Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Два независимых контура заземления

korzamov
сообщение 9.1.2012, 17:42
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 9.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 25637



Для звукового оборудования сцены заказчик требует выполнить независимый контур заземления.
Если я правильно понимаю - основа электробезопасности в системе TN - это уравнивание потенциалов. По этому собственно повторное заземление на вводе делают и объединяют все проводящие коммуникации и конструкции в ГЗШ. Второй независимый контур заземления - это прямое нарушение т.к. потенциал на двух независимых контурах будет разный и в случае одновременного прикосновения человек (или оборудование) получит разряд.
Как быть в такой ситуации? Может кто-нибудь нормы видел или типовые решения по данному вопросу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 10.1.2012, 8:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Таких узкоспецилизированых норм не встречал. По этому вопросу бывают противоречия и в медецинских учереждениях, оборудовании. В вашем случае думаю удовлетворить требования заказчика и применить отдельное заземляющее устройство, но соеденить его с основным (горизонтальным зазелителем в земле или проводником на ГЗШ). Разность потенциалов будет не значительная
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.1.2012, 9:09
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(korzamov @ 9.1.2012, 18:42) *
кто-нибудь нормы видел..

7.2.60. Металлические корпуса и конструкции кинотехнологических устройств, а также распределительных систем и сетей электроакустики, телевидения, связи и сигнализации должны присоединяться к защитному заземлению.
Электротехнические и звуковоспроизводящие кинотехнологические установки, а также оборудование связи и телевидения, требующие пониженного уровня шумов, должны подключаться, как правило, к самостоятельному заземляющему устройству, заземлители которого должны находиться на расстоянии не менее 20 м от других заземлителей, а заземляющие проводники должны быть изолированы от проводников защитного заземления электроустановок.
Сопротивление самостоятельного заземляющего устройства должно соответствовать требованиям предприятия - изготовителя аппаратуры или ведомственным нормам, но не должно превышать 4 Ом.

О выполнении рабочего заземления читайте в том же ПУЭ. Электробезопасность может обеспечиваться не только уравниванием потенциалов.

Сообщение отредактировал Олега - 10.1.2012, 9:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 10.1.2012, 9:34
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



СО 153-34.21.122-2003 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций (далее - Инструкция) распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленные коммуникации независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.


3.2.3. Заземлители
3.2.3.1. Общие соображения
Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода, заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания потенциалов.

Сообщение отредактировал ink_elec - 10.1.2012, 9:34


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.1.2012, 10:39
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 10.1.2012, 10:34) *
Общие соображения
по каким-либо технологическим соображениям..

Общие соображения icon_smile.gif инструкции отменили часть ПУЭ? Как и РД34? icon_wink.gif
По тексту:"эти заземлители" включают следующие заземлители: заземлитель молниезащиты, заземлитель электроустановки и заземлитель средств связи. Всё.
Заземлитель для звуковоспроизводящего оборудования сцены отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 10.1.2012, 11:20
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 10.1.2012, 13:39) *
Заземлитель для звуковоспроизводящего оборудования сцены отсутствует.
У пожарных свои тараканы.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.1.2012, 11:40
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 10.1.2012, 11:20) *
У пожарных свои тараканы.

icon_eek.gif Опять ГОСТ 12.1.004-91 ?
Ну и что там про рабочее заземление?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 10.1.2012, 12:40
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 10.1.2012, 14:40) *
icon_eek.gif Опять ГОСТ 12.1.004-91 ?
Нет, эта СО 153 сама под пожарниками и исполняется всеми.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.1.2012, 12:47
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 10.1.2012, 12:40) *
Нет, эта СО 153 сама под пожарниками и исполняется всеми.

Что есть "под пожарниками", поясните.
Исполняется в части указаний. В отношении конкретно перечисленных заземлителей. К неперечисленным не стоит относить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 10.1.2012, 13:42
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 10.1.2012, 15:47) *
1 Что есть "под пожарниками", поясните.
2 Исполняется в части указаний. В отношении конкретно перечисленных заземлителей. К неперечисленным не стоит относить.

1 Юрисдикция МЧС - требуют так, иначе как то не то чтобы доказывать, а согласовывать нужно. ИМХО
2 Там сказано во всех случаях (исключение указано), а названий может быть много.
Может вы и правы, выдвинул лишь версию. Желающих как то много попадалось по АСУшным делам иметь отдельный заземлитель.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.1.2012, 14:14
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 10.1.2012, 13:42) *
МЧС - требуют так, иначе как то не то чтобы доказывать, а согласовывать нужно.
2 Там сказано во всех случаях (исключение указано), а названий может быть много.
Может вы и правы, выдвинул лишь версию. Желающих как то много попадалось по АСУшным делам иметь отдельный заземлитель.

Да, голодный (алчущий) пожарник пытается пользовать все подряд, лишь бы мзду сорвать.
В абзаце указаны не исключения, а то к чему относится требование.
Наше дело спроектировать в соответствием с задание Заказчика (в бумажном виде). Если пож.надзор завернет, то за доп.оплату с радостью доработаем (уравняем).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.5.2024, 8:04
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены