Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 28.12.2011 Пользователь №: 25553 ![]() |
В случае обгорания нулевого проводника в этажном стояке (например, на пару этажей ниже вашей квартиры) или преднамеренного его отключения неопытным электриком, вы рискуете получить на корпусе вашей стиральной машины напряжение от 0 до 380 В. Величина этого напряжения будет зависеть от суммарного сопротивления тех электроприборов, которые включены в розетки у ваших соседей. Самое страшное, что о наличие такого потенциала на вашей стиральной машине вы узнаете только тогда, когда прикоснетесь к ее корпусу. Чем это может закончиться, думаю, объяснять ненужно. - Выполнив перемычку, вы тем самым уравниваете потенциал корпуса вашей стиральной машины с потенциалом нулевого рабочего проводника. В идеале он должен быть равен нулю, но на практике так происходит далеко не всегда. Общей системы уравнивания потенциала здания в вашем случае, скорее всего, нет, а потому между корпусом ”заземленной” таким образом стиральной машины и трубами водопровода может появиться опасная для жизни разность потенциалов. ДА, ДА, ДА. Ты действительно профессионал, остальные оппоненты все больше похожи на параграфных пустых болтунов, главный аргумент которых - удалить и забанить. ![]() Это и есть самый правильный ответ почему нельзя ставить перемычки в розетках. При отгорании ноля в стояке и "ранее" в многоэтажках на отгоревшем проводе оказывается суммарный потенциал - убийственный. Молодец, что тут скажешь. Перемычки ставить не желательно, факт, только что подтвержденный самым убедительным образом. Сообщение отредактировал Гость незваный - 29.12.2011, 17:21 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#82
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Помню, вы об этом? 1.7.73. В качестве нулевых защитных проводников должны быть в первую очередь использованы нулевые рабочие проводники Вспоминаем ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#83
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#84
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 20.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 13522 ![]() |
Так какие советы будут ТС и еже с ним?
Было предложено: 1. Ремонт машинки 2. УЗО Ну вроде всё? Могут быть такие варианты?: 3. Розетка с выключателем(что бы вилку не дёргать) 4. Разделительный транс 5. Уравнивание потенциалов (с нахождением арматуры) 6. Банально: изоляция токопроводящих элементов |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#85
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Перемычки ставить не желательно, факт, только что подтвержденный самым убедительным образом. А до этого полного внутреннего убеждения не было? ![]() Беги, снимай перемычки, поналяпанные до 29.12.2011г. - видимо немало наплодил.. похожий на гуру. Может PEN (т.е. совмещающий обе функции)? Не у всех такое же мнение, вот и спросил. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#86
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
как называется нулевой рабочий проводник N Даодновременно используемый в качестве нулевого защитного проводника РЕ (т.е. совмещающий обе функции) ? А совмещать в стояке запрещено отныне, раньше можно было.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#87
|
Гости ![]() |
А до этого полного внутреннего убеждения не было? ![]() Беги, снимай перемычки, поналяпанные до 29.12.2011г. - видимо немало наплодил.. похожий на гуру. Не у всех такое же мнение, вот и спросил. Вообще-то это не мнение, а пункт ПУЭ, .1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 “Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям”. Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов. Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах. |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#88
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#89
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Да 2. А совмещать в стояке запрещено отныне, раньше можно было. 1. И что "да". Вопрос конкретный, как называется проводник сочетающий две функции, N и РЕ ? Назовите вслух. 2. Так вот в тех, в которых "раньше можно было", до реконструкции системы заземления отменена существующая система заземления ? Необходимость переустройства СЗ = немедленное переименование существующих PENов (и РЕ соответственно) в эNы ? Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах. Вы безнадежно отстали ![]() ![]() А совмещать в стояке запрещено отныне.. А потому отныне и существующие PENы переименованы в эNы. (правда подтверждения этому в ГОСТ нет) Сообщение отредактировал Олега - 29.12.2011, 18:47 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#90
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Гость сочувствующий, ТЫНЦ Здесь ранее указывался и пункт.
Олега, 1 PEN и что? 2 Все закономерно, сначала зануляли на ноль, потом на PEN, потом к PEN требования ужесточили, теперь PEN в стояке запрещен. И переименовывать ни чего не надо, в те времена им такие имена ни кто не давал. Сообщение отредактировал ink_elec - 29.12.2011, 19:02 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#91
|
Гости ![]() |
Гость сочувствующий, ТЫНЦ Здесь ранее указывался и пункт. Олега, 1 PEN и что? 2 Все закономерно, сначала зануляли на ноль, потом на PEN, потом PEN увеличили, теперь PEN в стояке запрещен. И переименовывать ни чего не надо, в те времена им такие имена ни кто не давал. Да мне-то и требуется ссылка на документ, где прописано запрещение использования в в стояке электроснабжения системы PEN? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#92
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Гость сочувствующий, ТЫНЦ Здесь ранее указывался и пункт. Олега, 1 PEN и что? 2 Все закономерно, сначала зануляли на ноль, потом на PEN, 3. потом PEN увеличили, 4. теперь PEN в стояке запрещен. 5. переименовывать ни чего не надо, 6. в те времена[/b] им такие имена ни кто не давал. 1. Вот и не обзывайте его "N". До 07.2010 проводник соответствовал требованиям правил для совмещенных проводников (PEN) и будет выполнять защитную функцию вплоть до реконструкции. 2. "зануляли на ноль" это уже "совмещение функций". Введение аббревиатуры "PEN" ничего не изменило в системе. 3. Если проводник удовлетворял "увеличению"(речь о min ?), он и далее выполнял защитную функцию. 4. Прочитайте же наконец, когда применяется ГОСТ. 5. Но вы-то усердно твердите нам: "N" 6. ..разговор о переменах в июле 2010г.. До 2010 - PEN (аббревиатура) уже существовал. Да мне-то и требуется ссылка на документ, где прописано запрещение использования в в стояке электроснабжения системы PEN? http://www.gost.ru/wps/portal/pages.CatalogOfStandarts Введите Р 50571.1 , сосчитайте примерчик.. Сообщение отредактировал Олега - 29.12.2011, 19:24 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#93
|
Гости ![]() |
1. И что "да". Вопрос конкретный, как называется проводник сочетающий две функции, N и РЕ ? Назовите вслух. 2. Так вот в тех, в которых "раньше можно было", до реконструкции системы заземления отменена существующая система заземления ? Необходимость переустройства СЗ = немедленное переименование существующих PENов (и РЕ соответственно) в эNы ? Вы безнадежно отстали ![]() ![]() А потому отныне и существующие PENы переименованы в эNы. (правда подтверждения этому в ГОСТ нет) Олег, а Вы не пробовали сдать экзамены системе "Олимп"? Заранее предупреждаю, формулировки относительно системы заземления, остались старые, как в ПУЭ седьмого издания, сдавал (27.12.2011). |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#94
|
Гости ![]() |
Гость сочувствующий, ТЫНЦ Здесь ранее указывался и пункт. Олега, 1 PEN и что? 2 Все закономерно, сначала зануляли на ноль, потом на PEN, потом PEN увеличили, теперь PEN в стояке запрещен. И переименовывать ни чего не надо, в те времена им такие имена ни кто не давал. Да мне-то и требуется ссылка на документ, где прописано запрещение использования в в стояке электроснабжения системы PEN? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#95
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
"Олимп" я пробовал, порою такой бред
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#96
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#97
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Да мне-то и требуется ссылка на документ, где прописано запрещение использования в в стояке электроснабжения системы PEN? По слову ТЫНЦ щелкните. Или поиск Гост 50571.1-2009Или http://www.electrik.org/forum/redirect.php...%2050571.1-2009 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#98
|
Гости ![]() |
По слову ТЫНЦ щелкните. Или поиск Гост 50571.1-2009 Или http://www.electrik.org/forum/redirect.php...%2050571.1-2009 Спасибо! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#99
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 23610 ![]() |
Неделю стираю, пока не убило, страху навели конечно, стараюсь соблюдать правила безопасности эксплуатации стиральной машиной, выключаю из розетки...но все же оставлю как есть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#100
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
..формулировки относительно системы заземления, остались старые, как в ПУЭ седьмого издания.. А должны бы соответствовать ПУЭ восьмого? ![]() Что на Ваш взгляд сильно изменилось в системах заземления? пока не убило.. .но все же оставлю как есть... Везунчик наш, ..пользуйте на здоровье, покуда оно есть. Не понятно все ж - про квартиру распросил - проводку не сменил, то же со СМ - все одно сделал через жопу. Смысл выпаса на форуме не объясните? |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |