20:07 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
Гость_w_* |
![]()
Сообщение
#284
|
Гости ![]() |
То есть, если хотим выполнить защиту от косвенного, то наличие нулевого рабочего проводника в квартире будет способствовать автоматическому отключению. Недописал...и допустил ошибку в написании, из-за этого смысл изложенного меняется. Читать так: То есть, если хотим выполнить защиту от косвенного, то наличие вновь проложенного нулевого защитного проводника в квартире будет способствовать автоматическому отключению. Если в качестве PE, который необходим для срабатывания УЗО, применяется квартирная СУП, то нарушение СУП не обеспечит автоматическое отключение питания при повреждении изоляции фазного проводника и выносе его на поврежденную СУП |
![]() |
|
|
Гость_w_* |
![]()
Сообщение
#285
|
Гости ![]() |
А как вам такое? Как обычно... Если заметили, высказал свои сомнения в отношения надежности схемы, когда в квартиру не заходит нулевой защитный проводник, а в качестве РЕ применяется квартирная СУП, которая может не иметь связи с PEN. Рекомендованный мной вариант, предполагает обязательно наличие специально проложенного нулевого защитного проводника. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#286
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18093 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Выступали типа .. на Первом канале и все пояснили как должно делаться А я заглянул вчера прямо на сайт. ![]() Зарегился, отписал пост. Через пять минут пост удалили. Молча, без замечаний, без предупреждений, зато посты, к коим относилось, удалялись. И так 4 раза. После бесед с админом прилипло. Отписал еще в 4 темы. А вечером появились два "эксперта"- Станислав и Владимир (особо хамоватый). Быренько идентифицировали Троля и выдали пожизненный бан. Админ прощальным письмом не побаловал, не подумайте, что жалею ![]() Эт я к чему.. сильно хочу показать скрин с рекомендацией эксп.Станислава, не раз одобренной Владимиром и прочими соратниками, по всей теме: Правильно ли мне установили заземление, пост15. ![]() {Вот мои заметки по рисунку в теме, вроде без грубости: "В теме ... приведен рисунок 1 (п.15) и в сообщениях утверждается, что на ГЗШ разделение на N и РЕ-проводники не произошло ("Разделение РЕN проводника происходит на шинах РЕ и N"). Если разделение на "ГЗШ" не выполнено, тогда имеем только повторное заземление PEN-проводника питающей линии и оба проводника ГЗШ-счетчик и ГЗШ-РЕ являются PEN-проводниками В этом случае N-проводник (к счетчику) должен быть подключен к шине РЕ в точке разделения (рядом с точкой подключения к ней PEN) "сразу две функции – распределения электроэнергии и защитную" ГЗШ не выполняет. Не предназначена изначально. Защитную – согласен , а распределения столько же как и на любой другой РЕ шине (при разделении) – отходит единственный рабочий (N) проводник. Кто считает , что ГЗШ – PEN-шина, объясните, как к такой ГЗШ подключить проводники ОСУП (рис1.7.7).Отсюда вопрос: На рисунке 1 (п.15) изображена ГЗШ? Имхо: при отдельной установке ГЗШ (вне ВРУ) PEN-проводник подключается в щите ВРУ к РЕ-шине, а от нее идет РЕ-проводник к ГЗШ (рис1.7.7). К ГЗШ PEN-проводник подключается только в случае, когда шина РЕ используется в таком качестве (п.1.7.119)"} На личном опыте убедился - контора специфическая ![]() Сообщение отредактировал Олега - 15.1.2012, 15:54 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#287
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
На личном опыте убедился - контора специфическая На мастерсити даже тема была "им" посвящена... Кто то даже не поленился и "сфоткал" их физический адрес пребывания - их там даже нет![]() Вывод был такой: контора из одного человека, при наличии заказов нанимает техже гастарбайтеров -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#288
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 ![]() |
Может кабель типа ААБл 3*ххх. Ноль по оболочке , а встречалось и только по броне. Корпуса щитов обвязаны заземляющим проводником ( раньше не было ДСУП,ОСУП), а где-нибудь на вводе выполнено повторное заземление нулевого провода. И проводник заземления становится нулевым рабочим, хотя это и нарушение ПУЭ. Или бывает корпус приварен к металлоконструкции, которая где-нибудь имеет связь с нулем. Не было раньше пятипроводной системы и заземляющий проводник с нулевым совокуплялись в каждом щите. Спасибо. -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#289
|
Гости ![]() |
Может кабель типа ААБл 3*ххх. Ноль по оболочке , а встречалось и только по броне. Корпуса щитов обвязаны заземляющим проводником ( раньше не было ДСУП,ОСУП), а где-нибудь на вводе выполнено повторное заземление нулевого провода. И проводник заземления становится нулевым рабочим, хотя это и нарушение ПУЭ. Или бывает корпус приварен к металлоконструкции, которая где-нибудь имеет связь с нулем. Не было раньше пятипроводной системы и заземляющий проводник с нулевым совокуплялись в каждом щите. У нас чаще ААШВ, ноль по оболочке, повторного заземления нет, поэтому никак не может "заземляющий проводник с нулевым совокуплялись в каждом щите"! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |