Здравствуйте форумчане! Есть двигатель 4-х скоростной АД:
1,7 кВт = 700 об/мин
1,9 кВт = 920 об/мин
2,5 кВт = 1420 об/мин
3,0 кВт = 2800 об/мин
Можно ли его включить по схеме: одна кнопка стоп (неважно какая скорость включена)
и 4 кнопки выбор скорости. Двигатель будет стоять на токарном станке ЛТ-10.
ЧП - не подходит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 19.12.2011, 21:37
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



ну конечно можно, только схему надо будет собрать


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maximelyn
сообщение 20.12.2011, 9:12
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 12.10.2009
Из: г.Луганск Украина
Пользователь №: 15836



Схему собрать не проблема, была бы она!
Схема соединений выводов мотора тоже есть, выводов просто очень много
и коммутировать их что пускателями отключать включать при смене скоростей или
может реле какие ставить.
Может кто подскажет как проще это осуществить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 20.12.2011, 20:54
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876







--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maximelyn
сообщение 20.12.2011, 22:16
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 12.10.2009
Из: г.Луганск Украина
Пользователь №: 15836



Спасибо Prude!
Выберу первый вариант он мне больше подходит так как есть
стоп и пуск станка, а скорость то не так часто нужно менять.
У меня такой вопрос с мотора выходит много проводов одна часть используется для
одной скорости и часть проводов с этой части используется для другой скорости + ещё
свои провода для этой скорости, и все эти провода то замыкаются то размыкаются по разному
для каждой скорости - если понятно объяснил так вопрос какие можно применить многоконтактные реле чтобы осуществить это переключение максимальная мощность мотора 3 кВт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 20.12.2011, 22:24
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



с начало надо прикинуть сколько нужно контактных соединений для каждой скорости. На релюхах собрать схему для одновременного включения двух трех пускателей в зависимости от скорости.

Сообщение отредактировал prude - 20.12.2011, 22:30


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Megavatt
сообщение 20.12.2011, 23:23
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 25.7.2011
Из: Белгород
Пользователь №: 23714



На первой схеме то же не помешает защита от одновременного включения. На второй схеме переключиться на другую скорость можно только после остановки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maximelyn
сообщение 21.12.2011, 13:25
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 12.10.2009
Из: г.Луганск Украина
Пользователь №: 15836



Спасибо всем ! Будем конструировать!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maximelyn
сообщение 22.12.2011, 21:27
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 12.10.2009
Из: г.Луганск Украина
Пользователь №: 15836



С Вашей помощью набросал схему.
Выбрал такой алгоритм работы 4 кнопки выбор скорости 2 кнопки одна из которых старт, другая стоп, сначала выбираем какую нужно скорость (коммутация обмоток двигателя), потом старт (включаем мотор) - стоп, если нужно опять вкл. мотор та же последовательность.
В качестве реле для коммутации обмоток думаю применить пускатели до 3-5 кВт. Пускатели все на 380. Реле для выбора и включения скоростей на 380 или 220 вольт с током коммутации для включения пускателей.
Схема и нумерация обмоток для АД

Вопрос какая может быть длина выводов (проводов) от мотора до блока коммутации (понятно что минимальная), как это может повлиять на работу двигателя (может и нет) - ?

Сообщение отредактировал maximelyn - 22.12.2011, 22:37
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 24.12.2011, 9:45
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



Цитата(maximelyn @ 22.12.2011, 18:27) *
Вопрос какая может быть длина выводов (проводов) от мотора до блока коммутации (понятно что минимальная), как это может повлиять на работу двигателя (может и нет) - ?


длина будет влиять на падение напряжения на кабеле http://www.ras.lv/test/wire.htm


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maximelyn
сообщение 24.12.2011, 22:51
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 12.10.2009
Из: г.Луганск Украина
Пользователь №: 15836



Спасибо!
Посчитал совсем незначительно, провода поставлю 2,5мм2 длиной 0,5 м.

Сообщение отредактировал maximelyn - 24.12.2011, 22:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 8.2.2012, 11:17
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Спасибо. Очень помогли со схемой мотора.


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maximelyn
сообщение 8.2.2012, 21:59
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 12.10.2009
Из: г.Луганск Украина
Пользователь №: 15836



Flash например написано: Л1: 2-3; 7-9; - это значит перемычка между 2-3 и от этой перемычки в сеть, дальше 7-9 - перемычка и больше никуда не подсоединять, обычно на моторе на проводах всё пронумеровано в алюминиевых трубках выбиты номера или не кембриках.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 20:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены