Подключение ящика для оптики в подъезде. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Подключение ящика для оптики в подъезде. |
12.1.2012, 15:04
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 28.9.2011 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 24418 |
Имеется:
Ящик, куда заведена оптика с крыши. Там устанавливается розетка для питания всей этой сетевой аппаратуры. Ящик висит на высоте 3 метра. До этажного щитка метров 7-10. С него и берется питание. Вопрос. Куда правильно поставить автомат розетки? В этажный щиток (как и поставлено) либо в "оптический ящик"? Сетевики ругаются- типа все будут выключать кому не лень и интернет у них будет ломаться. Мы против. Стоим на том, что мы защищаем их ящик в самом начале и так правильно. Кто прав?) |
|
|
|
|
12.1.2012, 15:12
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
АВ защиты ставится там, где начинается линия, то есть в ЩЭ.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
12.1.2012, 15:14
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 28.9.2011 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 24418 |
а на что можно сослаться.. не могу найти, подскажите может?
|
|
|
12.1.2012, 15:16
Сообщение
#4
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Сделайте так, как у меня - питание из ВРУ с ввода для нежилых помещений. Если есть таковой. Прибор учета, все дела... Они - организация коммерческая, так что и электричество они должны кушать по коммерческой цене, а не по цене для жильцов (ну, это я в сторону уполз). Автомат можно в таком случае поставить и в ВРУ и в ящике.
Те, кто на нашем доме скрипели, плевались, но деваться было некуда - иначе электричества им совсем не видать было бы Сообщение отредактировал S-cream - 12.1.2012, 15:16 -------------------- |
|
|
|
|
12.1.2012, 15:22
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 28.9.2011 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 24418 |
да тут понятно, что уже бандитизм идет. тупо снимается электричество со стояка и кабелем гонят в ящик, естественно электрики поставили автомат в ЩЭ.. просто не могу в документах найти ссылку на это, чтобы аргументировать отказ переноса автоматов в их ящик. по-логике это естественно- бред, ставить у них, но вот не слышат ничего
|
|
|
12.1.2012, 15:35
Сообщение
#6
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
А вы какое имеете отношение к этим стоякам? Просто как электрик или как представитель администрации управляющей организации?
Просто я имею такой опыт: Организация-сетевик (провайдер) приходит к нам в УК, говорят: хотим подключить ваш дом к нашей системе связи. Мы им говорим: Не вопрос при соблюдении ТУ и наличии договора. ТУ выписываем им самостоятельно. Они или соблюдают наши ТУ или идут нафик. Правда, дома у нашей УК в управлении новые. Там где они подключились по-направильному до сих пор долбаюсь, хотя могу пойти и просто отрубить их провода. Но, пока что пытаюсь все сделать по-доброму... Зря, наверное... -------------------- |
|
|
12.1.2012, 15:41
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 28.9.2011 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 24418 |
именно как электромонтажная организация... там чтото ерунда какая то у них и я понимаю, что првайдер реально (на данный момент) занимается пиратством в плане электричества. ну это их дела- в согласования с УК я не лезу. мое- главное чтоб согласно ПУЭ было все.
а ссылку на документ я нашел всетаки: ПУЭ 3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности. Защита должна обеспечивать отключение поврежденного участка при КЗ в КОНЦЕ защищаемой линии: одно-, двух- и трехфазных - в сетях с глухозаземленной нейтралью; двух- и трехфазных - в сетях с изолированной нейтралью. соответственно- если в конце линии- значит АВ ставится в начале. по-моему, я прав Сообщение отредактировал Lostfound - 12.1.2012, 15:41 |
|
|
|
|
12.1.2012, 15:46
Сообщение
#8
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Конечно вы правы, вы ведь защищаете не только их оборудование в ящике, но и саму питающую линию.
-------------------- |
|
|
12.1.2012, 15:50
Сообщение
#9
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 28.9.2011 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 24418 |
огромное спасибо всем за диалог)
думаю тему можно прикрывать |
|
|
12.1.2012, 18:07
Сообщение
#10
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 23.1.2010 Пользователь №: 17040 |
именно как электромонтажная организация... У Вас на руках должен быть проект,согласованный с УК данного дома.А то у Вас самодеятельность какая-то получается... Сделайте так, как у меня - питание из ВРУ с ввода для нежилых помещений. Если есть таковой. Прибор учета, все дела... Вы не могли бы поделиться информацией-сколько в среднем за месяц потребляет оптический узел,или сообщить его активную паспортную мощность? -------------------- Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
|
|
|
|
|
![]() ![]() |
|