Здравствуйте. Пршу прощение за, возможно, глупый вопрос, но никак не могу понять в чём дело. На автомат приходят 3и фазы, при измерении фаза-ноль на каждой 230, при измерении межфазного напряженя - между А и Б 400, А и С 400, Б и С 0. Соответственно подключенное к автомату оборудование не работает, в чём может быть дело?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Может у Вас приходят 2 фазы, на месте Б и С одна и тажа фаза два раза. Посмотрите в точке подключения кабеля приходящего на оговореный автомат.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.12.2011 Пользователь №: 25466 ![]() |
Спасибо, однако к сожалению, в данный момент посмотреть не могу, а когда смогу интернета рядом не будет. Может ли быть проблема в чём-либо ещё или дело точно в не правильном подключении фаз в щите(A-A, Б-Б, С-Б)?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
чёт Вы запутались, на автомат у Вас приходит три фазы? где меряли? что означает С-Б?
проверяете что приходит на автомат, если две фазы, значит откуда то и идет две фазы, если после (на выходе) автомата, то неисправен автомат пысы: а в мобиле инета нет? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Может ли быть проблема в чём-либо ещё или дело точно в не правильном подключении фаз в щите(A-A, Б-Б, С-Б)? Может и что то другое, но пока стоит проверить это раз не исключаете сразу такой вариант. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
На автомат приходят 3и фазы, при измерении фаза-ноль на каждой 230, при измерении межфазного напряженя - между А и Б 400, А и С 400, Б и С 0. "Б и С" подключены от одной фазы. 100% -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А вышестоящая защита на это посмотрела сквозь пальцы?...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.12.2011 Пользователь №: 25466 ![]() |
Действительно попросту две фазы были подключены на одну. Кто, когда и зачем это сделал без понятия. Спасибо всем кто отписался.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |