3-ех фазный генератор переменного тока 100квт. включаем двигатель 10квт - работает , включаем двигатель 15квт- напряжение падает.при этом обороты в норме. генератор с самовозбуждением. регулировки вручную нет. никаких электронных схем нет. в чем причина падения напряжения? если не хватает возбуждения, как добавить? и почему тогда на малых мощностях работает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 24.12.2011, 14:28
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Диоды проверяли?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DIM.ON
сообщение 25.12.2011, 14:09
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 24.12.2011
Пользователь №: 25510



проверял. диоды выполнены в одном залитом блоке. мегометром тоже прозванивали.
но ведь на небольших мощностях пускается. такое впечатление что большой пусковой ток вызывает сбой возбуждения а добавить нечем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ig.mi
сообщение 27.12.2011, 12:33
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 230
Регистрация: 11.2.2005
Из: Минск
Пользователь №: 2362



А тип и марку генератора можно узнать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DIM.ON
сообщение 27.12.2011, 13:53
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 24.12.2011
Пользователь №: 25510



TZH2-100 - это тип. затем идут мощность, ток, косинус фи, и т. д. и есть вот такие данные -ех 105v-14А. что это за данные? вольтаж и ток обмотки возбуждения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ig.mi
сообщение 27.12.2011, 14:50
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 230
Регистрация: 11.2.2005
Из: Минск
Пользователь №: 2362



Поиск сразу привел в кетай http://ru.made-in-china.com/co_wanhui/prod..._hhuhorigg.html.
В этой ситуации проще застрелиться icon_biggrin.gif
Генератор хоть безщеточный? или со щетками или там вращающийся трансформатор
Что это за диоды в одном блоке. В смысле AVR -электронный или только диоды.
Проблема в том что существует несколько значительно отличающихся типов возбуждения генератора,соответственно и диагностика разная, а какой у вас только китайцам известно..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 28.12.2011, 18:53
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1860
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Цитата(ig.mi @ 27.12.2011, 12:50) *
Поиск сразу привел в кетай http://ru.made-in-china.com/co_wanhui/prod..._hhuhorigg.html.
В этой ситуации проще застрелиться icon_biggrin.gif
Генератор хоть безщеточный? или со щетками или там вращающийся трансформатор
Что это за диоды в одном блоке. В смысле AVR -электронный или только диоды.
Проблема в том что существует несколько значительно отличающихся типов возбуждения генератора,соответственно и диагностика разная, а какой у вас только китайцам известно..

Прошёлся по Вашей ссылке icon_mrgreen.gif подумал, что я вообще русский язык забыл spokno4i.gif


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DIM.ON
сообщение 29.12.2011, 13:34
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 24.12.2011
Пользователь №: 25510



у нас на предприятии еще один точно такой генератор только у него есть регулировка -добавка вольтажа . работает нормально (закупку делали городские власти). на счет диодов- марку не помню, коробка алюмин, с одной стороны радиатор охлаждения с другой залита смолой из неё торчат пять выводов - три и отдельно два. сбоку схема диодного моста на три фазы. на якоре две щетки , с диодного моста два провода идут на щетки. вроде всё просто никакой электроники
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 31.12.2011, 16:05
Сообщение #9





Гости






"на счет диодов- марку не помню, коробка алюмин, с одной стороны радиатор охлаждения с другой залита смолой из неё торчат пять выводов - три и отдельно два."

Это не диоды. Эта коробочка называется AVR. Китайцы очень точно это переводят: Автоматическая Вольт Регулятор. И по ходу он у вас подбитый. Замените его на заведомо исправный от другого дизеля и все станет ясно. Эта штука ремонту практически не подлежит, и врядли вы ее найдете, хотя можно попробовать купить AVR-12 от турецкого DATAKOM. Он вроде может обеспечить необходимое возбуждение на Вашем генераторе. Поставщиков по России полно, воспользуйтесь поиском.
Удачи
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DIM.ON
сообщение 6.1.2012, 7:28
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 24.12.2011
Пользователь №: 25510



спасибо буду пробовать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DIM.ON
сообщение 11.1.2012, 14:05
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 24.12.2011
Пользователь №: 25510



Это не диоды. Эта коробочка называется AVR. Китайцы очень точно это переводят: Автоматическая Вольт Регулятор. И по ходу он у вас подбитый. Замените его на заведомо исправный от другого дизеля и все станет ясно. Эта штука ремонту практически не подлежит, и врядли вы ее найдете, хотя можно попробовать купить AVR-12 от турецкого DATAKOM. Он вроде может обеспечить необходимое возбуждение на Вашем генераторе. Поставщиков по России полно, воспользуйтесь поиском.
Удачи

данная "коробочка" называется SQL - 80A вчера открыл - посмотрел.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ig.mi
сообщение 12.1.2012, 16:13
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 230
Регистрация: 11.2.2005
Из: Минск
Пользователь №: 2362



данная "коробочка" называется SQL - 80A вчера открыл - посмотрел.

И что увидел?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 13:37
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены