Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.12.2011 Пользователь №: 25543 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
пригласить специалиста.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23154 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а он для этого предусмотрен? если я правильно понял он для трехфазной четырёхпроводной сети
производитель кстати тут -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
Диапазон измерений
10…1000 А ![]() -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.12.2011 Пользователь №: 25543 ![]() |
Так нужно сделать анализ КЭЭ линии 10кВ через трансформаторы тока и напряжения. Но обычно используются выше изложенные схемы. Как правильно подключить прибор чтобы снять показания со всех 3х фаз?
Диапазон измерений 10…1000 А ![]() Есть дополнительные клещи с чувствительностью от 0,01А, которые как раз позволяют во вторичных цепях мерить с приемлемой точностью. Сообщение отредактировал AgenTer - 10.1.2012, 11:35 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
вешайте на вторичку, после тт и после тн
напряженческие 2-5-8 токовые 1-4-7 надо пробывать, ибо не для этого он. Сообщение отредактировал prude - 13.1.2012, 8:32 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Не разу не мерил 10(6)кВ на качество ЭЭ, кто-нибудь выложите результаты, интересуют графики U I cos
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Напомни почту скину графики 6кВ
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Напомни почту скину графики 6кВ смотри личку! P.S. Товарищи, расскажи о всех случаях что Вам встречались с измерительными устройствами на 6кВ. На днях в ссылку отправляют, хотел бы заранее знать все возможные варианты что в природе встречаются! О неправильной фазировке знаю, о поврежденных приборах тоже, о недогрузках и перегрузках. А что еще встречается, что редкое у кого-нибудь было??? Сообщение отредактировал scasi - 20.4.2012, 12:47 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 20.1.2012 Из: ХМАО, г.Нефтеюганск Пользователь №: 25791 ![]() |
Хм.. ну лично у меня что было... да много всего. Заходишь в РУ-6кВ, всё оборудование под напряжением, и под нагрузкой. Естественно, возишься только с кончиками вторичек. А там чудеса бывают, прямо от завода-изготовителя! Или ТТ "перевёрнуты", или вторички перепутаны, или в токовых цепях вообще - устойчивое КЗ! Проверка обвязки электросчётчиков - это вообще отдельная песня. Потом читаешь протоколы испытаний и измерений от ЭТЛ - там всё ровно, что характерно. Лично я с приборами типа "Флюк" не возился - незачем было, но насколько знаю - они только по 0,4 предназначены? Могут конечно и по вторичке померить, но какова ценность этих измерений? Любой потребитель может опротестовать такие данные.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
нашли причину:
На измер-м ТН на вводе пробило один из трех высоковольтных предохранителей, и поэтому счетчик не верно считал. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
1. Вопрос: Есть узел учета. Персонал вешает Энергомонитор на него и пытается сфазировать, и не может. Предположение такое: узел учета находится за зоной снятия показания, т.е. скорее всего есть небольшая нагрузка: освещение или движок. А большую часть времени стоит трансформатор под ХХ, отсюда и возможно у них возникают проблемы с настройкой. Или я не прав? Углы фаза А - 0, фаза В - 150, фаза С - 74, косинусы по фазам 0 0,5 0,3
2. Cчетчик при верхнем условие пишет не правильное чередование фаз. Почему такое возможно? Сообщение отредактировал scasi - 5.5.2012, 5:39 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Следующий вопрос: потребитель имеет низкий косинус. Согласно договору на электроснабжение они обязаны поддерживать эл.энергию согласно госта. Вопрос: Как рассчитать штраф за не соблюдение договора? И как правильно выбить из них деньги, либо заставить покапать КРМ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23154 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если в договоре не прописана методика, то возможно никак
давненько, когда платили и за реактивку, там вроде были какие то повышающие коэффициенты теоретически, если докажете, что потребитель ухудшает качество ЭЭ и вы выполняете какие-либо мероприятия, чтобы привести в норму, можете через суд добиться возмещения -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11189 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Персонал вешает Энергомонитор на него и пытается сфазировать, и не может. Ну, скорее всего, это недостаток опыта у персонала... ![]() Цитата Углы фаза А - 0, фаза В - 150, фаза С - 74, косинусы по фазам 0 0,5 0,3 Cчетчик при верхнем условие пишет не правильное чередование фаз. Почему такое возможно? Точно. Ошибка в цепях учёта, и к гадалке не ходи. Важно точно знать ожидаемый характер нагрузки. Пример. К ТП мощностью 250 кВА подключена нагрузка около 3 кВА (замерено клещами на момент измерения). Электронный счетчик на