Добрый вечер!

Планирую электроснабжение коттеджа. По ТУ: мощность - 10 кВт,
ВНАЛ на ТП - не стоит, установлен автомат 40 А
ВЛИ - СИП 2А 3*25+1*35 мм. кв.
ВУ - автомат 20 А

Вопрос! Не маловат ли номинал автомата на ВУ ? Сеть 3 - х фазная.

И самое основное: если поменяем ТУ и автомат на ВУ на 25 А нормально ли будет применить в щитках этажных ВА 20 А, розетки - 16 А. свет - 10 А.
Автоматы и УЗО - одной фирмы ВСЕ. Не нарушим селективность???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
korzamov
сообщение 9.1.2012, 17:58
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 9.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 25637



В теории нормально, а на практике бывает срабатывает сразу два автомата с большой разницей номиналов
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.1.2012, 18:53
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Это потому что и в теории не нормально, значит ток кз больше 250А (при вводном С25).
Сначала считать токи, потом думать о селективности. Иначе гуща кофейная.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Семен
сообщение 9.1.2012, 23:32
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 9.1.2012
Пользователь №: 25645



Олега

Пожалуйста поясни на небольшом примере. Колхозить не буду,хочется смонтировать все максимально грамотно.

Расчеты по ТУ
Р=10 кВт
U=380B
Ip=17,9 A
cos=0,85
I(1)кз=0,401 кА
I(3)кз=0,497 кА
/\U=2,67%
Какие (оптимально) применить автоматы???
С уважением,Семен.

Сообщение отредактировал Семен - 11.1.2012, 8:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
korzamov
сообщение 10.1.2012, 1:00
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 9.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 25637



Цитата(Олега @ 9.1.2012, 18:53) *
Это потому что и в теории не нормально, значит ток кз больше 250А (при вводном С25).
Сначала считать токи, потом думать о селективности. Иначе гуща кофейная.

Олега прав. На мелочь однофазное кз считают в лучшем случае если линия длинная - проверить на срабатывание, а на селективность ни разу не видел. А нужно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Семен
сообщение 11.1.2012, 8:54
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 9.1.2012
Пользователь №: 25645



Вот как всегда,пару умных фраз - и диалог заканчивается!!! icon_biggrin.gif Спасибо принявшим участие...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 11.1.2012, 11:04
Сообщение #7





Гости






Здравствуйте Семен.Если собираетесь применить модульку ИЭК,то на ввод 25А кат.D(но это на грани фола,т.к. уставка срабатывания этой категории 10-15In,а у Вас ток к.з.401А,даже при худшем раскладе автомат сработает но15*25=375А,но ПУЭ требует еще 25% запаса,а это 375*1.25=468А),в щит 20А кат.С,а на освещение и розетки 10 и 16А кат.В. Если бюджет позволяет,то лучше поставить АВВ,на ввод 25А кат.С,в щит 20А кат.В,а 10 и 16А кат.Z(уставка срабатывания автоматов этой категории 2-3In, это как у наших старых добрых"пробок").В последнем случае селективность соблюдете более гарантированно.