Как и куда подключать токовые клещи и зажимы анализатора качества ЭЭ в такие схемы:
Прикрепленное изображение

Нужно сделать анализ КЭЭ во всех 3 фазах линии 10кВ через трансформаторы тока и напряжения.

Сообщение отредактировал AgenTer - 10.1.2012, 11:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 27.12.2011, 15:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



пригласить специалиста.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.12.2011, 15:32
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23154
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а он для этого предусмотрен? если я правильно понял он для трехфазной четырёхпроводной сети
производитель кстати тут


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 27.12.2011, 17:10
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



Диапазон измерений


10…1000 А icon_smile.gif


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AgenTer
сообщение 10.1.2012, 11:35
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 27.12.2011
Пользователь №: 25543



Так нужно сделать анализ КЭЭ линии 10кВ через трансформаторы тока и напряжения. Но обычно используются выше изложенные схемы. Как правильно подключить прибор чтобы снять показания со всех 3х фаз?

Цитата(prude @ 27.12.2011, 20:10) *
Диапазон измерений


10…1000 А icon_smile.gif


Есть дополнительные клещи с чувствительностью от 0,01А, которые как раз позволяют во вторичных цепях мерить с приемлемой точностью.

Сообщение отредактировал AgenTer - 10.1.2012, 11:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 13.1.2012, 8:17
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



вешайте на вторичку, после тт и после тн
напряженческие 2-5-8 токовые 1-4-7
надо пробывать, ибо не для этого он.

Сообщение отредактировал prude - 13.1.2012, 8:32


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 19.4.2012, 8:45
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Не разу не мерил 10(6)кВ на качество ЭЭ, кто-нибудь выложите результаты, интересуют графики U I cos
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 19.4.2012, 14:24
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Напомни почту скину графики 6кВ


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 20.4.2012, 11:36
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(ez81 @ 19.4.2012, 17:24) *
Напомни почту скину графики 6кВ

смотри личку!
P.S. Товарищи, расскажи о всех случаях что Вам встречались с измерительными устройствами на 6кВ. На днях в ссылку отправляют, хотел бы заранее знать все возможные варианты что в природе встречаются! О неправильной фазировке знаю, о поврежденных приборах тоже, о недогрузках и перегрузках. А что еще встречается, что редкое у кого-нибудь было???

Сообщение отредактировал scasi - 20.4.2012, 12:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVB2012
сообщение 20.4.2012, 17:38
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 20.1.2012
Из: ХМАО, г.Нефтеюганск
Пользователь №: 25791



Хм.. ну лично у меня что было... да много всего. Заходишь в РУ-6кВ, всё оборудование под напряжением, и под нагрузкой. Естественно, возишься только с кончиками вторичек. А там чудеса бывают, прямо от завода-изготовителя! Или ТТ "перевёрнуты", или вторички перепутаны, или в токовых цепях вообще - устойчивое КЗ! Проверка обвязки электросчётчиков - это вообще отдельная песня. Потом читаешь протоколы испытаний и измерений от ЭТЛ - там всё ровно, что характерно. Лично я с приборами типа "Флюк" не возился - незачем было, но насколько знаю - они только по 0,4 предназначены? Могут конечно и по вторичке померить, но какова ценность этих измерений? Любой потребитель может опротестовать такие данные.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 26.4.2012, 5:18
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



нашли причину:
На измер-м ТН на вводе пробило один из трех высоковольтных предохранителей, и поэтому счетчик не верно считал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 2.5.2012, 8:31
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



1. Вопрос: Есть узел учета. Персонал вешает Энергомонитор на него и пытается сфазировать, и не может. Предположение такое: узел учета находится за зоной снятия показания, т.е. скорее всего есть небольшая нагрузка: освещение или движок. А большую часть времени стоит трансформатор под ХХ, отсюда и возможно у них возникают проблемы с настройкой. Или я не прав? Углы фаза А - 0, фаза В - 150, фаза С - 74, косинусы по фазам 0 0,5 0,3
2. Cчетчик при верхнем условие пишет не правильное чередование фаз. Почему такое возможно?

Сообщение отредактировал scasi - 5.5.2012, 5:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 5.5.2012, 5:16
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Следующий вопрос: потребитель имеет низкий косинус. Согласно договору на электроснабжение они обязаны поддерживать эл.энергию согласно госта. Вопрос: Как рассчитать штраф за не соблюдение договора? И как правильно выбить из них деньги, либо заставить покапать КРМ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.5.2012, 9:18
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23154
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если в договоре не прописана методика, то возможно никак
давненько, когда платили и за реактивку, там вроде были какие то повышающие коэффициенты
теоретически, если докажете, что потребитель ухудшает качество ЭЭ и вы выполняете какие-либо мероприятия, чтобы привести в норму, можете через суд добиться возмещения


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.5.2012, 10:14
Сообщение #15


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11189
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(scasi @ 2.5.2012, 7:31) *
Персонал вешает Энергомонитор на него и пытается сфазировать, и не может.

Ну, скорее всего, это недостаток опыта у персонала... icon_wink.gif А ещё может оказаться, что ошибка в цепях учёта.

Цитата
Углы фаза А - 0, фаза В - 150, фаза С - 74, косинусы по фазам 0 0,5 0,3
Cчетчик при верхнем условие пишет не правильное чередование фаз. Почему такое возможно?

Точно. Ошибка в цепях учёта, и к гадалке не ходи.

Важно точно знать ожидаемый характер нагрузки.

Пример.
К ТП мощностью 250 кВА подключена нагрузка около 3 кВА (замерено клещами на момент измерения). Электронный счетчик на высокой стороне показывает около 3,5 кВт при косинусе 0,99.
Вопрос: правильно ли включён счетчик?
Ответ: грубейшая ошибка. Перепутаны цепи ТТ и их полярность. Косинус при такой нагрузке должен быть около 0,5.

Относительно порчи клиентом качества электричества. Если в договоре на электроснабжение нет пункта относительно санкций, замучаешься по судам таскаться.
Однако если в ТУ было требование относительно компенсации, а клиент его не выполняет, логично прервать договор и заключить уже на новых условиях, где будет расстрел за косинус менее 0,96.

Цитата(scasi @ 26.4.2012, 4:18) *
нашли причину:
На измер-м ТН на вводе пробило один из трех высоковольтных предохранителей, и поэтому счетчик не верно считал.

При электронном счетчике можно это вычислить по напряжениям, замеренным счетчиком. А ещё бывает, что горелый предохранитель сохраняет некоторую проводимость и на обоих концах предохранителя указатель показывает наличие... только немного иначе. И персонал ошибается.

Сообщение отредактировал Roman D - 5.5.2012, 10:29


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 5.5.2012, 12:59
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(Roman D @ 5.5.2012, 13:14) *
1. Важно точно знать ожидаемый характер нагрузки.
2. Пример.
К ТП мощностью 250 кВА подключена нагрузка около 3 кВА (замерено клещами на момент измерения). Электронный счетчик на высокой стороне показывает около 3,5 кВт при косинусе 0,99.
Вопрос: правильно ли включён счетчик?
Ответ: грубейшая ошибка. Перепутаны цепи ТТ и их полярность. Косинус при такой нагрузке должен быть около 0,5.
3. Относительно порчи клиентом качества электричества. Если в договоре на электроснабжение нет пункта относительно санкций, замучаешься по судам таскаться.
Однако если в ТУ было требование относительно компенсации, а клиент его не выполняет, логично прервать договор и заключить уже на новых условиях, где будет расстрел за косинус менее 0,96.
4. При электронном счетчике можно это вычислить по напряжениям, замеренным счетчиком. А ещё бывает, что горелый предохранитель сохраняет некоторую проводимость и на обоих концах предохранителя указатель показывает наличие... только немного иначе. И персонал ошибается.

1. Характер нагрузки известен, промышленный объект с множеством движков.
2. Я с приборами учета мало общался, распиши с точки зрения электротехники свой пример подробнее. И почему ты косинус раняешь с 0,99 до 0,5? Ну и в жизни 0,99 видел только на разрезах icon_smile.gif
3. В ТУ указано что они обязаны следить за качеством электроэнергии. Существует ли какой-нибудь документ дающий право выписывать штрафы соответствующего размера за несоблюдение договора???
4. Разве такое бывает? Больше на байку похоже.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.5.2012, 15:39
Сообщение #17


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11189
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(scasi @ 5.5.2012, 12:59) *
1. Характер нагрузки известен, промышленный объект с множеством движков.
2. Я с приборами учета мало общался, распиши с точки зрения электротехники свой пример подробнее. И почему ты косинус раняешь с 0,99 до 0,5? Ну и в жизни 0,99 видел только на разрезах icon_smile.gif
3. В ТУ указано что они обязаны следить за качеством электроэнергии. Существует ли какой-нибудь документ дающий право выписывать штрафы соответствующего размера за несоблюдение договора???
4. Разве такое бывает? Больше на байку похоже.

По первому пункту нужно добавить "на момент измерения", поскольку я привёл конкретный пример. И уровень загрузки транса.

Второе. Я привёл конкретные показания конкретного неправильно подключенного счетчика. С точки зрения электротехники объяснение простое. У ненагруженного транса на высокой стороне косинус примерно 0,5, то есть ток отстает от напряжения на 60 градусов. Монтёры сбыта перепутали концы и сами тт таким образом, что косинус стал равен единице. Лень в выходной векторные диаграммы рисовать.

У нас в Латвии договора (по высокой) составляются таким способом, что клиент задницей карманом отвечает за тангенс. Больше 0,4 - тройной тариф. Если в минус залезли - тройной тариф. Превысили мощность... И т.д.

На электронном счетчике в разделе "напряжения" наблюдал фазные 12, 12 и 6 (20 кВ). Полез указателем. Напряжения на обоих концах преда: указатель булюлюкает... только с горячего конца веселее.

Сообщение отредактировал Roman D - 5.5.2012, 15:48


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andru
сообщение 10.8.2012, 13:05
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 10.8.2012
Пользователь №: 28074



Так все же по теме форуме. Как подключать и измерять в подобных ситуациях КЭ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.8.2012, 13:41
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23154
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



пост № 3 и 6


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andru
сообщение 13.8.2012, 8:36
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 10.8.2012
Пользователь №: 28074



Насчет третьего поста. Не согласен. Он может использоваться в однофазной, четырех проводной ,трех проводной сети и трех проводной сети (ARON). Насчет 6 поста и хочется узнать что в итоге получилось. К примеру по схеме 17 - может быть например на 2 фазы, где есть ТТ включить клещи, и клещами если обхватят подключенным к 3 разъему прибора (третий канал) обхватить сразу все провода идущие от двух трансформаторов тока. Он по логике будет показывать как раз сумму токов которая равна току идущему по средней фазе где отсутствует ТТ. А вот насчет схемы 18 с двумя ТН.

Сообщение отредактировал andru - 13.8.2012, 8:37