высокой стороне показывает около 3,5 кВт при косинусе 0,99. Вопрос: правильно ли включён счетчик? Ответ: грубейшая ошибка. Перепутаны цепи ТТ и их полярность. Косинус при такой нагрузке должен быть около 0,5. Относительно порчи клиентом качества электричества. Если в договоре на электроснабжение нет пункта относительно санкций, замучаешься по судам таскаться. Однако если в ТУ было требование относительно компенсации, а клиент его не выполняет, логично прервать договор и заключить уже на новых условиях, где будет расстрел за косинус менее 0,96. нашли причину: На измер-м ТН на вводе пробило один из трех высоковольтных предохранителей, и поэтому счетчик не верно считал. При электронном счетчике можно это вычислить по напряжениям, замеренным счетчиком. А ещё бывает, что горелый предохранитель сохраняет некоторую проводимость и на обоих концах предохранителя указатель показывает наличие... только немного иначе. И персонал ошибается. Сообщение отредактировал Roman D - 5.5.2012, 10:29 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
1. Важно точно знать ожидаемый характер нагрузки. 2. Пример. К ТП мощностью 250 кВА подключена нагрузка около 3 кВА (замерено клещами на момент измерения). Электронный счетчик на высокой стороне показывает около 3,5 кВт при косинусе 0,99. Вопрос: правильно ли включён счетчик? Ответ: грубейшая ошибка. Перепутаны цепи ТТ и их полярность. Косинус при такой нагрузке должен быть около 0,5. 3. Относительно порчи клиентом качества электричества. Если в договоре на электроснабжение нет пункта относительно санкций, замучаешься по судам таскаться. Однако если в ТУ было требование относительно компенсации, а клиент его не выполняет, логично прервать договор и заключить уже на новых условиях, где будет расстрел за косинус менее 0,96. 4. При электронном счетчике можно это вычислить по напряжениям, замеренным счетчиком. А ещё бывает, что горелый предохранитель сохраняет некоторую проводимость и на обоих концах предохранителя указатель показывает наличие... только немного иначе. И персонал ошибается. 1. Характер нагрузки известен, промышленный объект с множеством движков. 2. Я с приборами учета мало общался, распиши с точки зрения электротехники свой пример подробнее. И почему ты косинус раняешь с 0,99 до 0,5? Ну и в жизни 0,99 видел только на разрезах ![]() 3. В ТУ указано что они обязаны следить за качеством электроэнергии. Существует ли какой-нибудь документ дающий право выписывать штрафы соответствующего размера за несоблюдение договора??? 4. Разве такое бывает? Больше на байку похоже. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11189 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
1. Характер нагрузки известен, промышленный объект с множеством движков. 2. Я с приборами учета мало общался, распиши с точки зрения электротехники свой пример подробнее. И почему ты косинус раняешь с 0,99 до 0,5? Ну и в жизни 0,99 видел только на разрезах ![]() 3. В ТУ указано что они обязаны следить за качеством электроэнергии. Существует ли какой-нибудь документ дающий право выписывать штрафы соответствующего размера за несоблюдение договора??? 4. Разве такое бывает? Больше на байку похоже. По первому пункту нужно добавить "на момент измерения", поскольку я привёл конкретный пример. И уровень загрузки транса. Второе. Я привёл конкретные показания конкретного неправильно подключенного счетчика. С точки зрения электротехники объяснение простое. У ненагруженного транса на высокой стороне косинус примерно 0,5, то есть ток отстает от напряжения на 60 градусов. Монтёры сбыта перепутали концы и сами тт таким образом, что косинус стал равен единице. Лень в выходной векторные диаграммы рисовать. У нас в Латвии договора (по высокой) составляются таким способом, что клиент На электронном счетчике в разделе "напряжения" наблюдал фазные 12, 12 и 6 (20 кВ). Полез указателем. Напряжения на обоих концах преда: указатель булюлюкает... только с горячего конца веселее. Сообщение отредактировал Roman D - 5.5.2012, 15:48 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.8.2012 Пользователь №: 28074 ![]() |
Так все же по теме форуме. Как подключать и измерять в подобных ситуациях КЭ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23154 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
пост № 3 и 6
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.8.2012 Пользователь №: 28074 ![]() |
Насчет третьего поста. Не согласен. Он может использоваться в однофазной, четырех проводной ,трех проводной сети и трех проводной сети (ARON). Насчет 6 поста и хочется узнать что в итоге получилось. К примеру по схеме 17 - может быть например на 2 фазы, где есть ТТ включить клещи, и клещами если обхватят подключенным к 3 разъему прибора (третий канал) обхватить сразу все провода идущие от двух трансформаторов тока. Он по логике будет показывать как раз сумму токов которая равна току идущему по средней фазе где отсутствует ТТ. А вот насчет схемы 18 с двумя ТН.