![]() Габаритная мощность трансформатора. , rак посчитать? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Габаритная мощность трансформатора. , rак посчитать? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 25.5.2010 Пользователь №: 18422 ![]() |
Здравствуйте! Есть сердечник, собранный из трансформаторных пластин, П образный, собранный внахлёст. Sсеч=19,2см2, Sокна=185см2. Размеры
![]() ![]() И интересует его мощность ? Правильные ли расчёты ? ![]() Упрощённая формула расчёта мощности трансформатора: P габаритн = 1.9*Sc*So для торов (ОЛ). P габаритн = 1.7*Sc*So для ПЛ,ШЛ. P габаритн = 1.5*Sc*So для П,Ш. P=5 328 Ват. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8328 Регистрация: 25.6.2010 Из: Глобино UA Пользователь №: 18764 ![]() |
Здравствуйте! Есть сердечник, собранный из трансформаторных пластин, П образный, собранный внахлёст. Sсеч=19,2см2, Sокна=185см2. Упрощённая формула расчёта мощности трансформатора: P габаритн = 1.9*Sc*So для торов (ОЛ). P габаритн = 1.7*Sc*So для ПЛ,ШЛ. P габаритн = 1.5*Sc*So для П,Ш. P=5 328 Ват. Расчеты правильные, но в реальности получается вдвое меньше |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 25.5.2010 Пользователь №: 18422 ![]() |
Хмм. Тогда такой вопрос хватит ли в нём мощности для создания споттера?
![]() 5вольт 2 000 ампер 0,2секунды Сообщение отредактировал seraban - 25.12.2011, 23:19 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8328 Регистрация: 25.6.2010 Из: Глобино UA Пользователь №: 18764 ![]() |
Хмм. Тогда такой вопрос хватит ли в нём мощности для создания споттера? ![]() 5вольт 2 000 ампер 0,2секунды Нет, спотер из этого невыйдет. Информация к размышлению, много сейчас развелось тр-ров от микроволновок, там сечение среднего керна 16-22см2. Первичку оставляем на всех родную и паралелим, по одному витку на вторичку и последовательно и я думаю из 3-4 штук получится обалденный спотер. Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.12.2011, 23:30 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 12.9.2010 Из: Украина, Полтава Пользователь №: 19472 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 ![]() |
И интересует его мощность ? Правильные ли расчёты ? ![]() Упрощённая формула расчёта мощности трансформатора: P габаритн = 1.9*Sc*So для торов (ОЛ). P габаритн = 1.7*Sc*So для ПЛ,ШЛ. P габаритн = 1.5*Sc*So для П,Ш. P=5 328 Ват. могу сказать об одном! расчеты которые вы нарыли в энтернете обсалютно не верные ![]() возьмите для проверки уже расчитаный сердешник!! трансформаторы тс180..тс270...любой осм!! снимите размеры и пощитайте по этим формулам .я вас уверяю ничего не совпадет и близко ![]() некоторые специалисты считают именно так ![]() ![]() С НОВЫМ ГОДОМ! ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 25.5.2010 Пользователь №: 18422 ![]() |
По этим формулам габаритная мощьность тс270 900ват
по программе PoverTrans габаритная мощьность тс270 496ват Да и габаритная мощность, эта максимум который можно снять с данного железа, при идеальных условиях. ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 ![]() |
По этим формулам габаритная мощьность тс270 900ват по программе PoverTrans габаритная мощьность тс270 496ват Да и габаритная мощность, эта максимум который можно снять с данного железа, при идеальных условиях. ![]() ни какой это ни максимум!! если с 270вт железа снимать в два раза больше ![]() обычно габаритная мощность расчитывается в 1.5-2.0 раза больше чем электрическая вот это и есть идеальные условия!! иначе проблем не оберетесь.. то провалы то просады.. то ещо чо выскачит ![]() ![]() сечение окна считают как заполнения окна медью т.е расчитывают его электрическую мощь!! окно может 25см2 а может и100см2 при одном и том же сечении сердешника! это не значит что в одном случае будет 1кв а в другом 10кв при одном и томже сердечнике!!!! при расчетах берется кф заполнения а не кв км окна... кф заполнения стали..т.е на сколько стянут ваш сердешник.. рабочая частота.. сеч сердешника.. марка стали... итд.. итд ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 25.5.2010 Пользователь №: 18422 ![]() |
kolodok Укажи на правильные расчёты, или программу. спасибо
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 ![]() |
kolodok Укажи на правильные расчёты, или программу. спасибо http://forum.cxem.net/index.php?app=blog&a...mp;showentry=20 тут посмотри!! |
![]() |
|
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2025, 12:07 |
|
![]() |