Как запитать в паралель или вообще поступить в моём случае?

Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 14.1.2012, 19:11
Сообщение #1





Гости






В общем столкнулся с проблемой, нужно найти или сверхскоростное реле (АВР) или сделать схему которая будет пропускать переменный ток только в одном направлении.
Вот схема того что мне нужно:


В данном случае здесь такие варианты:

1) Напряжение в сети есть, бесперебойник включён: комп работает нормально
2) Напряжения в сети нету, бесперебойник включён: комп - хз, ток весь ОБРАТНО В СЕТЬ уходит
3) Напряжение в сети есть, бесперебойник выключен: комп - хз, напряжение идёт на выход бесперебойника и палит его

Что-бы в 2й и 3й ситуации всё нормально - нужно какие-то ограничители, которые не давали-бы проходить току "обратно", и поставить перед выходом бесперебойника такой и перед подключением второй сети в паралель, но я тк понял - их в природе не существует для переменного тока.

Сама задача в словах:
Мне нужно время-от-времени перезапитывать питание компьютера (без его отключения) обходя безперебойник.
т.е. если поставить реле например, то я себе это представляю так, я выключаю сам безперебойник а питание идёт сразу-же из сети, как включаю - возвращается назад
но проблема реле в том - что момент переключения - слишком велик, нужно не более 0.04 секунды (скорее даже меньше) что-бы система не упала.

если запитать в паралель - то не знаю как безперебойник себя поведёт, по факту именной мой - пока есть напряжение в сети - пока выдаёт именно его на выходе (а не с акамуляторов) т.е. синусоида должна-бы совпадать, но это тоже под большим вопросом, ведь не известно как именно собрана схема в безперебойнике - может смещается синусоида не много, тогда будет я тк понимаю - беда, хоть и не сразу.

Что можете посоветовать в данном случае сделать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_к_*
сообщение 14.1.2012, 19:46
Сообщение #2





Гости






к линии от бесперебойника до компа сеть подкльчать не надо и все будет ok.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Youranium
сообщение 14.1.2012, 20:07
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 9.1.2012
Из: Украина
Пользователь №: 25644



А откуда другое питание будете брать?линия другая?

Пока бесперебойник будет питать компьютер вы можете подключить другую линию посредством установки автоматического выключателя между вашей второй линией и компьютером, и вручную включать когда бесперебойник будет работать.На вход от бесперебойника к компьютеру, но перед подключением 2й линии поставить предохранители.

А еще лучше вторую линию подключить перед бесперебойником, тогда вероятность того что что-то случится с БПП уменьшиться до 0.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 14.1.2012, 20:25
Сообщение #4





Гости






Youranium, Линия та-же что и питает бесперебойник, вы не поняли главую цель.
В большей части времени - компьютер запитан через бесперебойник, но нужно как-то (или вручную или по выключению бесперебойника) перезапитывать компьютер ПРОСТО из сети, без бесперебойника (на прямую).

Есть простой вариант: сделать 2 рубильника, 1й будет включать в паралель сеть, 2й выключить из цепочки бесперебойник. Но тут уже вопрос стоит по другому - совпадут-ли синусоиды, иначе будет короткое или если малый сдвиг фазы то будет обратка в бесперебойник, и будет палить акумы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Youranium
сообщение 14.1.2012, 20:40
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 9.1.2012
Из: Украина
Пользователь №: 25644



Это нужно знать устройство БПП что в нем стоит на выходе. Не думаю сто "синусоиды" будут влиять на что-то. Думаю что можно диоды поставить - тогда будет пропускать постоянный ток, без синусоид, на аккумулятор. Предохранители еще не помешали бы. Не совсем понимаю У вас плохо работает бесперебойник или вы не знаете когда он отключится? Вы же сказали что линия у Вас одна - так что вы хоть переключайте хоть не переключайте питание исчезнет в любом случае!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.1.2012, 20:48
Сообщение #6





Гости






Цитата(Гость_Михаил_* @ 14.1.2012, 20:25) *
Youranium, Линия та-же что и питает бесперебойник, вы не поняли главую цель.
В большей части времени - компьютер запитан через бесперебойник, но нужно как-то (или вручную или по выключению бесперебойника) перезапитывать компьютер ПРОСТО из сети, без бесперебойника (на прямую).

Есть простой вариант: сделать 2 рубильника, 1й будет включать в паралель сеть, 2й выключить из цепочки бесперебойник. Но тут уже вопрос стоит по другому - совпадут-ли синусоиды, иначе будет короткое или если малый сдвиг фазы то будет обратка в бесперебойник, и будет палить акумы.

Не вижу логики в Вашем вопросе, т.к. при наличии напряжения в сети 220 В, компьютер, запитанный через UPS, потребляет электроэнергию непосредственно из сети, используя сеть только для подзарядки аккумулятора. Если не секрет, зачем Вам такие сложности? Если Вам нужен UPS для других целей, кто Вам не даёт завершить работу компьютера по нормальной схеме, а потом использовать UPS для ваших целей?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 14.1.2012, 20:51
Сообщение #7





Гости






Youranium, эммммммммммммм.

1) Защибись... если будет смещённая синусоида то это короткое замыкание...
2) На акамуляторе всегда постоянный ток, и так стоят перед ним диоды, в любом случае... не понял о чём вы тут...
3) Представте ситуацию: сервер (комп) запитан через бесперебойник, мне нужно срочно уйти на несколько суток и когда сервер закончит работу - он выключится сам, но бесперебойник останется работать, его питать в холостую, заряжать акумы, грется и т.д. Что-бы этого избежать нужно перезапитать сервер БЕЗ бесперебойника, тогда когда сервер закончит он спокойно уснёт, и всё, вся апаратура выключена. По факту, можно было-бы просто тупо когда надо - отключать бесперебойник и убирать из сети и запитать просто без него, но тогда сервер вырубится, а его вырубать не нужно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 14.1.2012, 20:56
Сообщение #8





Гости






Блин...
Как понятнее чем так - я хз как объяснить.

1) Сейчас запитан компьютер так:



2) Когда я ухожу - мне его нужно перезапитать так:



Основная сложность: нужно перезапитать БЕЗ выключения сервера, что-бы повадалось напряжение на него ПОСТОЯННО, БЕЗ РАЗРЫВА ЦЕПИ!
Всё гениально просто... Убрать бесперебойник с цепи не разрывая её...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Youranium
сообщение 14.1.2012, 21:15
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 9.1.2012
Из: Украина
Пользователь №: 25644



Я не знаю чем вам помочь!У меня БПП никогда не выключался.Когда я уходил и когда просто выключал сервер, и все с ним то есть с ББП было нормально. Вот вам все гениальное просто....А если вы и дальше настаиваете на своем то ХЗ чем вам помочь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.1.2012, 21:28
Сообщение #10





Гости






Youranium, у меня бесперебойник не вырубается. вы вообще читали что я писал???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 14.1.2012, 21:55
Сообщение #11


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Самый первый вопрос, который я задаю: "Для чего?"
После этого я предлагаю свои варианты. Может быть вы не полностью видите ситуацию и проблему, если проблема есть.
Расскажите "для чего", может быть есть другие варианты решения вашей проблемы.

Сообщение отредактировал S-cream - 14.1.2012, 21:57


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Youranium
сообщение 14.1.2012, 22:33
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 9.1.2012
Из: Украина
Пользователь №: 25644



Вопрос по-видимому состоит в том чтобы автоматически отключался ББП от сети когда вас нет и когда сервак завершает работу и подключал сеть напрямую к компьютеру???Цель - что бы не грелся аккумулятор???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 14.1.2012, 22:37
Сообщение #13


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Почитал... Попытался осмыслить. Вам надо:
1. При вашем присутствии - комп питается через ИБП.
2. При вашем отсутствии комп питается от общей сети.
Так?

Поставьте ДВА автомата. Вторй (АВ№2) подает напряение без посредников. Первый (АВ№1) позволяет ИБП давать еду для вашего компа.

Предполагается, что все питается от одной и той же фазы.

1. Вы дома. АВ№2 отключен, но ИБП включен и питается от общей сети. АВ№1 (перед ИБП) включен.
2. Собираетесь уходить. Отключаете АВ№1. ИБП пищит! Включаете АВ№2. Отключаете ИБП, спокойно уходите по своим делам.
3. Пришли домой. Включаете ИБП. Включаете АВ№1. Отключаете АВ№2.

Бинго, вроде как...

Сообщение отредактировал S-cream - 14.1.2012, 22:39


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 14.1.2012, 22:50
Сообщение #14





Гости






S-cream, да, задачу поняли полностью верно!

Цитата(Гость_Михаил_* @ 14.1.2012, 20:25) *
...

Есть простой вариант: сделать 2 рубильника, 1й будет включать в паралель сеть, 2й выключить из цепочки бесперебойник. Но тут уже вопрос стоит по другому - совпадут-ли синусоиды, иначе будет короткое или если малый сдвиг фазы то будет обратка в бесперебойник, и будет палить акумы.


Я так понял - вы описали именно такую систему как я здесь думал сделать, так? Если нет - то по подробнее, не особо понял как организовать...(
АВ это что (расшифруйте плз)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 14.1.2012, 23:38
Сообщение #15


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Да. Типа того. Интересно все же - для чего? Автоматизировать предложенный мною вариант вряд ли получится. Ручками, все ручками... Сломал мозг над возможностью несовпадения синусоиды на одной и той же фазе.
АВ - автоматический выключатель. "автомат", "рубильник", "пробка"... и т.п...

Для уточнения, попробую более подробно опсиасть то, что я вижу.

Торчит у вас из стены двойная розетка. В нее воткнуты две вилки. Провода из вилок идут на два автомата двухполюсных. Каждая на свой. Из одного автомата искричество бегёт на ИБП. Из второго - напрямую на вход в комп. (На компе соответственно надо организовать подачу питания из "обоих" источников питания).


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
miXOnIN
сообщение 15.1.2012, 0:43
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 14.1.2012
Пользователь №: 25732



Цитата(S-cream @ 15.1.2012, 0:38) *
...
Сломал мозг над возможностью несовпадения синусоиды на одной и той же фазе.
...


В схеме бесперебойника например теристор стоит или т.п.
Хорошо хоть не дорогой вариант бесперебойника, там идёт ток через акумы в любом случае, постоянно, то там синусоида в любом случае не такая, а тут надо-бы найти схему бесперебойника посмотреть, не отклоняет-ли он её чем-то, мало-ли чего китайцы решили намудрить там в целях економии...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 15.1.2012, 5:46
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



Ставьте твердотельное реле,переключение доли милисекунды,быстрее в силовой энергетике ничего нет.

Сообщение отредактировал Мастер Джу - 15.1.2012, 5:48


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
miXOnIN
сообщение 15.1.2012, 10:32
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 14.1.2012
Пользователь №: 25732



Цитата(Мастер Джу @ 15.1.2012, 6:46) *
Ставьте твердотельное реле,переключение доли милисекунды,быстрее в силовой энергетике ничего нет.


Вот уже с пол часа ищу под 220в под такую нагрузку как комп, но ни в одном не написана скорость его переключения...
Доли милисекунды это хорошо, но почему этого в параметрах их не указывают?(
Можете посоветовать пару конкретный наименований таких реле?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 15.1.2012, 10:38
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Примерно понятно. Вам необходимо включить обходное питание со временем, стремящемся к нулю, и в то же время Вы опасаетесь короткого замыкания между входом и выходом АБП из-за возможного сдвига фазы в схеме агрегата.
В первом приближении – дохлый котенок. Даже если удастся уложиться в заветные 0,04 с (два периода промышленной частоты), еще неизвестно, какие процессы вызовут емкостные элементы на выходе АБП и на входе сервера.
Но в любой ситуации есть два выхода. В безвыходной – один, но рискованный.
Попробуйте пойти по принципу РПН трансформатора. Сначала сеть и выход АБП кратковременно включаются на параллельную работу через резистор, затем, после отключения АБП, резистор шунтируется. Параметры резистора выбираются из следующих соображений:
1. сопротивление – не более 0,2 сопротивления нагрузки (любой потребитель должен сохранять работоспособность при 0,8 Uн)
2. сопротивление – не менее, чем допустимое из условий объединения входа и выхода UPS в самых неблагоприятных условиях
3. мощность резистора достаточна для того, чтобы за время переключения резистор не только не сгорел, но и не износился заметно (я понимаю, что процедура – повседневная).
Есть конфликт между первым и вторым требованием. Здесь уж – предварительный расчет и эксперименты с неизбежным риском, о котором упоминал выше.
Кстати, позвольте высказать предположение. Вы используете собственный АБП на работе и по уходе домой забираете, чтобы Ваш сменщик не воспользовался?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
miXOnIN
сообщение 15.1.2012, 10:53
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 14.1.2012
Пользователь №: 25732



Цитата(doro @ 15.1.2012, 11:38) *
Примерно понятно. Вам необходимо включить обходное питание со временем, стремящемся к нулю, и в то же время Вы опасаетесь короткого замыкания между входом и выходом АБП из-за возможного сдвига фазы в схеме агрегата.
В первом приближении – дохлый котенок. Даже если удастся уложиться в заветные 0,04 с (два периода промышленной частоты), еще неизвестно, какие процессы вызовут емкостные элементы на выходе АБП и на входе сервера.
Но в любой ситуации есть два выхода. В безвыходной – один, но рискованный.
Попробуйте пойти по принципу РПН трансформатора. Сначала сеть и выход АБП кратковременно включаются на параллельную работу через резистор, затем, после отключения АБП, резистор шунтируется. Параметры резистора выбираются из следующих соображений:
1. сопротивление – не более 0,2 сопротивления нагрузки (любой потребитель должен сохранять работоспособность при 0,8 Uн)
2. сопротивление – не менее, чем допустимое из условий объединения входа и выхода UPS в самых неблагоприятных условиях
3. мощность резистора достаточна для того, чтобы за время переключения резистор не только не сгорел, но и не износился заметно (я понимаю, что процедура – повседневная).
Есть конфликт между первым и вторым требованием. Здесь уж – предварительный расчет и эксперименты с неизбежным риском, о котором упоминал выше.
Кстати, позвольте высказать предположение. Вы используете собственный АБП на работе и по уходе домой забираете, чтобы Ваш сменщик не воспользовался?


хмм, не вник, чуть по позже прочту займусь буду вникать.
Нет, это всё дома, выше уже описывал точную цель для чего, если интерестно - посмотрите
но по факту действия те-же, обесточить АБП, но отсоединять и забирать его не надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения